[求助] 求助:车间内9m排气筒排放标准的执行

[复制链接]
发表于 2011-3-16 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间内一抛丸清理机排气筒,高9m,由于位置特殊,在行车底下,不能达到15m的高度,排气筒排在了车间内,是否按照环评时的GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》执行排放标准?
发表于 2011-3-16 10:22 | 显示全部楼层
我认为应该执行,无组织排放标准。9m的烟囱,如果废气排在车间内,那车间就是一个污染源,按照无组织排放标准执行。如果废气在车间外排放没有达到15m,按照标准的50%执行。不知对否,请各位专家指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 16:52 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-17 10:51 | 显示全部楼层
谢谢指教,受益匪浅!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-23 15:50 | 显示全部楼层
同意二楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 15:12 | 显示全部楼层
执行GB 16297的标准    排放浓度按照标准执行。
排放速率根据外推法计算并根据标准要求严格50%,如果周边200m范围内有比它高的建筑物5m以上的再严格50%,还需要考虑等效排气筒的原因确定排放速率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 15:18 | 显示全部楼层
不好意思,看差了点,在车间内的话,GB16297有组织和无组织都不是很合理,因为排气筒内废气并没有外排到环境大气中,所以监测结果没有意义。
有两种办法处理:
1、要求客户将排气筒接到外面车间外外排,安排气筒监测执行
2、在车间周边设无组织监测,按照标准评价
回复 支持 反对

使用道具 举报