天通银厦新材料有限公司110kV高压输变电 项目竣工环境保护验收意见 2025年1月20日,天通银厦新材料有限公司组织对《天通银厦新材料有限公司110kV高压输变电项目》进行竣工环境保护验收。验收组有:项目建设单位(天通银厦新材料有限公司)、验收监测单位(宁夏瑞鑫信息技术咨询有限公司)及3位特邀专家(验收组名单附后)。验收组现场检查了天通银厦新材料有限公司110kV高压输变电项目的污染防治措施建设运行情况,听取了建设单位关于建设情况、环保设施建设运行情况的汇报和验收监测单位关于验收监测情况的汇报,经质询评议,形成以下验收意见: 一、项目基本情况 本项目位于宁夏银川市西夏区银川经济技术开发区,在宁夏天通银厦新材料有限公司现有厂区内进行升级改造,不新增占地,厂区中心地理坐标为E:106°5′34.890″,N:38°28′17.075″,主要建设内容包括本项目建设110kV高压配电站,购置2台SZ18-63000/110变压器,并配套建设1条长1.98km的110kV输电线。项目总投资8800万元,其中环保投资172万元,占总投资的0.19%。 建设单位于2022年2月委托宁夏鸿瑞技术服务有限公司编制完成了《天通银厦新材料有限公司110kV高压输变电项目环境影响报告表》,2023年3月2日取得了银川市审批服务管理局出具的《关于同意天通银厦新材料有限公司110kV高压输变电项目环境影响报告表的函》(银审服(环)函发〔2023〕44号)。 验收监测结果 变电站正常运行时,站内无生产废水产生;变电站内的废水主要为变电站检修人员产生的生活污水。生活污水依托天通银厦新材料公司蓝宝石晶体制造与加工基地内化粪池处理排入园区污水管网。输电线路运行期间无废水产生,不会对附近水环境产生影响。验收监测期间,变电站废水设施出口化学需氧量最大浓度为为68mg/L;五日生化需氧量最大浓度为20.2mg/L;氨氮最大浓度为5.47mg/L;悬浮物最大浓度22mg/L;排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准的浓度限值要求,能够实现达标排放。
本项目新建110kV变电站为户内式变电站,本期新建设2台63MVA主变。运行期间的噪声主要来自主变压器等电气设备所产生的电磁噪声,源强约在65-70dB(A)之间。通过合理布局,选用低噪声设备,基础加装减振垫等综合降噪措施来减轻噪声对周围环境的影响;输电线路合理选择导线截面和相导线结构,并通过控制导线对地高度,以降低线路的电晕可听噪声水平。监测结果表明,项目厂界噪声等效连续A声级昼间监测值为47-51dB(A)、夜间监测值为45-49dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。 变电站运行期间固体废物为工作生产人员产生的少量生活垃圾、废旧蓄电池及事故变压器油。生活垃圾定期由保洁人员清运暂存于天通银厦新材料公司蓝宝石晶体制造与加工基地内垃圾收集点,最终由签约清运单位合理外运处置。变电站采用铅酸蓄电池作为备用电源,变电站内设置2组铅酸蓄电池,当铅酸蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用时会产生废铅蓄电池,根据《国家危险废物名录(2021 版)》,废铅蓄电池废物类别为 HW31,变电站内废铅蓄电池交由有资质单位处理,严禁随意丢弃。当变电站的用油电气设备(主要为主变压器、电抗器等)发生事故时,会有少量废变压器油产生,变压器油将排入事故油池,事故油池经收集后回收处理利用,不能回收的要交由有资质的单位进行安全处置。本次拟建变电站不单独设置危险废物暂存间,站内危险废物依托天通银厦新材料有限公司蓝宝石晶体制造与加工基地一期拟建危废暂存间(位于拟建变电站东南侧250m,建筑面积71.45m2)。 变电站在运行过程中,电流在导线中的流动会使周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场。监测结果表明,运营期变电站工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中 4000V/m、100μT 的标准限值要求 三、验收结论 项目履行了环境保护审查、审批手续,项目建设基本落实了环境影响评价文件及批复的要求,经验收监测外排各类污染物均符合国家相关污染物排放标准,验收组同意天通银厦新材料有限公司110kV高压输变电项目通过竣工环境保护验收。 |