报告信息
项目名称: |
XX医院环评表 |
编制时间: |
2010年 |
内容简介: |
为一女子医院环评表 |
报告类别: |
报告表 |
文件格式: |
Doc |
文件页数: |
38 页 |
项目基本情况 表1
项目名称 xx医院项目
建设单位 /
法定代表人 / 联系人 /
联系电话 / 邮政编码 /
通讯地址 /
建设地点 /
立项审批
部门 / 批准文号
建设性质 □新建 □改扩建 □技改 行业类别 医疗卫
占地面积 1067.m2 建筑面积 2200m2
总投资
(万元) / 环保投资
(万元) 25 所占比例 1.25%
评价经费 万元
年耗能 电 18万度 油 /吨 天然气 /吨
用水情况
(万吨) 分类 用水定额 年用水量(t/a) 重复用水量(t/a)
病房部 250/人•d 5400 0
医务人员 50/人•d 1512 0
门急诊用水 15L/人•d 108 0
未预见用水 10% 702 0
合计 7722 0
1.1 项目由来
重庆xx医院管理有限公司是一家专门从事医疗投资与管理得专业化机构,秉承“人文、关爱、健康”的经营理念,依托多年在医院品牌、技术、管理等方面的成功推广优势,在充分借鉴国内外医院管理公司成熟的运作模式和先进的管理经验的基础上,运用科学的管理理论,广泛开展医院投资、医院战略管理、项目开发、财务管理、流程再造、营销策划、技术培训、医院托管、品牌输出,并从事医疗器械设备的销售、代理等多领域业务。同时,着眼于医疗服务市场的进一步开拓,进行新型项目的合作开发。先后在北京、山东、湖南、上海、重庆等开设了医疗机构,并且在重庆、北京等地筹建连锁医院。集中力量不断发展妇科、不孕不育等医疗专科品牌,在竞争激烈的医疗市场中已形成专科的品牌优势。
随着重庆经济在持续增长,人民群众生活水平的不断提高,人们对女性保健、优生优育有了更高的认知和要求,因此传统的就医条件、环境、管理模式等已无法充分满足当代中高端女性的健康要求。在国家新医改政策对民营医疗机构支持发展
的大环境下,为了进一步响应国家号召,根据国家八部委《关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见》和国务院《医疗机构管理条例》的精神,为了更好地发挥社会投资办企业的特殊作用,更好地满足人们群众多层次、多样化的医疗、保健的需要。重庆xx医院管理有限公司拟申请在//市//区区设置“xx医院项目”,医院的设立,将会为//市//区区城市建设增添高端医疗服务的配套功能,进一步提升城市建设的内涵和品位,解决和满足不同层次的人民群众就医及生殖健康服务的需要。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及//区区环保局的要求,该项目应进行环境影响评价。//单位受//市xx医院管理有限公司委托,承担该项目环境影响报告表的编制工作。
1.2 项目概况
1.2.1 项目地理位置
本项目建设地址位于//市//区//,是租用春辉花园住宅小区临街三层楼面改建而成,医疗楼建筑面积2200平方米,基础设施齐全。项目地理位置见附图1 项目地理位置图。
1.2.2 基本情况
医院名称:xx医院项目。
地址:/
功能:专业治疗女性疾病为主。
任务:为//市//区区及周边地区的居民及流动人口的女性健康服务。
拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制:
1、服务方式:门诊、住院
2、服务时间:24小时应诊,年工作日360天。
3、诊疗科目设置:预防保健科、内科(呼吸内科专业、消化内科专业)、外科(普通外科专业、泌尿外科专业)、妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业、优生学专业、妇女保健科(青春期保健专业、更年期保健专业、妇女心理卫生专业)、儿科(小儿消化专业、小儿呼吸专业)、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科(皮肤病专业、性传播疾病专业)、医疗美容科、麻醉科、医学检验科、放射科(X光线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、中医科(内科专业、康复医学专业)。
4、床位编制:病床拟设60张。
1.2.3 建设内容
该项目一共三层,其中:
F1层设置:诊室,治疗室,输液大厅,中西药房,化验室,X光透视室 ,洗相室,控制室,办公室,财务室,会议室,厕所;
F2层设置:病房,大手术室,小手术室,护士站,值班室,厕所;
B1层:污水处理间,配电房,设备用房,仓库。
1.3 公用工程
1.3.1 给排水
(1)给水系统
给水水源为城市自来水。在自来水管接口处设置水表计量。本工程为二路供水,给水引入管至红线内经二座水表后布置成环,且设“倒流防止器”。
自来水采用市区管线供应,医院内部上下水道按医院设置要求,根据施工图纸布线建立。
本项目用水核算表见表1-1。
(2)排水系统
本医院医疗废水经污水管网收集至位于负一楼的污水处理站(日处理能力30m3/d)处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2中的预处理标准后,经过市政污水管网进入//区区污水处理站,最终排入长江。该医院营运期污水产生情况见表1-1。
表1-1 用水量和污水量一览表
名称 用水量标准 用水单位数 日用水量(m3/d) 污水量(m3/d) 排污去向
病 床 250(L/床×d) 60 15 13.5 医院污水处理站
医杂务人员 50(L/人×d) 84 4.2 3.78
门、急诊 15(L/人×d) 20 0.3 0.27
