一、建设项目情况简述
(一)项目简介
本项目位于甲一东街以东,乙五路以北,周围均是空地。本工程新建研发中心除了将迪瑞公司原厂区研发中心迁入,还将增加五个子项目建设,包括全自动糖化血红蛋白分析仪项目、全自动血细胞分析工作站项目、全自动化学发光免疫分析仪项目、研发工程中试基地建设项目、参考实验室和抗体制备室建设项目。本项目所需的原材料主要分两类:一是实验仪器所使用的电子元器件,光学器件,泵、阀、取样针等铜、铝、不锈钢类机械五金组件。二是试剂试纸类原材料包括滤纸、各种药品、标准品、缓冲液等。 (二)主要污染源 1、施工期主要污染源
该项目新建一座17层研发中心大楼,施工期大气污染源主要为少量施工扬尘;施工期废水主要为施工人员的生活污水和少量施工废水;施工期噪声污染源主要为厂房基础建设及装修、设备运输、安装过程中产生的噪声;施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、少量废弃渣土和设备仪器的废弃外包装物。
2、运营期主要污染源
①大气污染源:本项目供暖由高新热电集中供热锅炉房提供,整个研发过程中几乎没有工艺废气产生。试验器械线路焊接采用上海中港焊料厂生产的Z107无铅焊料,因此生产过程没有废气产生。少量实验室可挥发试剂产生的废气经楼内专用排风通道排至楼顶经排风扇排放。②水污染源:实验室废水主要是实验过程清洗液路系统废水和实验室设备冲洗和操作试验台冲洗水,日产生量7.2t/d。职工日常生活废水产生量10.8t/d。废水经研发基地新建一座污水处理站处理后排放。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS和NH3-N,其排放浓度分别为350mg/l、250mg/l、300mg/l和35mg/l,污染物产生量分别为0.63t/a、0.45t/a、0.54t/a、0.06t/a。生产废水玻璃容器清洗废水、仪器液路冲洗废水、设备及地面冲洗废水,生产废水主要成分为清洗剂、各种试剂及残留物等,其成分比较复杂,主要污染物为分别为CODcr、BOD5、SS和NH3-N,类比浓度分别为600mg/l、420mg/l、280mg/l和40mg/l,污染物产生量分别为1.08t/a、0.76t/a、0.50t/a、0.07t/a。生产和生活污水排入研发中心厂区内新建一座污水处理站处理后,经市政下水管网排入长春市南郊污水处理厂经达标处理后排入新开河。③噪声污染源:本项目噪声污染主要为研发中心内水泵和风机产噪,试验仪器组装无噪声产生。噪声值约为60dB(A)左右。经基座减震和墙壁衰减后,可降至50dB(A)以下。噪声亦可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准(昼间65 dB,夜间55 dB)。④固体废物:固体废物主要源于生产过程中产生的废纸屑、包装物和职工生活垃圾等。废纸屑、包装物等产生量为0.2t/a。生活垃圾产生量为5t/a。包装物和废纸屑全部回收外卖,生活垃圾由环卫部门统一清运,均不会产生二次污染。少量报废的试剂送长春市医疗废物处理有限公司处理。二、建设项目对环境可能造成影响的概述
(一)施工期可能造成的影响
①大气污染源:施工期大气污染源主要为大楼基建和装修过程中产生的扬尘。通过设置遮挡、适当洒水等措施,不会对周围环境产生不良影响。
②噪声:除运输仪器设备、材料的车辆在道路上行驶外,对施工时间各施工设备采取必要的防噪减噪措施后不会对外环境产生明显不良影响。
③废水:本项目施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水。生活污水可通过设置防渗旱厕的形式处理,施工废水经临时沉淀池处理后自然蒸发,经上述措施后不会对周围环境产生不良影响。
④固体废物:本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和仪器设备废包装物,生活垃圾可单独存放后由环卫部门收取,废包装材料中可回收的木材、金属、纸、塑料等进行回收利用,因此施工期固体废物不会对环境产生明显不良影响。
(二)预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
(1)施工期对策和措施要点
①施工中优先采用环保型设备。
②对施工场地进行遮挡并定期洒水,运输渣土的车辆要严密覆盖防止沿途遗洒引起扬尘。
③施工场地建防渗旱厕,生产废水排入临时沉淀池回用,其余自然蒸发。④施工中尽量采用低噪声施工设备,制定合理的施工时间,对施工工人进行教育,尽量避免不必要的搬运、安装噪声,运输车辆进入现场应减速,并减少鸣笛。
⑤施工期产生的生活垃圾由高新环卫部门收取,临时工棚和材料库使用完毕后拆除,由施工方负责清运场地内建筑垃圾。(2)运营期对策和措施要点
①大气污染物防治措施
研发中心几乎没有废气产生,由于研发中心的试验过程需要在洁净环境下完成,净化级别为10万级。为保证室内空气参数,设置净化空调系统、舒适空调系统及通风系统,本工程中的净化空调系统、一般空调系统、通风系统及采暖等均按照GMP要求、工艺要求设置。②水污染物防治措施生活污水和冲洗仪器液路的废水和试验室冲洗废水集中进入新厂区污水处理站处理后排入市政污水管道,由长春市南部污水处理厂集中处理后排入新开河。③噪声污染防治措施
选用低噪声设备,并对其进行减振、隔声等处理,加强设备检修维护,降低运行噪声。
④固体废物防治措施
生产过程产生的报废试剂送长春市医疗废物处理有限公司处理。生活垃圾与研发中心内其他生活垃圾一同在厂内进行分类收集,玻璃、塑料、纸张等由废品回收单位进行回收再利用,其余由环卫部门负责清运,运输过程严禁抛撒、遗漏。三、环境影响报告表提出的环境影响评价结论的要点
该项目在认真执行落实工程设计和环境影响评价文件提出的各种污染防治措施并保证治理效果的前提下,对周围环境造成的影响是可以接受的,从环境保护角度讲该项目是可行的。
四、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限
电话联系吉林省林昌环境技术服务有限公司或长春迪瑞医疗科技股份有限公司,期限为自公示之日起十日内。联系电话:(0431)85920282 五、征求公众意见的具体形式 致电建设单位或环评单位,问卷调查。
六、公众提出意见的起止时间
自公示之日起十日内。 |