[求助] 中央空调补水量如何计算?谢谢提供

  [复制链接]
发表于 2007-12-4 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调补水量如何计算?谢谢提供
发表于 2007-12-6 09:37 | 显示全部楼层
中央空调冷却水系统的补水量包括::1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失。 当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为: 电动制冷1.2—1.6%; 溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%; 还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的。如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害。综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%。电制冷、水质好时,取小值;溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。

评分

参与人数 1金币 +9 收起 理由
zxh227 + 9

查看全部评分

发表于 2010-2-20 11:12 | 显示全部楼层
非常专业~!感谢!
发表于 2010-5-18 15:59 | 显示全部楼层
循环水量要怎么计算
发表于 2010-7-9 15:21 | 显示全部楼层
非常专业~!感谢!
发表于 2010-7-9 16:03 | 显示全部楼层
怎么懂得这么多啊,佩服
发表于 2010-7-9 16:11 | 显示全部楼层
学习了,强大
发表于 2010-8-18 13:04 | 显示全部楼层
一直有个疑问?一般冷却塔规格是...m3/h。你们说的补水量是“补水量取为循环水量的1—1.6%”按照每小时算的话也太大了,请教高人应该按照什么单位。
发表于 2010-12-17 14:24 | 显示全部楼层
是很大啊,循环量是100m3/h的话,每天补充量是24-38.4m3
不知是否这样算的,请librascopio版主等大侠给予答复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 15:35 | 显示全部楼层
中央空调嵌入天花板内,也存在“冷却水要通过专门的管道收集进入冷却塔”吧?请教高手,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-22 10:50 | 显示全部楼层
哎 学到知识了 以前写意个报告表里 有关于空调这块  当时我都不知道中央空调 还要用水 都没分析 晕了  这下知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 10:04 | 显示全部楼层
正在头疼,搜集资料中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 15:17 | 显示全部楼层
学习中,谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 08:59 | 显示全部楼层
空调用水量还是不知道,是根据面积吗?如果面积4万平米,空调用水量是多少呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-17 11:31 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-6-9 07:40 , Processed in 0.109393 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表