[求助] 带输变电线的小区环评

[复制链接]
发表于 2008-2-1 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区紧邻110kv高压线,如何做辐射评价。求个相似的本子
发表于 2008-2-2 19:16 | 显示全部楼层
先做本底调查,跟标准的限值比较,根据现状找相似的类比作影响预测就行。
发表于 2008-2-3 01:00 | 显示全部楼层
其实就是输变电项目的反推,你可以找相关的输变电工程环评的范本,先确定敏感目标和敏感点,然后根据实测或类比资料设置必要的安全防护距离,并采取必要的防护手段。最终环评需确认小区边界以内环境的工频电场强度、工频磁感应强度符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)所推荐的4kV/m和0.1mT限值要求,无线电干扰水平符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》(GB15707-1995)所规定的53dB(μV/m)限值要求,区域声环境能够满足《城市区域环境噪声质量标准》(GB3096-93)2类标准要求。因为110kv高压线先建,小区不得已还应采取避让措施,这可是电力法规定的。

[ 本帖最后由 envir 于 2008-2-3 01:14 编辑 ]

评分

参与人数 1金币 +50 收起 理由
鹤无声 + 50 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2008-9-12 09:22 | 显示全部楼层
呵呵!!
谢谢envir的指点
发表于 2009-6-25 15:22 | 显示全部楼层
学习了!