这是我写的一个房地产的表,规划文件下周下来,我想请大家帮忙指导下下,繁荣社区,呵呵
就截止到下周一,14号吧

[ 本帖最后由 bspy 于 2008-1-21 15:23 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
bspy + 2 + 20 提供素材

查看全部评分

发表于 2008-1-9 16:51 | 显示全部楼层

专家意见汇总(如有遗漏或错误,请及时与我联系,以便修改)

1、        补充行业类别及代码,增加最新的房地产行业文件的符合性分析。
2、        核实废水排放标准、废气标准应补充一氧化碳和总烃的标准,在标准执行中应明确距离道路第一排建筑执行噪声4类标准。
3、        审批登记表应填写生态类表格,并调整总量控制内容。
4、        地下车库,需考虑汽车尾气的排放和地下室通风设施的噪声,停车场的排气位置并在平面图中表示出来。
5、        营运期废水治理措施:应根据废水的最终去向是否有污水处理厂情况增加具体措施,如仅需设置化粪池还是其他设施。
6、        用水量:居民生活用水量偏少,绿化用水量偏大,水平衡图过于简单,应给出医疗卫生及商业服务的用水量平衡。
7、        生活垃圾的收集方面应加强分析,如垃圾收集点等问题,并明确是否设置垃圾有中转站等问题,如有,则应考虑恶臭问题。
8、        商业服务内容是否允许上宾馆、饭店、浴室、大型超市等内容,是否有高噪声内容等。公建设施部分,有医疗卫生服务,最好说明是药店,还是是否设有医疗卫生站,如有医疗卫生站,病床,医疗废物等一系列问题就需要交代了;对商业服务部分,估计有餐饮,建议商业用房餐饮需经过结构性烟囱排放,不可乱设排气管;若有高噪声内容,应说明噪声对小区的影响。
9、        完善环保投资,如公用工程应添加固体垃圾回收设备、列表说明每项的金额。
10、        绿地率和公共绿地占地面积比重差别偏大,完善生活垃圾产生情况分析。
11、        应考虑周围环境(规划的轻轨、液化气站等)对小区的影响,并提出补偿措施。应对噪声有量化的说明,指明将来超标量会有多大,噪声防治措施应明确房地产商应尽的责任,而不能单靠外部环境解决。
12、        完善施工期和运营期噪声影响分析,并提出噪声防治措施,如严格控制施工高噪声机械的运行时间段等措施、锅炉房的噪声影响等。
13、        应对项目选址合理性、平面布局合理性进行分析。

[ 本帖最后由 bspy 于 2008-1-15 14:15 编辑 ]
发表于 2008-1-9 18:40 | 显示全部楼层
下载后看了一下,由于房地产类相对比较简单,各个单位写的内容差距可能较大,以下意见仅供参考:
1、行业类别及代码,有了代码,行业类别也应该写上的。
2、废水排放标准是否执行排入下水道标准(这个不是排放标准),而且这个数据是否也有问题?COD 150(好像是500)、氨氮 25(好像是35)?(刚才一下子没搜到,凭印象内容,可能有误)
3、总量控制:建议直接写这个项目属于非污染生态类项目,无总量控制要求(我都是这样写的)。
4、地下车库的问题:是否需要增加废气产生情况、排气筒的高度、方式等问题?
5、是否需要增加车库的噪声分析?
6、营运期废水治理措施:不需要设置化粪池之类的预处理措施?
7、就是垃圾收集装置的问题,是否需要明确不设垃圾中转站、垃圾临时堆积点,
8、商业服务内容是否允许上宾馆、饭店、浴室、大型超市等内容。
9、最后的登记表有误,不说是否使用新格式(我们这儿有一个环保局要求我们使用老的),但应该使用那个生态类的登记表。

[ 本帖最后由 bspy 于 2008-1-15 14:15 编辑 ]
发表于 2008-1-10 08:36 | 显示全部楼层
1.现在还允许建旱厕吗?
2.生活垃圾的收集方面应加强分析,有没有垃圾中转站。
3.不知道是不是地区的要求不一样,我觉得结论的格式应该要按照导则的要求来做
4.由于没有看到平面图,所以对于小区的停车位的数量和位置不清楚,但是很明确的是报告中没有对停车位进行分析。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-1-10 09:02 | 显示全部楼层
1 环保投资比例应为2.56%较好。
2 公用工程是否应添加固体垃圾回收设备
3 环保投资列一个表说明每项的金额
4 绿地率和公共绿地占地面积比重怎么差别那么大

