某建材生产项目,设有鄂破及雷蒙磨。雷蒙磨除尘器出口管道并入鄂破的除尘器入口管道,处理后的废气通过排气筒P1排放。雷蒙磨的除尘器风机风量7000立方米/小时,鄂破的除尘器风机风量11000立方米/小时,排气筒P1的风机风量应该是多少?11000还是18000或者其他?
发表于 2023-10-12 13:59 | 显示全部楼层
如果整个系统鄂破风机是最综的引风机,P1风量是11000.:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-17 16:03 | 显示全部楼层
理解起来就是风机串联。
那么应该是取末端的11000
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-17 16:04 | 显示全部楼层
不过比较好奇。鄂破的粒径比雷蒙磨的大。那为什么不把鄂破接雷蒙破的进口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-19 15:24 | 显示全部楼层
鄂破的风量大于雷蒙磨,肯定是小风量的雷蒙磨在前,大风量的鄂破在后。否则工序无法正常运作