发表于 2023-9-26 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工程建设基本情况
一)建设地点、规模、主要建设内容
建设地点:内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇建设路
建设性质:新建
建设规模:项目共设置5个科室,20张床位,年最大接待能力为2600
建设内容:本项目占地面积为484.33m2,总建筑面积为968.66m2,位于四子王旗乌兰花镇建设路。建筑主要包括1层为大厅、走廊、科室门诊、医学影像科、药房、收费室;2层为医学检验科、会议室、科室门诊、采血室、心电图室、B超室;3层为医办室、病房、手术室;4层为理疗室、病房、院办室、财务室。设置床位20张,同时配套建设医疗废水处置间、医疗废物暂存库等环保设施和辅助设施。
建设过程及环保审批情况
建设单位于202112月委托内蒙古德越环保科技有限公司编制了四子王旗二有有中医骨伤医院建设项目环境影响报告表,2022519日,乌兰察布市生态环境局以《关于四子王旗二有有中医骨伤医院建设项目环境影响报告表的批复》(乌环四审[2022]04)该项目做出批复。
项目于20148月开工建设20233月竣工进行调试运行。
三)投资情况
项目工程总投资为51.65万元,其中环保投资30
四)验收范围
项目共设置5个科室,20张床位,年最大接待能力为2600
二、工程变动情况
本项目无重大变更。
三、环境保护设施建设情况
(一)废气
医疗废物存放期间会产生臭气,医疗垃圾做到及时清理,同时采用紫外线照射地面、物体表面、空气等定时消毒,以降低空气中的含菌量。污水处理设备产生的恶臭气体,通过管道收集起来,经活性炭吸附后通过15m高排气简排放。排放标准需满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。
废水
医疗废水和生活污水混合排入处理站采用生化+过滤+二氧化氯消毒处理设施进行预处理的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)标准后,排入市政管网进入四子王旗城镇污水处理厂处理。
噪声
选用低噪声设备、经过隔声、减振和降噪后,确保厂界噪声符合排放标准限值要求。
固体废物
按照减量化、资源化、无害化原则做好分类处理处置工作。生活垃圾定期交由当地环卫部门统一处理。医疗废物经专用收集箱收集后暂存于医疗废物暂存库,统一交由资质公司回收处理。危险废物暂存库的设计、建设、运行和管理须严格按照《危险废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)执行。
四、环境保护设施调试效果
1.废气
污水处理设备产生的恶臭气体,通过管道收集起来,经活性炭吸附后通过15m高排气简排放。根据监测报告可知:排气筒废气排放硫化氢的浓度最大值为0.04mg/m3、氨的浓度最大值为1.10mg/m3;臭气浓度最大值为1109。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准的限值要求。厂界硫化氢最大浓度为0.05mg/m3、厂界氨最大浓度为0.2071mg/m3,臭气浓度未检出;满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3的限值要求。
2.废水
医疗废水和生活污水混合排入小型医疗废水处置设备进行预处理。根据2022630日(编号OXWT2206170878)水质检测报告可知:本项目污水水质各项指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2限值要求。
3.厂界噪声治理设施
本项目严格落实噪音防治污染措施。选用低噪声设备及采用隔声、减振和降噪等措施。根据监测报告可知:项目厂界昼间最大噪声值为53.6dB(A)、夜间最大噪声值为43.7dB(A)。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20081类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的限值要求。
4.固体废物治理设施
本项目严格落实固体废物防治措生活垃圾定期交由当地环卫部门统一处理。医疗废物经专用收集箱收集后暂存于医疗废物暂存库,统一交由呼和浩特市奕德康医疗垃圾处置有限公司回收处理。医疗废物暂存库的设计、建设、运行和管理须严格按照《危险废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2023)执行。
五、工程建设对环境的影响
根据监测结果,本项目对污水处理设备产生的恶臭气体,釆取了合理的治理措施,经处理后的各类污染物均满足相应验收的标准,对周围环境影响较小。
本项目医疗废水和生活污水混合排入处理站采用“生化+过滤+二氧化氯消毒”处理设施进行预处理后,排入市政管网进入四子王旗城镇污水处理厂处理。厂区进行了分区防渗处理,可防止污水对地下水产生污染。
本工程选用低噪声设备及采用隔声、减振和降噪等措施,厂界噪声监测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准限值,对周围环境影响较小。
本项目的固体废物均经合理处置和综合利用,对周围环境不会产生不利影响。
六、验收结论
    四子王旗二有有中医骨伤医院建设项目在建设和运营过程中执行了环境影响评价制度和同时"制度,落实了环境影响报告中提出污染防治措施,主要污染物达标排放,达到竣工环境保护验收要求。验收组经认真讨论,一致认为本项目原则可以通过竣工环境保护验收。
七、后续要求
1.加强环保设施的运行维护管理。
2.加强医疗废物管理,做好相关台账。
八、验收人员信息
验收组名单附后。

二有有医院验收报告.docx

9.86 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -15 个