Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 万明路110kV站扩建工程环评简本

[复制链接]
lanlin7637 发表于 2011-4-23 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        项目概况
项目名称:万明路110kV站扩建工程
建设单位:北京市电力公司
建设地点:北京市西城区万明路
建设内容与规模:
拟建青龙桥110kV站扩建工程总投资为2138万元,其中环保投资为10万元,约占工程总投资的0.46%,环保投资主要用于变电站内的主变等设备的隔声降噪、强化所区内绿化、以及施工和运行期间的环境管理工作等。
本所占地近似矩形,总占地面积约为2775m2,总建筑面积约为3119m2;主厂房地下三层、地上一层。本站土建部分已经在一期工程中全部建设完成,现变电站内安装2#和3#主变,单台主变容量为50MVA。本期工程内容仅为新增两台主变(1#和4#主变)及配套10kV电气设备的安装,不增加110kV进线规模。
本工程对现状万明路110kV变电站进行扩建,工程内容主要为扩建1#、4#两台主变,主变单台容量为50MVA,变压器安装在一期预留的主变基础上。
本站现状110kV进线4回,分别引自天坛~左安门线路T接2回,至大栅栏变电站双回; 10kV出线28回。
本期工程预计投产年限:2012年06月。
2.建设必要性
规划大吉危改项目位于现西城区菜市口东南角,项目规划总用地面积约为43.65公顷,总建筑面积约为153.5万平方米,其中住宅及配套公建建筑面积113.57万平方米,大型公建总建筑面积39.93万平方米。根据北京国信房地产开发有限公司提供的用电需求资料,项目饱和负荷预测约为33MW。预计该地区负荷2012年将达到20MW,2015年将达到30MW以上。
万明路110kV变电站现状规模为2台50MVA主变(2#和3#主变),110kV为单母线分段接线,进出线4回,10kV侧为单母线四分段接线,该站主变负载率较重,2010年夏季高峰负荷期间,该站2台主变负载率均在50%以上,根据负荷预测,大吉项目2012年负荷将新增20MW,2015年新增30MW以上,现状万明路站主变负荷较重,且10kV出线紧张,已经无法满足地区负荷增长需求。
综上所述,为满足该地区用电需要,缓解万明路供电压力,改善本地区10kV电网结构,提高地区的供电能力,满足地区负荷增长的需要,实施万明路110kV变电站扩建工程是十分必要的。
3.环境保护目标
现状万明路110kV变电站位于西城区万明路与香厂路交叉口的东南角,现状变电站站址东侧12m处为华仁路住宅小区,南侧16m处为仁民路14号楼及平房区,西侧为万明路,与万明路相隔30m处为原北京市宣武区中医医院,北侧为香厂路,与香厂路相隔13m处为万明路18号院。
经现场踏勘确定本工程环境保护目标如表1所示。
表1 环境保护目标基本情况及保护级别
序号        环境敏感点        与变电站方位关系        与变电站厂界
最近距离        建筑功能        建筑形式
1        站址东侧华仁路住宅小区        东侧        12m        住宅        5层、6层楼房
2        站址南侧仁民路14号楼及周边平房区        南侧        16m        住宅        3层楼房、平房
3        西侧原宣武区中医医院        西侧        30m        医院        3层楼房
4        北侧万明路18号院住宅区        北侧        13m        住宅        16层楼房
5        香厂路小学        东北侧        140m        学校        4层楼房

保护级别:
电磁环境:执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术》(HJ/T24-1998)规定的以4kV/m为居民区工频电场评价标准,以0.1mT为对公众全天辐射时的工频磁感应强度评价标准。
声环境:环境保护目标处执行《声环境质量》(GB3096-2008)中2类标准,即昼间60dB(A),夜间55dB(A)。


