发新话题
打印

[求助] 关于锅炉燃用型煤求助

关于锅炉燃用型煤求助



接了一个煤矿项目,其锅炉房配置2台热水锅炉,容量均为1.4MW.设计燃用自产原煤,含硫率1.89%,评价建议采取除尘脱硫措施后的二氧化硫排放量仍较大,不能满足总量控制指标.因此,考虑让企业改用固硫型煤.请同行老师们指教:型煤消耗量,烟尘和二氧化硫产排计算.或提供您做过的含该内容的报告为盼,谢谢!
    另,辽宁葫芦岛市环保局曾发布过一个有关锅炉等排污当量核算方面的规定,上网未能查到,哪位老师能提供为盼.

TOP

型煤消耗量,烟尘产排计算等内容应该与普通煤差不多,只是二氧化硫的产生量会减少,可以使用正常燃烧产生量乘以一个固硫系数,就是产生量。

TOP

谢谢.您的意思是否为:假如型煤含硫率为0.8%,以此计算出二氧化硫排放量,然后再将该排放量乘以固硫系数?该固硫系数的范围是多少?烦请解答.

TOP

普通煤燃烧产生的二氧化硫的量是12.8kg/t煤,使用固硫型煤,你可以说产生量为12.8*(1-40%)kg/t煤,排放量还要按普通处理效率再进行计算。固硫系数的范围没遇到过。

TOP

国家环保总局科技标准司2003年编《工业污染物产生和排放系数手册》里面有相关内容,热水锅炉可作茶炉处理,用内插法,排污系数见下:
茶炉、大灶各类污染物产污和排污系数表(单位:kg/t-煤)
燃煤方式        煤种                                  产污和排污系数
                                   G烟尘     二氧化硫    一氧化炭     氮氧化物       GCH
茶炉              原煤        2.05        10.49         10.11         3.99              0.60
                    型煤        0.65        7.42          4.53           1.82              0.26
大灶              型煤        0.70        7.09          10.02         1.45               0.30
*煤的灰分<25%,硫分<1%


[ 本帖最后由 envir 于 2008-1-19 01:47 编辑 ]

TOP

十分感谢.请问GCH是什么污染物?

TOP

回复 6# 的帖子

应该是Ghc  是碳氢化合物排放量的意思
奋斗带来自由!

TOP

做过的一个项目,厂家采用型煤锅炉,特点如下:

CWRH系列常压卧式超导型煤锅炉,采用超导传热技术,并且在结构上比其它同类型煤锅炉有重大改进,因此它具有异乎寻常的优异性能:
(1)环保性能优良:无烟无尘无噪声。
一、锅炉的使用
1、运行前的准备工作:
(1)锅炉及系统内注满水,水质应符合GB1576-2001的要求。
(2)检查锅炉及系统的阀门,应处在运行的位置上。
(3)检查电源、循环水泵、压力表、温度计、大气连通管是否正常。
2、运行
(1)装煤与点火:○a燃烧室为上下两层的情况:首先在炉篦上放好适当数量的蜂窝煤,将这样放好的煤在锅炉外面用火引燃,引燃多篦子煤更好,引燃的方法是:在室外不会引起火灾的空地上,用砖将炉篦两端架起,下面用柴火烧着,直到炉篦上的煤引燃,然后用工具把它从下燃室进煤门放入炉内,开动进煤机构,使煤向后推进,然后将没点燃的煤也逐篦子推进。包括引燃的煤,上燃室推进4篦子(150×150煤)或6篦子(100×100煤),下燃室推进3篦子(150×150煤)或5篦子(100×100煤),等到下燃室的煤火把上燃室事先没引燃的煤引燃后,将上燃室内再推进2篦子煤,下燃室的火将上燃室的煤再引燃后,上燃室再推进2篦子煤,如此进行,直至上燃室加满煤。这样才能使上燃室内有大量的煤在燃烧,在此过程中,下燃室的煤也在向加煤口蔓延燃烧,当火烧至离加煤门约200mm时,下燃室也应加进2篦子煤。
基本的原则是:下燃室的新火面始终在离加煤门300mm左右,不断地点燃上燃室的煤,使上燃室的火烧大。
风门的控制是,哪里有火在烧,哪里的下面风门就要打开。只有一个燃室的小锅炉:在锅炉外,点燃一两篦子煤,加入炉内再继续加入没燃烧的煤,直至加满为止。
(2)火力调节:燃烧情况可以由观火孔和上风门来观察。当需要火力强时,下燃室的新火面要位于靠加煤门近一些,上燃室要如上所述,两篦子两篦子地间断加煤,下燃室的煤火不断地点燃上燃室的煤,尽快增大煤的燃烧量。有火的地方就要开风门。需要火力弱时,第一:通过向下燃室内加煤,使下燃室的新火面向出渣方向移动,直至移到上燃室的新火面之后,让下燃室的火面不能引燃上燃室的没燃烧的煤。第二:减少煤层厚度,如由三块煤的高度减至两块煤的高度。第三、没有煤火的地方风门关闭。第四:对于上下两层燃室的锅炉,在保证不冻坏设施的情况下,上燃室夜间可以不烧,此时应用空篦子把煤火向后推进一篦子宽距离,以防煤火烧至加煤门附近。
风门不能都关闭,风门都关闭的危害是:第一、造成灭火;第二、产生一氧化碳(煤气),易发生中毒或爆燃、伤人或发生火灾;第三、易烧坏炉篦子;第四、一氧化碳缺氧不能燃烧而跑掉,浪费燃料。
除渣是与加煤同时进行的,当所加的煤向后推进时,即把炉渣也向后推进,打开除渣门,钩下放有炉渣的炉篦子。加一篦子煤,除一篦子渣。
二、安全运行事项
1、必须保证大气连通管在任何情况下都畅通无阻,大气连通管不允许安装阀门;
2、必须在点火前将锅炉充满水,以防破坏;
3、正常运行时,应经常观察压力表,正常时压力表指针不动,若指针转动偏离了零点,则表明锅炉内产生压力,要采取紧急停炉措施:关闭所有炉门,停炉后,查明产压原因,排除故障后重新运行。从温度计上,也可以控制锅炉安全运行,不要把锅炉内水温烧到85℃以上,切记不要带压运行!
4、经常检查膨胀水箱是否畅通,系统内不得缺水,以保证水循环,发现问题要及时处理。
5、取暖锅炉运行中遇到下列情况之一时应立即停炉:
①循环不良造成炉水汽化;
②炉水温度急剧上升,失去控制;
③循环泵或补水失效;
④压力表、温度计和大气连通管失效;
⑤锅炉元件损坏,危及人员安全。
6、严禁在锅炉运行中炉水温度较高时修理炉体部件及阀门;
7、严防煤气中毒
①锅炉房一定要开好通风窗,严防煤气聚存,严禁司炉工在锅炉房内睡觉;
②严禁锅炉房与起居室或办公室等有空气窜通,管道与墙壁间的缝隙要用水泥封死。

TOP

受益非浅哦

TOP

发新话题