[求助] 变电所对小区的影响

[复制链接]
发表于 2008-4-15 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电所对小区的影响怎么写呢/
防护距离怎么定呢
发表于 2008-4-15 21:38 | 显示全部楼层
论坛内有不少输变电的环评,可参考一下。主要是确保变出线段线路导线对地防护距离,以及变压器辐射安全防护距离满足要求。最终使变电所周边环境的工频电场强度、工频磁感应强度控制在《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)所推荐的4kV/m和0.1mT限值以内,无线电干扰水平控制在《高压交流架空送电无线电干扰限值》(GB15707-1995)所规定的53dB(μV/m)限值以内。另外作为噪声源,还应确保区域声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》(GB3096-93)2类标准要求。
 楼主| 发表于 2008-4-16 05:39 | 显示全部楼层
谢谢envir专家哦