未预见水量 10% / 1.95 1.76
合 计 21.45 19.31
注:除上述废水以外,该医院特殊废水主要包括检查、化验及牙科废水等,类比目前医院特殊废水产生量,可以预测项目完成后特殊废水的产生量为0.2 t/a,由于其产生量较少、水质复杂,应单独收集并经预处理后送医院污水处理站统一处置。
1.3.2 供配电
主线与供电局主线连接,220V/380V,计划1万千瓦/时电缆配置,//市供电充足。另配20千瓦发电机1台,以备停电使用。
1.3.3 通讯
拟安装直拨电话10部,设立昼夜值班电话,各科室安装程控交换机,传真机3部,上网用电脑5部。
1.3.4 消防设施
医院消防设施按照相关的消防管理条理要求,设置专用消防通道、安全楼道、消防设施,并在院内公布消防管理规定,有安全保卫专人负责消防工作,定期检查。所有消防工作由//市消防大队进行验收,以保证达标。
1.3.5 环保设施
该医院拟采取的环保措施如下:
(1)废水:污水处理间(日处理能力30m³/d)处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2中的预处理标准后,经过市政污水管网进入//区区污水处理站,最终排入长江。
(2)废气:发电机废气引至屋顶排放, 污水处理站臭气收集经除臭剂除臭后,通过专用管道引至屋顶排放。
(3)噪音:设备噪声采取消声、隔声、减振等措施综合防治,对于外环境交通噪声安装隔声窗。
(4)固体废弃物:医疗废物和污水处理站污泥单独收集送同兴医疗垃圾焚烧厂处置;一般废物分类收集,经预消毒处理,日清日运,运至当地环保部门指定的生活垃圾填埋场处置。
(5)辐射:见辐射专题。
1.4总平面布置合理性分析
每一层的医疗垃圾收集点均设在角落处不会影响视觉;污水处理站在负一层,负一层除了污水处理间还有设备用房和仓库,这里人流量极少,从而尽量减少污水处理臭气对人的影响;F1层诊室,治疗室,输液大厅,中药房,化验室,X光透视室 ,洗相室,控制室,最大限度的方便了顾客的及时就诊,是人流量最大的一层;F2层设置有病房,大手术室,小手术室,护士站,值班室,从而可以有效的避免流动人员对于手术工作和住院病人的影响。放射科布置在F1层,放射科西侧为诊断室,东侧为卫生间,南侧为公共过道以及中药房,北侧外为春辉花园小区,周围无特殊的敏感点,放射科在满足环评提出的要求后布局是合理的。
根据以上分析,拟建医院总体布局合理。
1.5产业政策符合性
本项目为基本医疗服务设施建设,对照国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》,本项目属于第二十五条第13款“基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”,属于国家产业结构调整指导目录(2005年本)中的鼓励类项目。该医院的建设符合相关产业政策。
1.6规划符合性、选址合理性分析
(1)规划符合性分析
该医院的建设符合《国务院关于推进//市统筹城乡改革和发展的若干意见》(国发[2009]3号)、《“健康重庆”卫生行动计划(2008~2012年)》(渝府发[2008]129 号)等相关文件的要求,符合//市“十一五”卫生事业发展规划,取得了//市//区区卫生局设置医疗机构批准书,因此,项目的建设符合相关规划。
综上所述,该医院的建设符合国家现行产业政策。
(2)选址合理性分析
拟建医院所在地位于//区区中心城区,周边以中高档居住小区和学校等企事业为主,区域环境质量良好;周边500m范围内没有污染较大的工业企业分布;本项目南邻锦霞街、西邻春晖路,交通方便;该片区市政设施完善,水、电、气源有保障。该医院营运期产生的各种有害污染物妥善处理,对外环境影响不大。
因此,该医院建设项目选址合理。
主要原辅材料名称及年消耗量 表2
2.1医院营运期的耗水、耗能情况
本项目为医疗工程,营运期主要为水和电的消耗,其平时水电的消耗量见表2-1。
表2-1 能源消耗量
序号 名称 单位 耗量
1 水 m3/a 7722
2 电 104kw.h 18
2.2 与本项目有关的环境问题
本项目所在地属于居住商业混杂区,周边500m范围内没有污染较大的工业企业分布。周边以中高档居住小区和学校等企事业为主,因此区域环境较好。本项目南邻锦霞街、西邻春晖路,这两天城市干道交通噪声对本项目产生一定的影响,项目应做好必要的隔音措施。
项目所在地自然环境社会环境简况 表3
3.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等):
/
环境质量现状 表4
4.1拟建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
4.1.1 大气环境质量
4.1.2 地表水环境质量
4.1.3 声环境质量
4.1.4 生态环境
本项目所在地地处城区,属于城市生态系统。
4.2主要环境敏感点和环境保护目标
4.2.1环境敏感点
主要环境敏感点分布见表4-4。
表4-4 主要环境敏感点分布一览表
序号 敏感保护目标 方位 厂界
距离(m) 影响因子
1 / 东北 50 空气、声环境
2 / 西北 80 空气、声环境
3 / 东北 220 空气
4 / 西南 120 空气
5 / 南 150 空气
4.2.2环境保护目标
本项目确定评价范围内的地表水环境、空气环境、声学环境保护目标为:
(1)大气环境:项目周围区域环境空气质量达(GB3095-1996)《环境空气质量标准》二级标准要求。
(2)声环境:项目周围区域声环境质量达(GB3096-2008)《声环境质量标准》2类标准要求。
(3)地表水:长江茄子溪段达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。
