[分享] 高压输电线路架设环保拆迁应依据预测值是否超过限值确定

[复制链接]
发表于 2011-2-14 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于高压输变电建设项目环评适用标准等有关问题,国家环境保护总局经研究,近日做出解释,全文如下:
  一、关于高压(超高压)输变电工程线路走廊的界定原则。根据《中华人民共和国电力法》中华人民共和国主席令(第六十号)第五十三条任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。第五十五条电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中相互妨碍时,有关单位应当按照国家有关规定协商,达成协议后方可施工。目前高压(超高压)输电线路走廊尚无明确定义。国务院颁发的《电力设施保护条例》(国务院令第239号)定义了架空电力线路保护区,设置架空电力线路保护区的目的是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活正常供电。这一区域由国家强制划定,任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守“不得兴建建筑物、构筑物”等规定,实际上是为保护架空电力线路这一公用设施的安全,对该区域内的行为做出了限制,与环保拆迁没有必然的关系。
  二、关于输电线下非居民区性质的养殖场、工厂或短期驻留活动的建筑物(工作场所)应执行的环评标准。目前仅规定了4千伏/米和0.1毫特斯拉作为居民区工频电场和工频磁场的评价限值,即对处于输电边导线垂直投影线外侧水平间距5米以内、边导线最大风偏时空间距离小于8.5米以及离地1.5米高度处的电场强度超过4千伏/米或磁感应强度超过0.1毫特斯拉的居民住宅必须全部拆迁。线路经过农田时,适当增加导线对地距离,以保证农田等环境中工频电场强度小于10千伏/米。上述限值是针对人制定的,对饲养的家禽、家畜尚无相关规定。
  三、关于高压输电线路架设环保拆迁的依据。环保拆迁的原则是根据《500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(H J /T24-1998)中规定的输变电电磁环境因子推荐标准值,是否满足该标准限值来确定的。如果环评预测值超过限值,则需要采取拆迁或其他工程措施。
  国家环境保护总局
  (环办函〔2007〕881号2007年11月28日)
发表于 2011-2-15 08:15 | 显示全部楼层
个人感觉依据预测值还是保险点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-16 09:27 | 显示全部楼层
这是一个动态的,不光考虑预测值还要考虑验收过程中实际测量的结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-16 09:30 | 显示全部楼层
否则大家仅依靠预测就可以了,那么输变电的验收还有什么作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-17 11:25 | 显示全部楼层
环评主要是提出一个原则,施工的时候线路变化因素较多,最后是否要环保拆迁还是要看环保竣工验收的监测结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报