[求助] 05年案例题(203米烟囱的设置问题)

[复制链接]
发表于 2008-3-31 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
某商业中心利用原化工厂建设三栋高为200米的大厦,配备2台7T/H的锅炉。
问该中心锅炉房烟囱的设置问题,如果是燃气锅炉需要设置多高。

  题干给出配备2台7T/H的锅炉,根据《锅炉大气污染物排放标准》表4中的要求,烟囱最低允许高度为35米。
  燃气烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8米。
那这个案例的燃气锅炉需要设置多高应该是35米呢还是8米呢,请大侠们帮忙解答一下。感谢了。
发表于 2008-3-31 17:31 | 显示全部楼层
这个问题当年考的时候还真设了个陷阱,其实不管是35m还是8m,环境影响报告书(表)综合各种影响分析确定多少米都是可能的,因为在商业中心景观是必须要考虑的因素。请注意《锅炉大气污染物排放标准》4.6.3条款,当烟囱高度达不到规定要求时,烟尘、SO2、NOx排放标准将严格50%执行。因此烟囱高度甚至可以低于8m,只要执行严格标准就行。如果锅炉烧煤也是同样道理,烟囱高度没有定数,但要比附近200m大厦再高出3米,显然又太脱离实际。203m的烟囱一度也成了这批考试者的笑谈。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
Alei + 2 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-3-31 18:43 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

谢谢专家的指点。
发表于 2008-3-31 19:16 | 显示全部楼层
赞同2楼的观点,
不过实际中,一般都是提高于15m,因为低于15m属于无组织排放。
 楼主| 发表于 2008-4-1 13:32 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

那这么说的话,这题烟囱高度需要设置多高应该是35米,对吗?
发表于 2008-4-3 09:55 | 显示全部楼层
同意4楼的观点,一切从实际出发。
发表于 2008-4-7 16:22 | 显示全部楼层
烟筒周围半径200米内有高大建筑物的,烟筒应高出其3m以上,故应为203m
发表于 2008-4-7 16:23 | 显示全部楼层
烟筒周围半径200米内有高大建筑物的,烟筒应高出其3m以上,故应为203m
发表于 2008-4-7 16:24 | 显示全部楼层
烟筒周围半径200米内有高大建筑物的,烟筒应高出其3m以上,故应为203m
 楼主| 发表于 2008-4-7 18:31 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

设置203米的烟囱,不太可能吧,如果该商业中心位于城区,设置203米的烟囱岂不是影响景观。
发表于 2008-4-14 12:59 | 显示全部楼层
不论怎么说,笑谈归笑谈,可是这是考试,最终答案我觉得应该还是写203吧,要不他给出个200的高度干嘛呢,这是出题者自以为高明的地方,我们这些人没法子,还就得顺得他写呀

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
Alei + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-2-26 12:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-8 20:31 | 显示全部楼层
同意203,帮顶!
发表于 2009-3-11 16:55 | 显示全部楼层
应该是严格50%执行吧
发表于 2009-3-13 09:40 | 显示全部楼层
不会吧,203米的烟囱,多不合理啊,造价也太高了,不实际