评价使用标准 表5
分 类 大 气 水 噪 声 其他
环境质量现状 拟建项目所在地除SO2外均满足标准要求 长江//区断面水质除TN外,满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准要求。 不满足2类标准要求,但满足4a类标准 /
环境质量标准 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 /
污染物
排放标准 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中废气排放要求和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准(新污染源) 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2中的预处理标准 《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 /
5.1 环境质量标准
5.1.1环境空气
执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,见表5-1
表5-1 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 单位:mg/m3
取值时间
污染物 浓 度 限 值
1小时平均 日平均 年平均
二氧化硫(SO2) 0.50 0.15 0.06
二氧化氮(NO2) 0.24 0.12 0.08
可吸入颗粒物(PM10) / 0.15 0.10
5.1.2地表水
执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,见表5-2。
表5-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位:mg/L(pH无量纲)
污染物 PH COD DO BOD5 氨氮 挥发酚 总磷 粪大肠菌群 石油类
Ⅲ类标准 6~9 20 5 4 1.0 0.005 0.2 10000 0.05
5.1.3声环境
项目所在地位于居住和商业混杂区,因此项目内部执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准,交通干线两侧30m执行4a类标准值,见表5-3。
表5-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位: dB(A)
类别 适用区域 昼间 夜间
2类 居住和商业混杂区 60 50
4a类 交通干线两侧30m 70 55
5.2 排放标准
5.2.1废水
该项目排放的医疗污水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2中的预处理标准,通过市政污水管网进入//区区污水处理厂进行处理,达标后排放。综合医疗机构水污染物排放限值,见表5-4。
表5-4 综合医疗机构水污染物排放限值(日均值)
序号 控制项目 预处理标准
1 粪大肠菌群数(MPN/L) 5000
2 肠道致病菌 -
3 肠道病毒 -
4 pH 6~9
5 化学需氧量(COD)浓度 (mg/L)
最高允许排放负荷(g/床位) 250
250
6 生化需氧量(BOD)浓度 (mg/L)
最高允许排放负荷(g/床位) 100
100
7 悬浮物(SS)浓度 (mg/L)
最高允许排放负荷(g/床位) 60
60
8 氨氮(mg/L) -
9 动植物油(mg/L) 20
10 石油类(mg/L) 20
11 阴离子表面活性剂(mg/L) 10
12 色度(稀释倍数) -
13 挥发酚(mg/L) 1.0
14 总氰化物(mg/L) 0.5
15 总汞(mg/L) 0.05
16 总镉(mg/L) 0.1
17 总铬(mg/L) 1.5
18 六价铬(mg/L) 0.5
19 总砷(mg/L) 0.5
20 总铅(mg/L) 1.0
21 总银(mg/L) 0.5
22 总余氯1)2)(mg/L) -
注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
一级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯3~10 mg/L。
二级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2~8 mg/L。
2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
3)拟建项目的医疗污水排放标准执行预处理标准。
5.2.2废气
该项目有一台30kW的备用柴油发电机,由于应急时才使用,因此大气污染物主要为本院污水处理站产生的废气。备用柴油发电机组执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准(新污染)详见表5-5。
表5-5大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)(新污染源)
污
染
物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放浓度(kg/h) 无组织排放监控浓度
排气筒
高度(m) 二级 监控点 浓度(mg/m3)
氮氧
化物 240(其他) 15 0.77 周界外浓度最高点 0.12
20 1.3
30 4.4
二氧