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-1-10 13:48 | 显示全部楼层
1.污水排放标准有误;
2.废气标准应该补充一氧化碳和总烃的标准;
3.营运期废气污染要考虑汽车尾气的污染,如果生活垃圾有中转站,还应该考虑恶臭;
4.环境影响分析要考虑周围环境对小区的影响,应提出补偿措施;
5.如有地下停车场,徐考虑汽车尾气的排放和地下室通风设施的噪声。
总的来说这个报告表还是比较全面,但在细节方面需要加强。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-10 15:11 | 显示全部楼层
原帖由 bspy 于 2008-1-9 16:51 发表
下载后看了一下,由于房地产类相对比较简单,各个单位写的内容差距可能较大,以下意见仅供参考:
1、行业类别及代码,有了代码,行业类别也应该写上的。
2、废水排放标准是否执行排入下水道标准(这个不是排放标准 ...

关于废水大家都很在意哈,呵呵,是这样的,我们这里对于这类排入下水道的生活污水“流行使用”污水进入城市下水道标准,而不是污水综合排放标准。曾经写过污水综合排放标准,被领导给否了。各地区情况可能不一样。
由于该项目规划下周才能拿到,所以是否能进入污水处理厂,不清楚,目前是按不进污水处理厂的标准限值写的。
对于这个项目,最想让大家帮忙出主意的是,小区西侧有条规划的有轨线路,我不太确定自己对这条有轨线路的影响预测是否令人满意或者信服。另外还有,小区内有个燃气调压站,需要做风险吗?
大家还要继续提意见哈,我会认真听取采纳的,谢谢大家

[ 本帖最后由 kanmiyoun 于 2008-1-10 15:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-10 15:26 | 显示全部楼层
正在补充地下车库的尾气相关内容,以及垃圾中转站的内容(不过,关于建成后小区的固体废物,我写的是垃圾收集点,手头的唯一资料规划图上标的也是垃圾收集点)
发表于 2008-1-11 14:31 | 显示全部楼层
个人意见:
1、用水量方面:居民生活用水量是不是偏少?绿化用水量偏大,15m3/ha•d稍微偏大了点。
2、水平衡图过于简单,应给出医疗卫生及商业服务的用水量平衡。
3、在标准执行中应明确距离道路第一排建筑执行噪声4类标准。
4、项目位临道路及有轨路线,应对噪声有量化的说明,指明将来超标量会有多大,噪声防治措施应明确房地产商应尽的责任,而不能单靠外部环境解决。
5、应对项目平面布局合理性进行分析。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20

查看全部评分

发表于 2008-1-11 16:42 | 显示全部楼层
1 人均生活垃圾产生量(t/a),本评价按照0.4kg/d计算size]这个量是不是有点低,再说商业垃圾和居民垃圾混在一起算合适吗

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
bspy + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-1-12 03:42 | 显示全部楼层
提点个人看法,供参考.
1、房开项目,污染在施工期。施工期部分,表写的很详细。我建议,由于本项目周围离第87中学约150m,在施工期间,最好给小学一个噪声预测值,明确说明对小学是否有影响,还有50m旁边的居住小区,提出噪声防治措施,如严格控制施工高噪声机械的运行时间段等措施。更完美些。
2、本项目大部分为地下停车场,停车场的排气位置最好能在平面图上表示。
3、公建设施部分,有医疗卫生服务,最好说明是药店,还是是否设有医疗卫生站,如有医疗卫生站,病床,医疗废物等一系列问题就需要交代了。
4、对商业服务部分,估计有餐饮,建议商业用房餐饮需经过结构性烟囱排放,不可乱设排气管。
5、污水排入下水管网,关键是看下游是否有污水处理厂,如没有,这个标准不太适合。小区的污水就不光是设几个化粪池那么简单处理一下就排的问题了。
6、最后,我想该小区离液化气站比较近,最好能提出点风险防范措施,液化气站对本项目的影响,这个被我们专家搞疯了的,作为参考吧,个人认为比较让人郁闷的意见,呵呵。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-1-14 12:48 | 显示全部楼层

