还没审的供水工程项目初稿,欢迎各位前辈提出宝贵的意见,非常感谢!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-6-17 11:07 | 显示全部楼层
封面 环保总局 该改了吧
水源水质可靠性及水量情况 个人认为应该增加取水量与径流量关系 以说明取水量可靠以及后续取水对河流径流影响 以及下游区域各用途所需取水影响
介绍实验废水组成,并由此分析与生活废水一起排入官网的可行性
介绍供水管网是否穿越河流、房屋建筑等以及穿越方式 (最好能附详细的管网建设图)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 13:57 | 显示全部楼层
1、食堂废水要经过隔油池处理后才可以排放或后续处理;实验废水是否含有一类污染物(重金属),是否能达标排放?有些地市将实验废水划分为危废,收集集中处理,不和生活污水一同处理。
2、废水排入规划建设的城市下水道,应考虑建设的先后关系,论述排入下水道的可行性
3、P60,环境空气影响:本项目营运期无废气外排,本项目的实施不会对环境空气质量产生不良影响。与前文关于食堂油烟问题叙述不符,如果有油烟,可根据人数计算食堂油烟是否达标排放?污染物排放标准补充食堂油烟的排放标准
4、SO2、NO2、NH3-N、BOD5的下脚标问题
5、《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准是2类,非Ⅱ类
没做过类似的项目,鸡蛋里挑骨头,供参考
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 14:07 | 显示全部楼层
大概看了一下,个人意见如下:
1、有取水工程的要求做报告书
2、工程概况介绍得比较含糊,不清楚,最好列表
3、产业政策执行2011年版本
4、饮用水源地准保护区等应报上级政府批准,执行相应文件
5、厨房油烟排放量、处理措施,能否达标
6、生活污水接入城市污水处理厂可行性分析
7、考虑分析外环境对项目影响
8、水污染排放标准,与建议水源保护区标准混淆
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 20:53 | 显示全部楼层
1表5中原水用量为1.0万m3不对,1.0万m3原水不可能生产出1.0万m3自来水,应包括排污水等损耗量。
2社会发展经济概况建议用2010的数据。
3增加水污染物排放标准,此排放标准是对自来水厂的排污而言,不是针对水源保护地。
4本报告表完成时间为2011年6月,产业结构调整指导目录就应该用2011年本。
5 P15“本项目地势较高,所有供水区域的地势均低于净水厂,所以利用高差采用重力供水,因此不设送水泵房”。但在工艺流程图及简述中均说明有送水泵房,前后不一致,请核实。
6建议根据平面布置,对噪声进行预测。
7风险评价应按导则要求,用多烟团模式对事故后果进行预测计算和分析。
8风险防范措施写的较简单,建议增加较为具体的措施:如“在液氯贮库旁设碱液池,发生事故泄露时,漏氯装置立即投入运行,开启机械通风设备,抽取含氯空气,再经喷淋设备处理后排空,液氯库出现氯气瓶破损或泄露时,立即将氯气瓶放入碱液池中,中和泄露的氯气”等。
9报告中对饮用水源地提出划分和保护措施是正确的,但应同时对保护区内的基本情况调查清楚,是否有排污口,是否有需拆除的建筑物等等,以便在报告中提出关停、搬迁等意见,供管理部门决策参考。
10污染防治措施应放结论中,放在建议中不对(环评法规定:环境影响评价提出和污染防治措施是规定措施)
如有不对之处,请见谅。

评分

参与人数 1魅力 +1 收起 理由
芯儿 + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-17 21:05 | 显示全部楼层
回复 5# 2802532


    非常感谢哈,我是新手,环评经验太少了,谢谢你给我的宝贵意见哦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-18 10:41 | 显示全部楼层
回复 4# pvs-yl


    谢了哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-18 10:42 | 显示全部楼层
回复 3# navy19820701


    谢谢哦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-18 10:42 | 显示全部楼层
回复 2# 沙洲栖枝


    O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 15:50 | 显示全部楼层
我们看不到报告?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 17:59 | 显示全部楼层
级别太低 不能下载!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 19:18 | 显示全部楼层
产业政策是该更新了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 19:24 | 显示全部楼层
建议你在最后的建议里面写上,待项目运行后,尽快将取水井周围设置饮用水水源保护区并报政府批准,然后采用各个严格的指标要求。严格保护。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 17:06 | 显示全部楼层
学习一下。:):)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 00:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-25 21:30 , Processed in 0.095650 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表