1.        项目概况
项目名称:青龙桥110kV站扩建工程
建设单位:北京市电力公司
建设地点:北京市海淀区青龙桥西街
建设内容与规模:
拟建青龙桥110kV站扩建工程总投资为1998.31万元,其中环保投资为10万元,约占工程总投资的0.5%,环保投资主要用于变电站内的主变等设备的隔声降噪、强化所区内绿化、以及施工和运行期间的环境管理工作等。
本所占地面积不规则,总占地面积约为3615m2,总建筑面积约为3558m2;主厂房地下一层、地上二层。本站土建部分已经在一期工程中全部建设完成,现变电站内安装2#和3#主变,单台主变容量为50MVA。本期工程内容仅为新增两台主变(1#和4#主变)及配套10kV电气设备的安装,不增加110kV进线规模。
本工程对现状青龙桥110kV变电站进行扩建,工程内容主要为扩建1#、4#两台主变,主变单台容量为50MVA,变压器安装在一期预留的主变基础上。
本站现状110kV进线4回,分别引自昆玉河220kV变电站2回,由上庄~东北旺双回110kV架空线路上T接双回;35kV出线4回,10kV出线32回。
本期工程预计投产年限:2011年08月。
2.建设必要性
青龙桥110kV变电站位于海淀区青龙桥西街,该变电站为青龙桥、万泉河、百望山、西郊机场、总参三部等地区及用户提供10kV电源,为冷泉村35kV变电站(六二一所)、南羊坊35kV变电站(61975部队、原88615部队)、香山饭店35kV变电站,韩家川35kV变电站(61046部队、原57318部队)、总参三部计算机中心35kV变电站(61539)等用户提供35kV电源。根据海淀地区发展规划,近期青龙桥地区、百望山地区将开发房地产项目,规划接入青龙桥110kV变电站的负荷总量约10MW。同时考虑负荷的自然增长,至2015年青龙桥站总负荷将达到110MW。青龙桥110kV变电站现状2台50MVA主变已经无法满足地区负荷增长的需求。
综合考虑,为解决地区负荷增长的需求,缓解现状青龙桥110kV变电站主变重载问题,提高地区供电可靠性,实施青龙桥110kV变电站扩建工程是十分必要的。
3.环境保护目标
现状青龙桥110kV变电站位于海淀区青龙桥西街,现状变电站站址东侧为拆迁后空地,南侧紧邻厂界处为一户居民住宅,南侧临玉泉山路有三户待拆迁居民住宅,与变电站南侧厂界距离最近处为28m;站址西侧紧邻厂界处为流动人口租住房屋、桌椅加工厂和地板砖加工厂,站址北侧紧邻西北五环路。
经现场踏勘确定本工程环境保护目标如表1所示。
表1 环境保护目标基本情况及保护级别
序号        环境敏感点        与变电站方位关系        与变电站厂界
最近距离        建筑功能        建筑形式
1        站址南侧紧邻厂界居民住宅        南侧        紧邻        居住        平房
(待拆迁)
2        站址南侧三户待拆迁居民住宅        南侧        28m        居住        平房
(待拆迁)
                        52m               
                        80m               
3        西侧流动人口租住房屋        西侧        紧邻        临时居住        平房
4        桌椅加工厂和地板砖加工厂        西侧        紧邻        看护人员临时居住        平房
4.环境质量现状
4.1环境空气质量现状
本工程所在区域为环境空气质量二类功能区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改通知单中规定的二级标准。
根据北京市2011年12月空气质量月报,项目区环境空气中首要污染物为可吸入颗粒物,随着区域气象扩散条件的缓解,空气质量将逐步得到该善。
4.2地表水环境质量现状
本项目所在区域属于北运河水系,主要地表水体为京密引水渠,水体功能分类为II类,根据2010年12月北京市河流水质状况调查,京密引水渠现状水质分别为II类。
4.3声环境质量现状
通过在变电站站址周边区域进行监测,在各个监测点处测得的昼间噪声现状值为50.6~53.2dB(A),夜间噪声现状值为41.4~42.5dB(A),各监测点处昼、夜噪声现状值均达到所在区域噪声功能区划标准要求,变电站所在区域声环境昼间主要受西北五环路交通噪声影响比较显著。
4.4电磁环境现状
通过对项目所在区域各环境保护目标处进行现状监测,监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强,监测结果表明,变电站周边区域各监测因子均维持在相对较低水平,满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中规定的居民区4kV/m工频电场强度评价标准限值,0.1mT工频磁感应强度评价标准限值。
5.施工期环境影响分析