专家意见汇总(如有遗漏或错误,请及时与我联系,以便修改)

1、        补充行业类别及代码,增加最新的房地产行业文件的符合性分析。
2、        核实废水排放标准、废气标准应补充一氧化碳和总烃的标准,在标准执行中应明确距离道路第一排建筑执行噪声4类标准。
3、        审批登记表应填写生态类表格,并调整总量控制内容。
4、        地下车库,需考虑汽车尾气的排放和地下室通风设施的噪声,停车场的排气位置并在平面图中表示出来。
5、        营运期废水治理措施:应根据废水的最终去向是否有污水处理厂情况增加具体措施,如仅需设置化粪池还是其他设施。
6、        用水量:居民生活用水量偏少,绿化用水量偏大,水平衡图过于简单,应给出医疗卫生及商业服务的用水量平衡。
7、        生活垃圾的收集方面应加强分析,如垃圾收集点等问题,并明确是否设置垃圾有中转站等问题,如有,则应考虑恶臭问题。
8、        商业服务内容是否允许上宾馆、饭店、浴室、大型超市等内容,是否有高噪声内容等。公建设施部分,有医疗卫生服务,最好说明是药店,还是是否设有医疗卫生站,如有医疗卫生站,病床,医疗废物等一系列问题就需要交代了;对商业服务部分,估计有餐饮,建议商业用房餐饮需经过结构性烟囱排放,不可乱设排气管;若有高噪声内容,应说明噪声对小区的影响。
9、        完善环保投资,如公用工程应添加固体垃圾回收设备、列表说明每项的金额。
10、        绿地率和公共绿地占地面积比重差别偏大,完善生活垃圾产生情况分析。
11、        应考虑周围环境(规划的轻轨、液化气站等)对小区的影响,并提出补偿措施。应对噪声有量化的说明,指明将来超标量会有多大,噪声防治措施应明确房地产商应尽的责任,而不能单靠外部环境解决。
12、        完善施工期和运营期噪声影响分析,并提出噪声防治措施,如严格控制施工高噪声机械的运行时间段等措施、锅炉房的噪声影响等。
13、        应对项目选址合理性、平面布局合理性进行分析。

[ 本帖最后由 bspy 于 2008-1-15 14:06 编辑 ]
发表于 2008-1-14 21:38 | 显示全部楼层
稍微看看,提点个人不成熟看法,细节部分人家都说了,大的方面我觉得:你把项目选址可行性拿掉了,其实这个是环评的一个重要部分。与城市总体规划是否相符要说明一下。另外对于房地产这类项目要考虑外环境的影响,将来是否有其他的污染源(出了规划路之外),同时,周围有居民和学校等环境敏感点,要分析项目在施工期对他们的影响。周围的交通环境影响最好引用这些项目的环评报告书(已审批)相关内容来说明对本项目的影响更有说服力。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
bspy + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-1-14 21:49 | 显示全部楼层
来晚了,我也来说几点,1、本项目与规划的相符性,隔路还有一个废品回收站2、关于90平米户数的比例,新要求:新审批、新开工的商品住房中,70%的套型建筑面积必须小于90平方米3、公建中的商业用途,是否有噪声较大的商业用房,是否会对居民楼产生噪声影响4、水平衡中应增加公建的用水,如果有餐饮,需有隔油设施5、节能减排,提出相应的节能节水措施,如雨水收集等6、表18中应明确哪几栋执行4类标准7、施工期需预测噪声对学校的影响,营运期附近锅炉房对小区的影响最好也预测一下,交通噪声预测最好采用交通噪声预测模式进行预测

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
bspy + 5 + 20 没超过时间,不晚

查看全部评分

发表于 2008-1-15 18:41 | 显示全部楼层
总体感觉还是不错,但还存在一些问题:
1、污水排放标准有问题;
2、水平衡图太简单;
3、房地产项目的产业政策,特别是墙体节能保温材料好象没有提!!!