化硫 550(硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用) 15 2.6 周界外浓度最高点 4.0
20 4.3
30 15
颗粒物 120(其他) 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0
20 5.9
30 2.3
污水处理站排出废气应进行除臭除味处理,并达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中废气排放要求,见表5-6。
表5-6 医疗机构污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
序号 控 制 项 目 标准值
1 氨/(mg/m3) 1.0
2 硫化氢/(mg/m3) 0.03
3 臭气浓度/(无量纲) 10
4 氯气/(mg/m3) 0.1
5 甲烷(指处理站内最高体积百分比) 1
5.2.3噪声
本项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准,见表5-7。
表5-7 《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) dB(A)
施工阶段 主要噪声源 噪声限值
昼 间 夜 间
土石方 推土机、挖掘机、装载机等 75 55
打桩 各种打桩机等 85 禁止施工
结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 70 55
装修 吊车、升降机等 65 55
本项目营运期噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准,见表5-8。
表5-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位: dB(A)
指 标
类 别 昼 间 夜 间
2 60 50
5.2.4固体废弃物
污泥控制与处置,执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中医疗机构污泥控制标准。见表5-9。
表5-9 医疗机构污泥控制标准
医疗机构类别 粪大肠菌群数
(MPN/g) 肠道致病菌 肠道病菌 结核杆菌 蛔虫卵死亡率
%
综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 - - - >95
工程分析 表6
6.1 工艺流程简述(图示)
(1)施工期作业流程
该医院在已租赁房屋的基础上进行装修,包括少量土建工程,装修工序和设备安装。见表6.1。
注:※代表粉尘; ☆:代表噪声; △代表废水
表6.1 施工期工艺流程图
(2)营运期
医院营运期流程及产污环节见图6.2。
6.2 主要污染工序及环节
6.2.1 施工期
(1)废气及粉尘
由于该项目是在租赁已建成房屋的基础上装修而成,因此施工工作量较少,施工期废气和粉尘主要来源于室内外装修和附属工程的建设,以及材料运输车。施工人员食宿问题依托于项目周边的餐馆和旅馆。因此该项目施工过程废气产生量极少,对周边环境影响很小。
(2)废水
在施工期产生的废水主要有施工机械、运输车辆冲洗产生的含悬浮物、石油类的废水;机械工具的维护、冲洗打磨产生的含悬浮物的废水。预计废水产生量为2t/d,废水中,SS浓度约为300mg/l、石油类:10mg/l。
(3)噪声
施工过程中用到的机械设备主要有电钻、电锤、手工钻和载重汽车等,施工设备将产生噪声,噪声源强在75~105dB之间,见表6-1。
表6-1 常见施工机械噪声情况
施工阶段 声源 声级/dB(A)
装修、安装阶段 电钻
电锤
手工钻 100~105
100~105
100~105
结构阶段、装修阶段
轻型载重卡车 ~75
(4)固体废弃物
施工期间产生的固体废弃物主要是施工过程中产生的废材料和弃渣等,预计产生量0.1t/d,全部运往//区区指定的渣场。
(5)生态破坏与水土流失
本项目所在地为城市生态系统,施工期作业在室内进行,对地面生态系统影响小,对地下生态环境无影响。不存在水土流失现象。
6.2.2 营运期
(1)废气
医院建成后不设食堂,医院医务人员及病人全部依托周围餐馆解决饮食,营运期医院主要的大气污染物包括汽车尾气,备用柴油发电机产生的废气以及污水处理站产生的废气,具体如下:
①汽车尾气
本项目拟设20个停车位。汽车在出入医院及停放时会排出一定量的汽车尾气,尾气中含HC、CO、NOx等污染物。
②备用柴油发电机废气
30 KW备用柴油发电机额定耗油量为20 kg/h,排放NOx:0.6 kg/h,THC:0.42 kg/h。备用柴油发电机仅在停电时运行,工作时间短,对环境影响不大。
③污水处理站产生的异味
本项目新建医疗污水处理站一座,设计处理能力为30m3/d,医疗污水处理站在对医疗污水进行处理时会有少量异味气体产生。
(2)废水
根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的定义,医院污水指门诊、病房、手术室、各类检验室、放射室等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医院其他污水与上述污水混合排出时一律视为医院污水。
医院排水中生活污水主要成分有机物、悬浮物、油脂、pH等都与常见生活污水相似,但其成分更为复杂,门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性,有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活较长,必须经消毒灭菌后方可排放。医院各部门排水情况及主要污染物见表6-2。
