[环评公示] 新建南何支线西侧公共绿地工程项目地块土壤污染风险评估项目

[复制链接]
andy__yan 发表于 2024-10-30 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建南何支线西侧公共绿地工程项目地块位于三门路与南何支线交汇处南北侧,东至南何支线,南至凉城路,西至江湾派出所、虹口区彩虹湾老年福利院、上海市第五中学、虹口实验幼儿园,北至虹湾路。项目地块整体分为南部和北部两个区域。其中南部占地面积为7232.44m2,北部占地面积为2389.71m2,总占地面积约9622.15m2。
根据前期资料搜集调查表明,该地块历史及现状用途主要为农田、道路、河流、上海第二纺织机械厂(工具间和成品仓库)、上海巴马格机械有限公司部分区域、上海材料研究所华特机电材料公司部分区域、日申羊毛衫厂、黎达时装定型厂部分区域、沪江喷射真空泵厂部分区域、新兴锁厂部分区域、新亚出租车公司四分公司部分区域、建筑工棚(施工人员临时办公休息)、违章车辆临时停放处及闲置空地。本地块历史及现状上不存在属于《上海市环境保护局关于加强污染地块环境保护监督管理的通知》(沪环保防〔2017〕311号)文件中规定的从事过15类活动的疑似污染企业。
地块周边500m内历史及现状主要为住宅、农田、街边商铺、河流、道路、临时工棚、上海第二纺织机械厂、上海巴马格机械有限公司、上海材料研究所华特机电材料公司、黎达时装定型厂、新兴锁厂、沪江真空泵厂、新亚出租车公司四分公司等。
本地块未来规划为公共绿地(G1)(不作为GB 50137-2011中规定的公园绿地中的社区公园和儿童公园用地等),属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中规定的第二类用地。
初步调查回顾:
上海纺织建筑设计研究院有限公司于2024年7月~9月完成了本地块土壤污染状况初步调查工作,结果显示:(1)土壤样品分析结果:所有检出因子的浓度值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类用地筛选值。(2)地下水样品分析结果:GW-6点位的1,2-二氯丙烷超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV类标准限值,该点位钻探深度为6.5m(开筛管位置为0.5~6.0m),检出浓度为607ug/L,超标倍数为9.12倍。其余地下水检出因子的检出值均未超过相应标准值。根据地块未来规划以及土壤污染状况初步调查结果,该地块地下水环境质量不满足第二类用地的开发要求,须进一步开展土壤污染状况详细调查和风险评估工作。
详细调查回顾:
针对初步调查工作中GW-6点位地下水检测指标1,2-二氯丙烷超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV类标准限值的情况,上海化工院环境工程有限公司于2024年10月完成了本地块土壤污染状况详细调查工作,确定了地下水污染的程度和范围。
结果显示:详调加密地下水点位的1,2-二氯丙烷检测结果均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV类标准限值。综合该地块环境初步调查的超标情况,本地块地下水超标点位仅有1个,即初调点位GW-6,该点位钻探深度为6.5m(开筛管位置为0.5~6.0m),超标因子为1,2-二氯丙烷,检出浓度为607ug/L,超标倍数为9.12倍。超标原因可能为地块历史上及周边紧邻的新兴锁厂存在产废未妥善处置或原辅材料的泄漏等情形,污染物通过雨水淋溶等途径迁移至地下水环境中,须对该地块进行健康风险评估工作。
风险评估工作:
针对地块特征及土壤污染状况调查筛选出的地下水关注污染物,风险评估阶段进行了危害识别、暴露评估、毒性评估,关注污染物对敏感人群人体健康的危害风险,根据国家《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》(沪环土﹝2020﹞62 号)中相关参数和地块实测参数进行风险评估计算及表征。
风险评估计算使用《污染场地风险评估电子表格》(2023.5.21)(该表格中的相关参数值采用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3—2019)中的推荐参数,其余本项目涉及的参数,均为本地块实测值,计算结果可信)进行,确定地块的风险可接受程度,具体结果如下:
(1)根据初步调查、详细调查的结果,该新建南何支线西侧公共绿地工程项目地块关注污染物为地下水中1,2-二氯丙烷。
(2)该地块后续拟作为第二类用地(公共绿地G1,不作为GB 50137-2011中规定的公园绿地中的社区公园和儿童公园用地等),暴露情景为第二类用地方式暴露情景。地块受体主要包括活动人群(成人)。暴露途径为吸入室外空气中来自地下水的气态污染物。
(3)根据风险表征结论可得,本地块地下水中单一污染物致癌风险为3.99E-10,低于 10-6,不具有致癌效应,地下水无致癌风险;地下水中单一污染物非致癌风险为2.48E-05,低于1,1,2-二氯丙烷对受体的非致癌危害为可接受水平。
因此,地块内地下水中1,2-二氯丙烷的健康风险可接受;
综上,本地块无需进行下一阶段的风险管控或修复措施,项目地块可作为第二类用地开发利用。