[交流] 施工期施工废水如何处理

  [复制链接]
发表于 2011-1-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tuvifon 于 2011-1-8 09:35 编辑

请教下以下两种情况 施工期 生活污水 一般提什么措施比较实际:
1、 施工场地 附近没有市政管网 又没有 纳污河流的  ,是否需做到零排放,如何做到?

   施工营地有食堂 又有住宿

2、 附近没有市政管网 但是有沟渠的(实际就是臭水沟 )

   施工营地有食堂 又有住宿。
如果施工废水经排水沟排入三类水体,是否需要处理达到一级标准后排入排水沟(排水沟未划分功能,排水沟入三类水体距离短;如果距离三类水体有一段距离,是否可以处理达二级标准排入排水沟)。

其实这个问题有人讨论过,我只是细化了一下问题。
发表于 2011-1-8 11:15 | 显示全部楼层
建议食堂设油水分离器和二级沉淀池,住宿设移动厕所,以减少用水量。施工营地处理后的水用于场地的泼洒抑尘。第二个即使是沟渠,也涉及到是否允许排放,上一套达到一级标准的设施,还不如一套油水分离器和沉淀池再由车运至污水厂较实际。因为施工活动毕竟是短时性的,上较大的污水设施经济上不可行,建议考虑可回收性的处理设施,施工期结束后还可回收部分价值。

评分

参与人数 1魅力 +5 收起 理由
tuvifon + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-10 09:27 | 显示全部楼层
顶一下,这个帖子 有待大家的交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 11:03 | 显示全部楼层
施工营地设置临时隔油池、化粪池 用于堆肥什么的。活着设置临时沉淀池,沉淀后用于降尘或者施工用水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 21:22 | 显示全部楼层
同意2楼的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-11 09:13 | 显示全部楼层
回复 2# lookwangyong


   
"上一套达到一级标准的设施,还不如一套油水分离器和沉淀池再由车运至污水厂较实际"这个也不实际,你要考虑有多少施工人员,少量的三五十人的施工队伍的水或许可以处置后运往污水厂, 但是一两百人的施工人员呢,排水量大的情况下,这个办法一样不实际!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 09:51 | 显示全部楼层
就算二百人的施工人员,一天的排水用能有多少?食宿全在施工营地,每人的排水量按120*0.8=96L。全部人员=96L*200/1000=20m3。一天20m3的污水,一辆普通的污水车的承载量就是20m3,较大有30m3的。设一个20m3的沉淀池,一辆车来送至污水厂。这完全可行。

评分

参与人数 1魅力 +3 收起 理由
tuvifon + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-11 10:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 tuvifon 于 2011-1-11 10:08 编辑

回复 7# lookwangyong


    这个方法如果按排放系数0.9来计算,也超过20t,再说也不可能满负荷20t装载(一次性运完),污水车30t,当然可以运。实际施工中有没有真的用污水车把污水运到污水厂来处置,我想这种情况除非是施工期做零排放才会如此,一般施工期运至污水厂,我觉得可行性真的不大。理论上你说的方法均可行,如果建设单位不闲钱多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-11 10:13 | 显示全部楼层
讨论一下:
如果施工废水经排水沟排入三类水体,是否需要处理达到一级标准后排入排水沟(排水沟未划分功能,排水沟入三类水体距离短;如果距离三类水体有一段距离,是否可以处理达二级标准排入排水沟)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 10:39 | 显示全部楼层
根据环保要求,项目建设顺序是需要先建设污染处理设施的。
但是建设设施时的排污需怎么执行?
一般对施工期要看时间长短,人员多少。人少了就设旱厕、食堂隔油,泔水收集。处理后的食堂水回用到生产上;要是人多或时间长,最好是先建设环保设施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 10:41 | 显示全部楼层
回复 9# tuvifon


    根据地表水划类规定,一般上游水功能要不小于下游河流。若距离较远,且有特殊规定的可以按你说的那样处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 19:21 | 显示全部楼层
同意11楼的观点,既然排水沟排入的是三类水体,那么排水沟的的出水水质也应该达到三类水体的标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-13 12:07 | 显示全部楼层
我觉得施工期的生活污水用罐车运输的方案不可行。这还要考虑到运输距离等成本问题。而且施工期的生活污水可以分别对待,再利用。比如食堂废水油水分离+沉淀后和盥洗废水一起可以用于洒水抑尘。厕所设临时厕所并设化粪池,经厌氧消化、堆肥等处理后用于农田施肥等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 14:08 | 显示全部楼层
楼上的 如果周边没有农田呢
而且食堂废水经那样处理后,用于洒水不知道会不会符合相关政策。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-22 14:45 | 显示全部楼层
施工期废水可以沉淀池处理后回用 循环利用 不外排啊
回复 支持 反对