收起左侧

[交流] 聊聊楼顶烟囱高度

[复制链接]
发表于 2023-9-26 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
    今天小弟见识了一个企业,生产车间为一栋八层楼的建筑,排气筒从一楼开始集气。但是该企业的废气处理设施又安放在8楼楼顶,一楼的排气筒到达8楼后经过处理设施(喷淋等),实现排气,其中一楼至八楼楼顶的距离约30米,八楼楼顶的废气处理设施至最终排气口高度约8米。

    那么问题来了,这个排气筒的高度应该是按照《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)里面说的从一楼算30+8=38米呢?还是应该从废气处理设施开始算为8米呢?


PS:目前该企业的检测报告都是按照38米的高度来做的,但是我感觉1-8楼的30米高度只是个集气的环节,实际废气排放应该是8米,比较纠结的是如果按照实际环境影响来说,企业废气排口对于周边居民的影响来说又是实实在在的38米,所以有些迷糊。



发表于 2023-9-27 08:40 | 显示全部楼层
可以查一下执行排放标准中对排气筒高度的定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-27 14:25 | 显示全部楼层
wx_lmB67YEL 发表于 2023-9-27 08:40
可以查一下执行排放标准中对排气筒高度的定义

环评和验收报告都没有写执行标准,企业后续运营期检测报告的标准值反推的话是按照38米
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 15:21 | 显示全部楼层
yhyuanyh 发表于 2023-9-27 14:25
环评和验收报告都没有写执行标准,企业后续运营期检测报告的标准值反推的话是按照38米

参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排气筒高度定义,排气筒高度指自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口计的高度,所以38米是没有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 15:30 | 显示全部楼层
pepsi261 发表于 2023-9-27 15:21
参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排气筒高度定义,排气筒高度指自排气筒(或其主体建筑 ...

个人认为:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中最高允许排放浓度值是固定的,之所以不同高度对应不同的排放速率,是考虑了排气筒越高废气扩散能力越强。所以楼主这个问题,排放速率应按38米高度确定限值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-27 16:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,受教了
回复 支持 反对