[求助] 请教专家!关于竣工验收的生产负荷问题!

[复制链接]
发表于 2011-4-27 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国家环保总局(环发[2008]38号)《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求,监测时工况稳定、生产负荷必须达75%以上、环境保护设施运行正常下进行监测,以保证数据的真实、可靠性。那对于综合性商业体(酒店、商场)的竣工验收其生产负荷应如何考量?
1、按照项目已启用的部分(酒店)入住率来考量。
2、按照项目已启用的面积(包括试运营及正在装修的部分)?
注:项目酒店部分已投入试运营,但商场、影院、餐饮正在装修,尚未开业。
发表于 2011-4-27 17:48 | 显示全部楼层
可先验收投运部分,分期了