Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 5953|回复: 4
收起左侧

[其他] 虹吸法过滤的原理

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-2-22 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-22 09:42 | 显示全部楼层
1虹吸滤池的构造及工作原理
    虹吸滤池是由6~8个单元滤池组成一个整体。滤池的形状主要是矩形,水量少时也可建成圆形。滤池的中心部分相当于普通快滤池的管廊,滤池的进水和冲洗水的排除由虹吸管完成。
    滤池在过滤过程中滤层的含污量不断增加,水头损失不断增长,要保持出水堰12上的水位,即维持一定的滤速,则滤池内的水位应该不断地上升,才能克服滤层增长的水头损失。当滤池内水位上升到预定的高度时,水头损失达到了最大允许值,(一般采用1.5~2.0米)滤层就需要进行冲洗。
    虹吸滤池在过滤时,由于滤后水位永远高于滤层,保持正水头过滤,所以不会发生负水头现象。每个单元滤池内的水位,由于通过滤层的水头损失不同而不同。
    滤池的配水系统必须采用小阻力配水系统。因此可以利用滤池本身的滤过水的水位(清水槽内水位)即可冲洗。
发表于 2008-2-22 09:43 | 显示全部楼层
圆形或多边形平面的虹吸滤池施工复杂。其单元池的平面为扇面形或梯形。冲洗时沿 池壁处因离排水槽较远,所以冲洗不干净,会有积泥。现标准图都采用矩形平面。处理水量为160米3/时~2400米3/时的虹吸滤池都有国家标准图可以选用。
发表于 2008-2-22 09:43 | 显示全部楼层
虹吸滤池的设计
    虹吸滤池在设计中有些问题考虑的原则与普通快滤池相同,不再重述,这里把设计中特殊的问题进行讨论。  
(1)滤池深度 虹吸滤池的深度因包括了冲洗水头,故比普通快滤池要深,目前我国设 计的虹吸滤池深4.5~5米。其组成尺寸如下:
滤池的总深度=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8 (3.40)
式中 H1——滤池底部集水空间的高度,一般采用0.3米;
H2——小阻力配水系统的高度;
H3——滤料层的厚度,按设计需要决定;
H4——冲洗时滤料层的膨胀高度,H4=H3´e%;
H5——冲洗排水槽总高度,H5=冲洗排水槽净高+槽底结构厚度(约0.1米);
H6——出水控制堰与冲洗排水槽槽顶的高度差,即冲洗水头(1.0~1.3米);
H7——最大过滤水头采用1.5~2.0米;
H8——滤池保护高度,采用0.1~0.3米。
(2) 配水系统 虹吸滤池的冲洗水头,仅1.1~1.3米左右,它的配水系统只能采用小阻力配水系统。小阻力配水系统采用较多的有双层孔板,孔板网、三角槽孔板、穿孔滤砖和缝隙式滤头等。小面积滤池宜采用滤头,大面积滤池宜采用双层孔板。
    缝隙式滤头小阻力配水系统在虹吸滤池、无阀滤池、压力滤池及离子交换器中普遍使用,通过生产实践,证明它能保证运转,并可省去砾石垫层,降低滤池深度;缺点是安装较复杂、造价较高,每平方米约装40~60个。每个滤头的缝隙面积在100~350毫米2,总缝隙面积约占滤池面积的0.5~2%。
    滤头与滤板的连接方式有两种:当滤板用钢板或铸铁板时,滤头可以不用底座而直接拧在钢板上孔的丝扣中,当滤水板采用钢筋混凝土板时,可采用底座上予埋短管而后接滤头的方式。
(3) 真空虹吸系统 真空虹吸系统是虹吸滤池的重要组成部分,系由真空泵、真空罐、管路(包括控制阀门)和进水、冲洗虹吸管等组成。
    真空系统中可以不用真空泵而用水射器来代替。可以设制真空罐集中控制,也可不设真空罐,直接用水射器或真空泵抽气来形成虹吸。
    进水虹吸管与冲洗虹吸管的尺寸按所通过的流量选定,其断面可为圆形或矩形。材料可采用钢板焊制,也可采用铸铁管材。真空泵按预定时间内完成虹吸管需要的真空抽气量,并考虑适当的余量来选定,形成冲洗虹吸的时间以2~5分钟左右为宜。
    在标准设计中虹吸系统也可采用水力自动控制(也可手动操作)代替真空系统,不必另设真空泵。
发表于 2008-2-22 09:44 | 显示全部楼层
虹吸滤池的优缺点和适用条件
    虹吸滤池在工艺构造方面有许多优点,同时也存在一定问题,它与普通快滤池相比有以下的优缺点。
(1) 优点 不需要大型的闸阀及相应的电动或水力等控制设备,可以利用滤池本身的出水量、水头进行冲洗,不需要设置洗水塔或水泵;可以在一定范围内,根据来水量的变化自动均衡地调节各单元滤池的滤速,不需要滤速控制装置;滤过水位永远高于滤层,可保持正水头过滤,不至于发生负水头现象;设备简单,管廊面积小,控制闸阀和管路可集中在滤池中央的真空罐周围,操作管理方便,易于自动化控制,减少生产管理人员,降低运转费用;在投资上与同样生产能力的普通快滤池相比能降低造价20~30%,且节约金属材料30~40%。
(2) 缺点 与普通快滤池相比,池深较大(5~6米);采用小阻力配水系统单元滤池的面积不宜过大,因冲洗水头受池深的限制,最大在1.3米左右,没有富余的水头调节,有时冲洗效果不理想。
(3) 适用条件 虹吸滤池适用于中小型给水处理(一般在4000吨/日~5000吨/日),有较突出的优点。如水量小于4000吨/日,则采用重力式无阀滤池。虹吸滤池进水浑浊度的要求与普通滤池一样,一般希望在10毫克/升以下,这种滤池可以采用砂滤料,也可以采用双层滤料。虹吸滤池冲洗水投不高,所以滤料颗粒不可选的太粗,否则将引起冲洗水头不足,膨胀率很小,冲洗不净的后患。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
xfhksszh + 10 热心解答问题

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-7 05:33 , Processed in 0.069784 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表