表6-2 医院各部门排水情况及主要污染物
部门 污水类型 主要污染物
COD BOD SS 病原性微生物 放射性 重金属 化学品
办公区 生活污水 ▲ ▲ ▲
病房 生活污水 ▲ ▲ ▲
口腔科 含汞污水 ▲ ▲
门诊部 含菌污水 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
手术室 含菌污水 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
化验实验室 含菌污水 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号文发布)中,调查统计出了医院污水水质,其统计结果见表6-3。
表6-3 医院污水水质(尚未处理)调查统计
污染物 COD
(mg/L) BOD5
(mg/L) SS
(mg/L) NH3-N(mg/L) 粪大肠菌群
(个/L)
浓度范围 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0×106~3.0×108
排放浓度 300 150 120 30 1.6×108
拟建项目污水中主要污染物排放统计见表6-4。
表6-4 拟建项目污水污染物产生和排放情况
排放源 污染物
名称 处理前 处理后
浓度 产生量(t/a) 浓度 排放量(t/a)
营
运
期 医疗废水(6949.8m3/a) COD
BOD5
SS
NH3-N
粪大肠菌群
300mg/L
150mg/L
120mg/L
30mg/L
1.6×108个/L 2.08
1.04
0.83
0.21
11119680×108个 250mg/L
100mg/L
60mg/L
25mg/L
5000个/L
1.74
0.69
0.42
0.17
347.49×108个
化验、放射、实验等废液 重金属、有机等药剂 / 0.2t/a / 0.2t/a
(3)噪声
医院营运期,主要噪声污染源有柴油发电机、风机及水泵等噪声。
表6-5 项目主要噪声源强
声源名称 柴油发电机 风机 水泵
噪声值dB(A) 90~105 85 80~90
位置 地下设备间 地下设备间 地下设备间
(4)固体废弃物
医院营运期产生的固体废物主要为一般性固体废弃物、医疗废物和医疗污水处理站污泥。医疗废物主要来自病人的生活废弃物、医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物,含有大量的病原微生物、寄生虫,还含有其它有害物质。具体包括以下几类:
(1)受污染的利器。如针头、静脉穿刺用品、刀片、锯碎玻璃、指甲及任何能造成刺伤和割伤的物品。
(2)未经消毒的培养基以及废弃标本等人体及动物组织(所有来自医疗过程或研究化验室的人体组织和动物死体,不论是否曾受传染病菌感染)以及被血液或血制品污染的物件、人体液或其他分泌物。
(3)病房常规废品。所有经医护人员评定为具有危险性,并已经弄脏的外科敷料、棉纤、棉球及其它来自医疗场所隔离病房的受污染废物。
(4)细胞毒性废品。过期的细胞毒性药物以及在细胞毒性药物治疗过程中与之接触的任何物品,比如曾装载含细胞毒素药物的安瓿或小瓶。
(5)药物废物及化学废物。可能曾受传染性物品或医疗废物沾污的药物或化学废物。
(6)医疗废水处理站在运行过程中产生的污泥。
医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍,最显而易见的危害性就是它的传染性。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等,这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。具体产生类别、名称等情况详见表6-6。
表6-6 项目产生医疗废物分类目录
序号 名 称 类别 产生科室
1 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品,包括:
◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料;
◆一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*;
◆废弃的被服;
◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
2.医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾。
3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
4.各种废弃的医学标本。
5.废弃的血液、血清。
6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 感
染
性
废
物 内科
外科
儿科
检验中心
中心实验室各科
实验室等
2 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官(脏器、胚胎、残肢)等。
2.医学实验动物的组织、尸体。
3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 病理性废物 病理科、中心实验室各科实验室等
3 1.医用针头、缝合针。
2.各类医用锐器,包括:解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。
3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 损伤性废物 手术室、
