发表于 2007-12-17 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢各位专家和老师的参与,希望编制者尽快修改,预祝能顺利通过审批。

[ 本帖最后由 bspy 于 2008-1-21 15:21 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20 多谢提供

查看全部评分

发表于 2007-12-17 21:18 | 显示全部楼层
欢迎各位专家和老师将评审意见在此公布,以便大家共同改善提高。
发表于 2007-12-20 11:02 | 显示全部楼层

放狗引骨头来了。

各位老师和专家既然都比较腼腆,那本人现将自己的意见发出来,希望能引出更多的讨论和意见,以提高论坛的评审水平和技术水平吧。
1、        报告表格式上有误:没有施工期污染影响分析一栏,建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果与原表格不符。
2、        噪声标准不统一。
3、        清洗废水:各清洗槽的规格非常重要,一般需要列出。
4、        加热干燥:使用蒸汽,而且温度是300℃,有点难以理解。
5、        己内酰胺气体到底是全部分解产生还是残留单体挥发产生?
6、        卫生防护距离有误,计算值为0.1m,一般不需要设置吧,而且就算设置,到50米,也不是提级的问题。
7、        审批原则的总结论没有。
发表于 2007-12-20 14:08 | 显示全部楼层
1.主要环境目标第三条:声环境质量应为Ⅰ类区
2.环境质量标准,大气:己内酰胺,不是执行《前苏联居民区空气中有害物质极限允许浓度》吗?怎么污染物排放标准里己内酰胺,就执行参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)中时间加权平均容许浓度了???标准应统一下下
第一遍看就这些,我在仔细看看吧
总感觉差点什么,废气治理那部分是不是写的太简单了。。。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +10 收起 理由
bspy + 3 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2007-12-20 14:58 | 显示全部楼层
哦,我说哪里不对劲呢,是你的废气计算
磷酸酸雾为例,产生量170kg/a,集气装置收集率不得低于90%,按90%计算是17kg/a呀,可你的表5-4写的是产生量170kg,不太懂集气装置起到什么效果,嘿嘿。
就算是这170是经过处理之后,也应该说明下集气装置是什么处理工艺,是活性炭吸附还是布袋除尘?而且不论是活性炭还是布袋,都应该说明活性炭饱和后如何处理或者布袋所收集的尘埃怎么处理。单纯说收集率不得低于90%,有点太勉强了,呵呵。
这是我的愚见,可能也有不对的地方。
发表于 2007-12-20 15:17 | 显示全部楼层
纠正下,运营期环境影响分析里写了,经过集气装置处理后的产生量。
对不起
但我仍然坚持需要说明介绍下集气装置处理工艺
发表于 2007-12-20 16:15 | 显示全部楼层
原帖由 kanmiyoun 于 2007-12-20 15:17 发表
纠正下,运营期环境影响分析里写了,经过集气装置处理后的产生量。
对不起
但我仍然坚持需要说明介绍下集气装置处理工艺


非常感谢我们kanmiyoun老师的细心和指导和帮助,她这个废气的内容我再仔细看了下,她的要求是有收集措施,但没要求上处理措施,报告中:无组织排放量+有组织排放量=产生量。虽然从环保局审批的角度考虑,好像有点不太好,但在实际上,企业能做到有收集措施就非常不错了。

[ 本帖最后由 bspy 于 2007-12-20 16:16 编辑 ]
发表于 2007-12-21 12:19 | 显示全部楼层

有点像浙江省。。。工程公司的环评!
保留意见



这个意见???还是保留比较好!不过,我想知道,你是指这个公司的环评好呢还是差?(因为我本人就在浙江,bspy留)

[ 本帖最后由 bspy 于 2007-12-21 13:41 编辑 ]
发表于 2007-12-21 12:57 | 显示全部楼层
1、建设内容介绍过于简单
2、自然环境简况缺少植被与生态介绍
3、环境空气二级、噪声Ⅰ类,COD书写补规范
4、浓水为浓盐水
5、相关规划符合性分析理由牵强
6、总量来源需要说明
7、缺少建设依据
8、选址是否合法,理由不充分

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2007-12-21 13:53 | 显示全部楼层
本子里面,个人认为应该把水的单位统一下,都用立方(m3)。
COD和CODCR也应该统一都用COD,呵呵
其他内容写得还不错啦

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
bspy + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2007-12-21 14:54 | 显示全部楼层
大气能否预测一下正常和事故排放时对周围环境的影响,看这个报告中,大气部分基本上只写了如何保证车间浓度达标,几乎没写对周围大气的影响,个人感觉填上这一部分比较好,毕竟评价主要是要看对周围环境的影响有多大。大气综合排放标准中没有磷酸酸雾和己内酰胺废气的排放标准,能否参考其他相关标准排放限值?

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
bspy + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2007-12-21 15:19 | 显示全部楼层
排入A溪的可行性论证,是否有容量。

项目周边敏感点最好做一个示意图

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
bspy + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2007-12-21 15:31 | 显示全部楼层
1、表3-2中的敏感点噪声应该执行是《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的1类,而不是厂界噪声标准的Ⅰ类。
2、搞不清楚到底环境噪声执行1类还是2类。报告编制者估计还没有把《城市区域环境噪声标准》和《工业企业厂界噪声标准》很好的分清楚,尤其是二者的数字写法。建议好好看看教材。
3、保护目标的距离没写清参照点是哪里,距哪里的距离。
4、己内酰胺废气0.17mg/m3能满足排放标准,但经集气罩收集高空排放后,在敏感点的落地浓度需要预测一下,看能否保证敏感点满足居住区质量标准(0.06mg/m3)。
5、固体废物中应包括污水处理产生的污泥。
6、噪声治理措施中还可以包括厂区四周种植高大树木或绿化带这一条。
7、噪声控制措施如果按你所提出的那几条,要想做到投资才2万是绝对不可能的。
8、建议第七章环境影响分析中最后面加上“清洁生产水平分析”一节。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2007-12-21 15:47 | 显示全部楼层
1、一体化地埋无动力污水处理装置 才3万元 太少了 环保投资要合理的凑一下
2、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 用个表列一下 好看一点 一目了然 也不要写这么多的内容

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
bspy + 20 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-12-21 17:06 | 显示全部楼层
初学者问一下,是否有容量如何得知?