4.环境质量现状
4.1环境空气质量现状
评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)及其修改单中规定的二级标准。
根据北京市2011年3月空气质量月报,截至3月31日,北京市3月空气质量二级和好于二级天数达24天,超标7天,其中一级8天,二级16天,三级6天,四级1天。
    受浮尘侵扰、回流影响,3月18日~21日,北京市空气质量连续4天超标,其中20日为四级,中度污染。18日早6时左右,源自蒙古国沙尘暴的浮尘进入北京市。20日,本已移动至华北东部的浮尘返回,导致北京市18~21日空气质量连续四天超标。
    截至3月31日,北京市今年空气质量二级和好于二级天数累计达73天,占81.1%,比去年同期增加3天,比近十年同期平均增加6天,距年底274天(75%)的目标还差201天。
4.2声环境质量现状
通过在变电站站址周边区域进行监测,在各个监测点处测得的昼间噪声现状值为50.2~54.5dB(A),夜间噪声现状值为43.6~48.5dB(A),各监测点处昼、夜噪声现状值均达到所在区域噪声功能区划标准要求,变电站所在区域声环境昼间主要受周边区域商业及交通噪声影响。
4.3电磁环境现状
通过对项目所在区域各环境保护目标处进行现状监测,监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强,现状万明路110kV变电站址处在距离地表0m高度处工频电场强度综合值在0.0008~0.0042kV/m之间,在距离地表1.5m高度处的监测值在0.0010~0.0046kV/m之间,各电磁环境现状监测点处工频电场强度监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的居民区工频电场4kV/m的评价标准限值的要求。
在距离地表0m高度处工频磁感应强度综合值在0.00002~0.00012mT之间,在距离地表1.5m高度处的监测值在0.00005~0.00015之间,各电磁环境现状监测点处工频磁感应强度监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的对公众全天辐射时的工频磁感应强度0.1mT的评价标准限值的要求。
在各电磁环境现状监测点处,在0.5MHz频率监测的无线电干扰场强的现状监测值为40.2~43.7dB(μV/m)。
5.施工期环境影响分析
本期工程施工期环境影响是短期的,由于本变电站土建施工及主变基础浇注等部分均在一期建设时完成,所以本工程施工时的主要环境问题来源于各种运输车辆产生的噪声,设备安装过程中产生的噪声,运输车辆产生的二次扬尘及少量的建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响。
5.1施工噪声防治措施
本期工程施工过程中的噪声的主要来源为运输车辆产生的噪声及设备安装过程中产生的噪声,因本期工程中运输车辆主要运输拟安装的电气设备,除新增主变压器外,其他新增电气设备的安装均在变电站主厂房内进行,加强运输车辆管理,减少汽车鸣笛,可以使本项目施工期间产生的声环境影响降至最低。
5.2施工扬尘防治措施
本变电所内场地内地表均硬化,所以运输车辆进入站区产生的扬尘量较小,主要运输易产生扬尘物料时,注意对运输车辆上物料的覆盖,对施工场地地表应注意定期对地表进行喷洒,减少扬尘影响。
5.3施工垃圾污染防治措施
本项目施工期间基本不涉及大量土方开挖,仅为变电站内新增电气设备的安装,电气设备安装期间会产生少的固体废弃物,如水泥、砖瓦、石灰、沙石等,虽然这些废物不含有毒有害成分,但粉状废料可随降雨产生地面径流进入水体,使水中的悬浮物增加,导致水体产生暂时性的污染。因此,对施工期建筑垃圾应采取有效的防护措施,如及时清理建筑垃圾,严禁随意丢弃和堆放。
6.运营期环境影响分析
6.1水环境影响分析
本项目营运期产生的废水为变电站值守人员日常生活产生的生活污水。
生活污水排放量为0.08m3/d,29.2m3/a,主要污染因子为CODCr、BOD5和SS,经化粪池处理后排放浓度分别为:CODCr 400mg/L、BOD5  200mg/L、SS 300mg/L,满足北京市地方标准《水污染物排放标准》(DB11/307-2005)中排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值要求,即CODCr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L。
本项目生活污水排入市政污水管网,最终排入高碑店污水处理厂进行处理,不会对水环境产生影响。
6.2固体废物环境影响分析
本项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾。变电站每日有值班人员2人,产生量按每人每天0.5kg计,生活垃圾年产生量约为0.365t/a。生活垃圾由环卫部门负责收集和处理。
变电站事故时产生的固废为变压器事故废油,最大排油量约30t/a。变电站内设有事故集中油池,事故产生的废油由厂家回收或由有资质的单位进行处置。
6.3声环境影响分析
本工程将采取隔声减振等降噪方法,能够有效控制设备噪声向外环境的传播,具体措施为:主变压器、通风设备等主要噪声设备将选用低噪音设备,在订货时向设备制造厂家提出严格的降噪要求;主变间进行封闭,采取主变减振基础、主变压室内贴吸声板,选用隔声门,隔声门在检修时可开启,平时封闭,主变室所有百叶窗安装为消声百叶;主变室室内墙面贴吸声板;排风风机出口加装可拆卸隔音板,散热器室设隔声屏。在变电站地上部分制定绿化降噪措施。综上可见,本工程经过加强噪声防治措施,不会对项目所在区域的声环境产生影响。
6.4电磁环境影响分析
根据对现运行的六郎庄110kV变电站的类比监测结果,类比六郎庄110kV变电站进线侧厂界外0~40m范围的工频电场强度值在0.000297~0.001286kV/m之间,满足4kV/m评价标准限值得要求,呈衰减趋势。最大工频电场强度出现在变电站北侧厂界5m处为0.001286kV/m,为4kV/m评价标准限值的0.0322%,远低于标准限值。
根据对现运行的六郎庄110kV变电站的类比监测结果,类比六郎庄110kV变电站进线侧厂界外0~40m范围的工频磁感应强度值在0.000027~0.00076mT之间,满足0.1mT评价标准限值得要求,呈衰减趋势。最大工频磁感应强度出现在变电站北侧厂界外0m处为0.00076mT,为0.1mT评价标准限值的0.76%,远低于标准限值。
根据对现运行的六郎庄110kV变电站的类比监测结果,类比六郎庄110kV变电站进线侧厂界外0~32m范围内的无线电干扰场强值在43.7~44.5dB (μV/m)之间,呈衰减趋势,其中20m处的无线电干扰场强值为44.1dB(μV/m),满足评价标准限值46dB(μV/m)的要求。
根据类比监测结果可以预测,拟建青龙桥110kV站扩建工程建成后,在变电站厂界外产生的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,在变电站厂界外产生的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求,在变电站厂界外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强满足46dB(μV/m)标准限值要求。

7.评价结论
   本工程在贯彻环评报告中各项污染防治措施后,污染物能够达到相应标准排放,从环境保护角度分析,万明路110kV站扩建工程的建设是可行的。