注射室等
4 1.废弃的一般性药品,如:抗生素、非处方类药品等。
2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物,包括:
◆免疫抑制剂。
3.废弃的疫苗、血液制品等。 药物性废物 药剂科、
麻醉室等
5 1.实验室废弃的化学试剂。
2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
3.废弃的汞血压计、汞温度计。 化学性废物 药剂科等
注:①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的,与人体直接或者间接接触的,并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。
②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、 阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。
③一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。
该项目营运期固体废弃物产生情况见表6-7。
表6-7 固体废弃物产生量核算表
序号 排污环节 使用数 核算指标 成分 产生量(t/a)
医
疗
垃
圾 住院部床位 60床 0.5kg/d•床 废沙布、针头、废纸、废药品等 10.95
门诊部 20人 0.05kg/人次 0.365
小计 11.315
生
活
垃圾
圾 住院部床位 60床 0.5kg/d•床 废纸、废包装袋等 10.95
门诊部 20人 0.05kg/人次 0.365
医院员工 84人 0.2kg/人•d 6.132
小计 17.447
污水处理站污泥 医疗污水处理站 1座 155g/人•d 污泥、栅渣 9.278
小计 9.278
合计 38.04
注:医疗污水处理站污泥产生量根据医院污水处理指南核算。
(7)电磁辐射
见辐射专章。
表6-8 拟建项目营运期主要污染产生情况和处理措施汇总表
类别 污染源 污染物 拟采取污染控制措施
大气
污染物 发电机废气
(短暂使用) NOX
THC 引至屋顶排放
污水处理站 异味气体 集中收集经除臭剂除臭处理后,通过专用管道引至屋顶排放
水
污
染
物 医疗污水 COD
BOD5
SS
NH3-N
粪大肠菌群 收集至污水处理间经一级强化加消毒处理达标后,通过排放口进入市政污水管网
放射科、
化验、实验等特殊废液 病菌、重金属、有机等药剂 分类收集并分别进行预处理,然后排入医院污水处理间
噪声 设备噪声 设备噪声 消声、隔声、减振综合防治
固体
废弃物 一般性
固体废弃物 生活垃圾 分类收集,预消毒处理,日清日运,运至当地环保部门指定的生活垃圾填埋场处置
医疗废物 危险废物 医疗污水处理站产生的污泥在污泥消毒池内,投加石灰或漂白粉为消毒剂进行消毒。医疗废物和污泥分类收集,送同兴医疗垃圾焚烧中心统一处置
污水处理设施 污泥
主要污染物产生及预计排放情况 表7
内容
类型 排放源
(编号) 污染物
名称 处理前 处理后
浓度 产生量 浓度 排放量
大气
污染
物 施工期 施工场地 粉尘 / 少量 / 少量
燃油机械 CO、NOx等 / 少量 / 少量
营运期 柴油发电机废气 NO2
非甲烷总烃
CO 83.3mg/m3
6.7mg/m3
9.6mg/m3 / 83.3mg/m3
6.7mg/m3
9.6mg/m3 /
生化池臭气 H2S、NH3 / 少量 / 少量
水污
染物 施工期 施工废水(2m3/d),施工期三个月 SS
石油类 300mg/L
10mg/L 少量 少量
营运期 医疗废水(6949.8m3/a) COD
BOD5
SS
NH3-N
粪大肠菌群 300mg/L
150mg/L
120mg/L
30mg/L
1.6×108个/L 2.08
1.04
0.83
0.21
11119680×108个/a 250mg/L
100mg/L
60mg/L
25mg/L
5000个/L 1.74
0.69
0.42
0.17
347.49×108个/a
特殊废水 重金属、病原微生物、放射性污染物等 0.2t/a 分类收集并分别进行预处理,然后排入医院污水处理间
固体废物 施工期 建筑垃圾 建筑垃圾 0.2t/d 18t(三个月) //区区指定的渣场
营运期 医杂人员和病患人员 生活垃圾 / 17.447t/a 生活垃圾须预消毒处理,运至当地环保部门指定的生活垃圾填埋场处置
医疗垃圾 / 11.315 t/a 医疗垃圾运至同兴医疗垃圾焚烧厂处理
噪声 施工期 机械噪声:75~105dB 2类标准:
昼≤60dB,夜≤50dB
营运期 柴油发电机噪声:90~105dB
风机噪声:75~85dB
水泵噪声:80~90dB
其它
主要生态影响、保护措施及预期效果:
本项目在租赁已建成房屋的基础上建设而成,不涉及土地征用及新建。主要为室内装修,对区域生态环境今本无影响,也不会造成水土流失问题。
环境影响分析 表8
8.1 施工期环境影响及防治措施简要分析:
8.1.1 废气
拟建项目施工期的大气污染物主要是施工扬尘及燃油机械废气,由于施工量少,加上施工内容为室内装修,施工期大概3个月,因此对周边敏感点影响较小和忽略不计。
8.1.2水环境影响分析
因施工过程为室内装修,因此废水产生量很少。必须保证施工废水通过城市下水道进入//区区污水处理厂,严禁乱排。施工废水对地表水环境影响很小。
8.1.3 噪声影响分析
施工期噪声主要来源于施工机械,其噪声源强在75~105dB左右。材料运输车辆产生的噪声虽然也比较大,但其属于移动源,并且持续时间短,对环境影响不大。
