本帖最后由 ccswygs 于 2011-4-15 13:11 编辑
受长春嘉润热力有限责任公司委托,长春市威宇环保科技咨询有限公司初步完成《长春高新北区2#热源集中供热工程项目环境影响报告书》的编制工作。根据国家《环境影响评价法》等法律法规性文件的有关要求,在报送环境保护行政主管部门审批前,对该项目建设基本情况及环境影响评价结论等信息公告如下,希望广大公众积极参与,对项目建设提出环保建议。
项目简介
长春高新北区2#热源集中供热工程位于长春高新北区甲一街与绕城高速交汇处,占地面积约6.6万m2。厂址周边道路均为街路。
本工程为集中供热工程,工程内容由锅炉房及其供热外网组成,锅炉房安装5台70MW热水锅炉,一次管网主管网路由长度17km,换热站34座;供热采暖面积500万m2。项目总投资19600万元。
预防和减轻不良环境影响的对策和措施
环境空气:来自5台锅炉产生的烟气,主要污染物为烟尘和SO2,采用XP-Ⅱ型干湿两级脱硫除尘器的措施。处理后污染物排放浓度满足相应的国家标准;贮煤场的扬尘污染,属无组织排放,拟采用封闭煤棚。
废水:本项目产生生活污水排入市政管网进入长春市高新开发区超达北区污水处理厂处理,处理后排入伊通河。
噪声:噪声源为锅炉鼓、引风机和运输炉渣时运输车辆及机械噪声和换热站内水泵,噪声经过严格采取消声减震等处理措施,厂界及换热站周围声压值能够达到国家规定的标准值。
固体废物:主要为燃煤炉渣,外运作建筑材料。
环评结论要点
建设单位对各污染源所采取的治理措施有效可行,治理后能够实现达标排放。
公众查阅环境影响报告书简本的方式
公众如要查阅环境影响报告书简本或索取有关信息可通过下面的联系方式同长春嘉润热力有限责任公司取得联系。
征求公众参与的范围及主要事项
建设项目周围的居民,任何关心该项目建设的专家、学者、政府职员、普通群众。
参与方法:可寄信或打电话、发传真、电子邮件提出自己的建议;建议接受截止时间至2011年4月20日。
建设单位名称及联系方式
建设单位:长春嘉润热力有限责任公司
联系人:尹义军
联系电话:88598288
环评单位名称及联系方式
环评单位:长春市威宇环保科技咨询有限公司
联系人:韩老师
地址:长春市卫星路7930号
邮编:130022 |
|