[交流] 燃气锅炉排气筒什么情况下要装在线监测

[复制链接]
发表于 2023-11-30 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉房煤改气,新建四台18蒸吨燃气锅炉,各自一个排气筒,四个排气筒需要装在线监测吗?

发表于 2023-12-7 15:39 | 显示全部楼层
环 评 企 业 直 签 诚 招 环 评 师,兼 全 职 均 可vx:18126385499(请加 薇),qq:1647736805
854e40eb7db9910fc3d65ac3c21c484.png
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-12-4 14:21 | 显示全部楼层
《锅炉大气污染物排放标准》(13271-2014)5.1.4中规定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-5 09:01 | 显示全部楼层
现在都是依照排污许可证申请技术规范中的要求监测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-5 09:12 | 显示全部楼层
HJ 820-2017 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉:
燃气锅炉14MW或20t/h以上,氮氧化物需要自动监测,其他指标1季度1次,以下的氮氧化物按月手动监测,其他指标1年1次
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-6 13:58 | 显示全部楼层
单 位 找 环 评 师
二维码.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-27 17:22 | 显示全部楼层
长期聘环评工程师,全职模式20-40万。其他形式10万左右+报告提成+出差费用。19327406300
微信图片_20230511095942.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-16 16:21 | 显示全部楼层
顶一下,学习学习,估计是看你们是哪个标准吧,昨天有客户咨询气体监测还有水质监测和水质在线质控仪,他们是做污泥处置,应该是有锅炉焚烧的工艺步骤,必须上气体监测;执行标准不同监测的参数不同。