本项目施工作业主要在室内进行,施工设备噪声对环境的影响经房屋隔声后对外环境仍然有一定影响。
减缓及防治措施:
(1)严禁夜间22:00至次日6:00从事产生环境噪声污染的施工作业。
(2)高考及中考前15日内,不在噪声敏感建筑物中进行产生噪声污染的施工作业。在高考、中考期间,夜间不能从事生产活动。
(3)加强施工机械的维护和保养,避免由于设备性能差而导致机械噪声增大的现象发生。设备选型时,在满足施工需要的前提条件下,尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。 (4)施工车辆的出、入场地口应设置在远离居民集中区。
(5)运输材料与弃渣的车辆在城区行使时,实行禁鸣。项目应在施工工地设置禁鸣标志。
上述措施在一定程度上控制了施工噪声地污染,同时措施可行。
8.1.4固体废弃物环境影响分析
固体废弃物主要是施工过程中产生的废材料和弃渣等,严禁乱堆乱放影响景观。要求及时运往//区区指定的渣场。
8.2 营运期环境影响及防治措施简要分析
8.2.1 地表水环境影响分析
根据工程分析,拟建项目所排污水全部为医疗污水,其排放量为19.31m3/d。医疗污水主要成分除有机物、悬浮物、油脂、pH等一般污染因子外,门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性,有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。
目前医院普遍采用数字化的X线透视设备,不需要洗相,没有含银的洗相废液产生。拟建项目在营运期间将产生一些如化验、实验排水等特殊排水。类比同类型项目,产生量约为0.2t/a,由于其产生量较少、水质复杂,应分类收集并分别进行预处理,然后排入医院污水处理间进行深度处理。
(1)口腔科废水加入Na2S溶液进行化学沉淀除汞处理,然后排入院内污水处理站处理。
(2)化验(检验)室废水用收集桶收集后,加入酸、碱调整废水PH值至6-9,然后排入医院污水处理站处理。
(3)病人服用含放射性物质药类产生的粪便经化粪池处理后,进入院内污水处理站处理。
拟建项目院区内新建一座处理能力为30m3/d医疗废水处理站,处理工艺采用一级强化处理加消毒处理工艺,排水水质达到(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》中的预处理标准,经市政污水管网,进入//区区污水处理厂处理,最终排入长江。处理工艺流程见图8.1。
图8.1 xx医院污水处理站处理工艺流程图
经上述防治措施后:污水中各污染物的排放量均有不同程度的削减,不会增加长江的负荷。
8.2.2环境空气影响分析
(1)污水处理产生的异味气体
医疗污水预处理站位于负一层,采取地埋式,水处理池加盖板密闭,盖板上预留进、出气口,臭气集中收集后,经用ECOL除臭剂喷淋装置进行喷淋吸附臭气后高于附近楼房排放,对空气环境质量影响小,环境可以接受。用ECOL除臭剂喷淋吸附臭气,已在重庆的垃圾场、污水处理厂有多个成功运用的范例,说明此技术是可靠的。
废气收集经除臭后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准后通过专用管道引至屋顶排放,对区域大气环境影响较小。
(2)汽车尾气
该项目室外设置有20个停车位,车辆产生的汽车尾气能够较好的及时扩散,对区域大气环境影响不明显。
(3)备用柴油发电机废气
备用柴油发电机废气,按发电机工作规律,属间断性排放,无长期影响问题。但在临时工作时,废气应经排气烟道引至屋顶高空排放。
采取措施后,项目营运期废气对环境影响很小。
8.2.3声环境影响分析
本项目设置配套的风机房、水泵房等动力设备,噪声源强约80~90dB(A)。考虑到区域整体的协调性和降噪要求,风机房、水泵房均设置在地下层内,地下层隔声效果好,该项目营运期风机房、水泵房噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。
8.2.4固体废弃物影响分析
医院产生的固体废物包括一般性固体废弃物和受到生物性污染(各种病菌、病毒和寄生虫卵)的医疗废物和医疗污水处理站污泥,其排放量分别为17.987t/a、11.315t/a和9.278t/a。
一般性固体废弃物主要为医疗区生活垃圾。医疗区生活垃圾必须预消毒处理后,再与其他生活垃圾分类收集,日清日运,对环境影响很小。
拟建项目在每层楼设置医疗垃圾暂存点定时收集,医院及时收集单位产生的医疗废物,拟建项目为日产日清,并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。在盛装医疗废物前,应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查,确保无破损、渗漏和其它缺陷;并进行计数登记,确保出库数与回收一致,防止流失,然后统一进行称重计量登记。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等医疗废物,在交医疗废物集中处置单位处置前必须预消毒,医疗废弃物送//市同兴医疗垃圾焚烧中心进行无害化处置。
对于不宜焚烧处置的医疗废物(包括放射性废弃物、高压容器、废弃的细胞性毒性药品、剧毒物品、易燃易爆物品以及含铅、镉、汞等重金属含量高的医疗废物等),不能随意放置,应进行分类收集,交有相关资质单位处置。
医疗污水处理站产生的污泥在污泥消毒池内,投加石灰或漂白粉为消毒剂进行消毒。本项目医疗污水处理站产生的污泥经消毒后与医疗垃圾一起送//市同兴医疗垃圾焚烧中心进行无害化处置。
通过上述分析,建设项目固废均得到妥善处理处置,对环境影响很小。
8.2.5电磁辐射
