辽宁(营口)沿海产业基地二期 东区供热工程建设项目 环境影响报告书 (简
本) 评价单位:沈阳沈铁环宇咨询工程有限公司 合作单位:营口瑞丰环保服务有限公司 2010年2月 1 项目概况
1.1建设项目基本情况 1.1.1建设项目名称 辽宁(营口)沿海产业基地二期东区供热工程。 1.1.2 建设性质 新建。 1.1.3项目总投资 本工程总投资为112565.12万元,其中建设投资107734.35万元(其中基本预备费用9794.03万元);建设期贷款利息4270.20万元;铺底流动资金560.57万元。 1.1.4建设地点
辽宁(营口)沿海产业基地二期东区供热工程项目位于辽宁(营口)沿海产业基地二期东区,主要供热范围为:北至咸水河,西邻滨海路,东到营盖路,南至朝凰河(原淤泥河)。其中包括热源厂、供热管网及热站,具体位置见图2-1。
1.1.5项目组成 根据可研报告可知,辽宁(营口)沿海产业基地二期东区供热工程包括: (1)集中供热锅炉房2座:1#、2#锅炉房装机容量均为1×29MW+4×58MW。 (2)高温水供热管网,总供热面积2790×104m2。 (3)新建128座一次网水水换热站。 辽宁(营口)沿海产业基地二期东区供热工程平面布置图见图3-1。 鉴于本项目所包含的工程内容,主要影响在施工期和运营期,施工期的影响是短暂的,因此本次评价以热源厂运行期产生的影响为重点展开进行介绍。 2 规划的符合性项目建设属于国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》及《辽宁省产业发展指导目录(2008年本)》中有关集中供热的鼓励类内容,符合国家产业政策。 本项目为二期东区供热工程,包括热源厂、供热管网和换热站,符合辽宁(营口)沿海基地二期东区控详规划。 3区域环境质量⑴ 建设项目所在地区环境空气质量现状PM10日均值、SO2日均值和小时值均达到GB3095-1996二级标准要求,说明该地区环境空气质量较好。
⑵ 建设项目所在地区地表水各项监测指标均满足GB3838-2002 Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ类标准要求,说明该地表水水质较好。 ⑶ 建设项目所在地区地下水质量较好,各项监测项目均达标。 ⑷ 建设项目所在地区环境噪声质量均满足GB12348-2008中2、3类标准要求。 4污染负荷⑴ 建设项目中热源厂燃煤锅炉排放的SO2、烟尘浓度分别为65mg/m3、100mg/m3,排放量分别为299.52t/a、516.1t/a。 ⑵ 建设项目包括热源厂、管网和换热站污水排放量为5582t/a,其中CODcr排放量为1.845t/a,排放浓度为280mg/L;NH3-N排放量为0.164t/a,排放浓度为25mg/L。 ⑶ 建设项目中热源厂产生的固体废弃物为主要为锅炉产生的灰渣,产生量为206227.92t/a,生活垃圾总的产生量为17.04t/a。 ⑷ 建设项目中热源厂生产设备产生的噪声为101~118dB(A)。 5 环境影响预测⑴ 烟气污染 建设项目在燃用胡台煤时,脱硫效率大于80%、除尘效率大于95%的情况下,其排放烟气中SO2的小时均值及SO2和PM10的日均值对沿海基地二期东区尤其是主导风向下区域大气环境影响较小。 ⑵ 水污染 本项目排水主要为生活污水,排放量为6.56t/d,主要污染物CODcr、NH3-N排放浓度均可满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中进入城镇污水处理厂标准,外排水对接纳水体咸水河影响甚微。 ⑶ 噪声影响 预测的厂界噪声除西、南厂界夜间略有超标(最大超标4.3dB(A)外,其余均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3级标准要求,对周围声环境影响较小。 ⑷ 灰渣排放 本项目排放灰渣及时外运并可以全部综合利用,对环境影响不大。 6 污染防治对策措施⑴ 大气污染防治对策措施 ① 选用层燃式链条热水锅炉; ② 选用干湿式脱硫除尘器,脱硫效率不得低于65%;除尘效率不得低于95%; ③ 控制煤质——采用的煤含硫量为0.18%、灰分为37.57%的清洁煤。 ④ 安装分层给煤系统和烟气自动监测系统; ⑤ 烟囱进行景观化处理; ⑥ 煤仓、渣场实施全封闭;运送煤、灰渣采用封闭车辆和封闭罐车。 ⑵ 水污染防治对策措施 综合利用,一水多用,减少排污。 锅炉排污、软化处理水及冲洗水作冲渣用水。 生活污水经重装备区污水处理厂处理后排入民兴河。 ⑶ 噪声污染防治对策措施 在设备选型,安装选用低噪、减振;安装消声器、厂区绿化,热源厂绿化率要达到25.0%以上。 ⑷ 灰渣排放 已落实灰渣协议及综合利用措施,及时清运。 ⑸ 运输沿途污染防治对策措施 晚22:00至次日6:00禁止运输以防夜间噪声扰民;应尽量减少运输次数,运煤汽车返回时不能空车,应运出灰渣;运输车辆在途经环境敏感点附近禁止鸣笛。 ⑹ 建立健全环保机构并落实环保监测计划。 ⑺
环保投资 本项目环保投资为2642万元,占本项目总投资112565.12万元的2.4%。 7 烟囱高度可行性本项目新建烟囱高120m,烟囱高度满足环保要求,烟囱高度设计合理。 8 清洁生产水平经论证比较建设项目的锅炉选型,除尘净化器选型比较先进,并且采取了一系列节能措施,因而本项目具有一定清洁生产水平。 9 总量控制总量控制目标值SO2 299.52t/a、烟尘516.1t/a、CODcr 1.845t/a、氨氮0.164t/a。 10 环境可行性结论综上所述,该项目为大型集中供热工程,采取的污染防治措施有效可靠,废气污染物排放满足GB13271-2001和GB16297-1996的规定,生产废水回用不外排;固体废物可做到综合利用。项目的影响程度和范围将是有限的,厂址选择可行。在项目建设和运营期间加强生产管理,确保各类污染物稳定达标排放的前提下,从环保角度分析,该项目可在拟选厂址建设。 11 建议⑴ 严格控制入炉煤煤质,使其达到相关环保要求。 ⑵ 灰渣要日产日清,应禁止夜间运输煤和灰渣时,运输路线应选择避开居民区和敏感区,运输车辆必须为专用封闭运输车辆,避免扬尘和噪声扰民现象的发生。 ⑶ 加强公司的日常环境管理及环保人员业务培训,切实做好各项环保设备的运行与管理。 |