Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 2585|回复: 7
收起左侧

[求助] 排污口的合法可行性怎么论证

[复制链接]
发表于 2011-3-30 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

本人做一个开发区的环评,开发区废水排到县污水处理厂处理后通过某河流入海。

且根据远期规划,拟在污水处理厂东边建一人工湿地,将污水处理厂出水经人工湿地处理后,进行中水回用,不能回用的外排,以降低整个污染物的排放总量。

由于之前污水处理厂环评做的报告表,内容很少。本人在报告书中对污水处理厂的废水排放影响进行了预测。预测结果表明,规划的1#排污口超标严重,且排污口的本底浓度也超标。

所以建议换到另一个水动力条件好,利于扩散的2#排污口。

目前报批本送上去,提出来的修改意见是,不考虑2#排放口,因为需建排水管网;

需要环评单位进一步完善1#排放口的合法可行性论证分析;及尾水进入园区东部人工湿地深底处理的合法性经济技术可行性分析。

请问各位专家,这个意见报告中该如何完善?由于1#排污口现状浓度已经超标,开发区污水经过湿地深度处理后应该达到什么样的标准才可行?

发表于 2011-3-30 12:58 | 显示全部楼层
胡乱说一句:
如是III类地表水 现状又超标
那么你能处理到COD小于20(但是这个很难)  应该能排了  
因为你排的水对于现状超标的水体来说是稀释现状浓度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 13:11 | 显示全部楼层
处理后的如何能超标,强化处理设施吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 16:21 | 显示全部楼层
本底值超标,还能排不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 17:23 | 显示全部楼层
排污口的合法性就是不能设暗口,深海排放了之类的
可行性:就是排放口是否可以接入污水管网,进入污水处理厂;或者直接排河时,河水本底值是否超标,是否有容量等。
个人理解 仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 09:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-2 01:46 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}我也在写一个很是纠结的项目,不知道选址为啥会选在这里
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-2 10:42 | 显示全部楼层
按照我的观点,如果超标就不能再排放了,如果想排放,把现状治理好,治理到有环境容量。既然没有环境容量怎么做? 这项目特定黄掉,任何专家都忙不了