[交流] 请教医用电子加速器机房通风问题

[复制链接]
发表于 2011-6-7 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房内的臭氧是否有规定?通风量一般为多大?

通风量提高,是否一定要将通风口做大,而不能换风机?

谢谢
发表于 2011-6-8 23:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-9 08:46 | 显示全部楼层
机房内臭氧当然有规定,好像是0.2吧,《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 10:49 | 显示全部楼层
回复 3# xinxinpang

职业卫生(GBZ2.1-2007)是0.3,环境的小时浓度是0.24

必须遵守?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-9 10:54 | 显示全部楼层
增加通风次数,可以参考《室内空气质量标准》规定的0.3mg/m3的限值,《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 11:22 | 显示全部楼层
回复 5# 鹤无声


    一般通风量是多少呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-25 17:27 | 显示全部楼层
《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)
O3小时平均最大容许浓度:0.16mg/m3;
通风一般每小时三到四次体积
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-8 20:03 | 显示全部楼层
可以用大风量的风机,进风口与出风口成对角线,方能满足换气要求。
另外建议通风口做在靠近地面的位置,因为臭氧比重大于空气,如果产生,会沉降在靠近地面的位置。
注意通风口的补偿屏蔽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 18:17 | 显示全部楼层
真是实践出真知呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-30 10:47 | 显示全部楼层
臭氧标准是0.16,通风口一般为0.25m2,不建议加大通风口直径,一般都是加大通风率,风机速率在欧洲正常情况下一般都要求每小时换气不低于10次,咱们中国才都只要求4次。