本期工程施工期环境影响是短期的,由于本变电站土建施工及主变基础浇注等部分均在一期建设时完成,所以本工程施工时的主要环境问题来源于各种运输车辆产生的噪声,设备安装过程中产生的噪声,运输车辆产生的二次扬尘及少量的建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响。
5.1施工噪声防治措施
本期工程施工过程中的噪声的主要来源为运输车辆产生的噪声及设备安装过程中产生的噪声,因本期工程中运输车辆主要运输拟安装的电气设备,除新增主变压器外,其他新增电气设备的安装均在变电站主厂房内进行,加强运输车辆管理,减少汽车鸣笛,可以使本项目施工期间产生的声环境影响降至最低。
5.2施工扬尘防治措施
本变电所内场地内地表均硬化,所以运输车辆进入站区产生的扬尘量较小,主要运输易产生扬尘物料时,注意对运输车辆上物料的覆盖,对施工场地地表应注意定期对地表进行喷洒,减少扬尘影响。
5.3施工垃圾污染防治措施
本项目施工期间基本不涉及大量土方开挖,仅为变电站内新增电气设备的安装,电气设备安装期间会产生少的固体废弃物,如水泥、砖瓦、石灰、沙石等,虽然这些废物不含有毒有害成分,但粉状废料可随降雨产生地面径流进入水体,使水中的悬浮物增加,导致水体产生暂时性的污染。因此,对施工期建筑垃圾应采取有效的防护措施,如及时清理建筑垃圾,严禁随意丢弃和堆放。
6.运营期环境影响分析
6.1水环境影响分析
本项目营运期产生的废水为变电站值守人员日常生活产生的生活污水。
生活污水排放量为0.08m3/d,29.2m3/a,主要污染因子为CODCr、BOD5和SS,经化粪池处理后排放浓度分别为:CODCr 400mg/L、BOD5  200mg/L、SS 300mg/L,满足北京市地方标准《水污染物排放标准》(DB11/307-2005)中排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值要求,即CODCr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L。
本项目生活污水排入市政污水管网,最终排入肖家河污水处理厂进行处理,不会对水环境产生影响。
6.2固体废物环境影响分析
本项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾。变电站每日有值班人员2人,产生量按每人每天0.5kg计,生活垃圾年产生量约为0.365t/a。生活垃圾由环卫部门负责收集和处理。
变电站事故时产生的固废为变压器事故废油,最大排油量约30t/a。变电站内设有事故集中油池,事故产生的废油由厂家回收或由有资质的单位进行处置。
6.3声环境影响分析
本工程将采取隔声减振等降噪方法,能够有效控制设备噪声向外环境的传播,具体措施为:主变压器、通风设备等主要噪声设备将选用低噪音设备,在订货时向设备制造厂家提出严格的降噪要求;主变间进行封闭,采取主变减振基础、主变压室内贴吸声板,选用隔声门,隔声门在检修时可开启,平时封闭,主变室所有百叶窗安装为消声百叶;主变室室内墙面贴吸声板;排风风机出口加装可拆卸隔音板,散热器室设隔声屏。在变电站地上部分制定绿化降噪措施。综上可见,本工程经过加强噪声防治措施,不会对项目所在区域的声环境产生影响。
6.4电磁环境影响分析
根据对现运行的六郎庄110kV变电站的类比监测结果,类比六郎庄110kV变电站进线侧厂界外0~40m范围的工频电场强度值在0.000297~0.001286kV/m之间,满足4kV/m评价标准限值得要求,呈衰减趋势。最大工频电场强度出现在变电站北侧厂界5m处为0.001286kV/m,为4kV/m评价标准限值的0.0322%,远低于标准限值。
根据对现运行的六郎庄110kV变电站的类比监测结果,类比六郎庄110kV变电站进线侧厂界外0~40m范围的工频磁感应强度值在0.000027~0.00076mT之间,满足0.1mT评价标准限值得要求,呈衰减趋势。最大工频磁感应强度出现在变电站北侧厂界外0m处为0.00076mT,为0.1mT评价标准限值的0.76%,远低于标准限值。
根据对现运行的六郎庄110kV变电站的类比监测结果,类比六郎庄110kV变电站进线侧厂界外0~32m范围内的无线电干扰场强值在43.7~44.5dB (μV/m)之间,呈衰减趋势,其中20m处的无线电干扰场强值为44.1dB(μV/m),满足评价标准限值46dB(μV/m)的要求。
根据类比监测结果可以预测,拟建青龙桥110kV站扩建工程建成后,在变电站厂界外产生的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,在变电站厂界外产生的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求,在变电站厂界外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强满足46dB(μV/m)标准限值要求。

7.评价结论
   本工程在贯彻环评报告中各项污染防治措施后,污染物能够达到相应标准排放,从环境保护角度分析,青龙桥110kV站扩建工程的建设是可行的。
发表于 2011-1-29 15:12 | 显示全部楼层
青龙桥110kV站扩建工程的建设是可行的。鉴定完毕!