见辐射专章。
8.3外环境对本项目的影响分析
拟建医院位于//区区城区,其土地利用规划以居住用地为主,公共设施用地为辅,没有规划工业用地,环境空气质量较好,有利于拟建医院的建设。
外环境对拟建医院的影响主要为医院西面和东面的城市次干道交通噪声影响。由于道路车流量较大,加上医院距离道路仅约30m,因此道路交通噪声影响较大。
为了减缓道路噪声影响,拟采取的措施主要有:医院临公路面的建筑采取设置双层玻璃隔声窗、塑钢窗等措施。
总量控制 表9
控制项目 产生量(t/a) 处理量(t/a) 排放量(t/a) 预计排放量(t/a) 处理前浓度(mg/L) 预测排放浓度(mg/L) 允许排放浓度(mg/L)
医疗废水
废水量 6949.8 6949.8 6949.8
COD 2.08 0.34 1.74 1.762 300 250 ≤250
SS 0.83 0.41 0.42 0.423 120 60 ≤60
氨氮 0.21 0.04 0.17 0.176 30 25 ≤25
粪大肠菌群 1.11×1015个/a / 3.4×1010个/a 347.49×108个/a 1.6×108个/L 5000个/L ≤5000个/L
固废
一般固废 17.987t/a 生活垃圾须预消毒处理,运至当地环保部门指定的生活垃圾填埋场处置
医疗垃圾 11.315 t/a 医疗垃圾运至同兴医疗垃圾焚烧中心处理
污水处理站污泥 9.278t/a 医疗污泥先预消毒、脱水后,与其他医疗废物分类收集、包装后
送至//市具有相关资质的医疗废物处置中心进行无害化处置
凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。
单位:废气量:万标立方米/年;废水、固废量:万吨/年;水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年,其他项目均为吨/年。废水浓度:毫克/升;废气浓度:毫克/标米3,油烟:千克/小时。
环境管理、环境监测及竣工验收 表10
10.1 环境管理
(1)贯彻执行国家、地方的环境保护法律、法规和标准,落实排污口规整工作。
(2)认真贯彻落实拟建医院的污染防治措施,特别要重视医院污水的处理和医疗废物的处置,确保环保设施的正常运行,使污染治理达到预期效果。
(3)建立完善的环境保护规章制度(岗位责任制、操作规程、安全制度等),特别要加强医院污水处理站工作人员、医疗废物管理人员的培训及监督管理。
(4)搞好环境保护宣传、医务人员的环保意识教育及技术培训等工作。
10.2 环境监测
10.2.1施工期的监测
由于本项目施工期较短,仅为3个月,主要是室内装修,建议不进行施工期监测。
10.2.2营运期的监测
(1)废水监测:
医院污水处理站应在出口处监测,监测项目为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、汞、铬、阴离子表面活性剂等。
(2)废气监测:
监测项目为氨、硫化氢、臭气浓度、氯气,要求每年监测一次。
10.3 竣工验收
项目分期竣工验收环保要求见下表10-1。
表10-1 拟建项目分期竣工环保验收内容及要求一览表
污染物 验收点 验收
污染物名称 处理措施验收 验收要求
大气
污染物 发电机房
(短暂使用) NOx
THC 专用管道伸至屋顶高空排放 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
二级标准
水污
染物 医疗污水处理站 COD
BOD5
SS
NH2-N
粪大肠菌群 采用厌氧消化+沉淀+消毒处理工艺;医疗污水处理站日处理能力为30m3,日排污医疗污水19.31m3 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)
表2中预处理标准
特殊废水的预处理 化验(检验)废水
牙科废水 化验废水:收集后,加入酸、碱调整废水PH值至6-9;
牙科废水:加入Na2S溶液进行化学沉淀除汞处理,然后排入医疗废水处理系统。 严格管理,分类收集并分别进行预处理
固体
废弃物 医疗废物
贮存库 分类收集包装贮存,定期收集后运至//市同兴医疗垃圾焚烧中心进行无害化处置。对管理措施及转运联单进行检查验收。
生活垃圾收集点 经预消毒处理,所有生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理
污水
处理站 污泥消毒后与医疗垃圾一起处置
噪声 对降低噪声的措施(比如,安装使用隔音门窗等)进行检查验收,住院部室内噪声达到2类标准要求。
辐射 检查辐射安全许可证及辐射的环境管理方面的工作
制度 建立环境管理机构与应急预案制度
结论 表11
11.1项目概况
xx医院项目是由重庆xx医院管理有限公司成立的一家专门服务于女性健康的民营医疗机构。建设地址位于//市//区区松青路1058号,租用春辉花园住宅小区临街三层楼面改建而成,医疗楼建筑面积2200平方米。
该医院一共三层,其中:
F1层设置:诊室,治疗室,输液大厅,中西药房,化验室,X光透视室 ,洗片室,控制室,办公室,财务室,会议室,厕所;
F2层设置:病房,大手术室,小手术室,护士站,值班室,厕所;
B1层:污水处理间,配电房,设备用房,仓库。
11.2符合性分析
(1)产业政策符合性:本项目为基本医疗服务设施建设,属于国家产业结构调整指导目录(2005年本)中的鼓励类项目,符合相关产业政策。
(2)规划符合性:该医院的建设符合《国务院关于推进//市统筹城乡改革和发展的若干意见》(国发[2009]3号)、《“健康重庆”卫生行动计划(2008~2012年)》(渝府发[2008]129 号)等相关文件的要求,符合//市“十一五”卫生事业发展规划,取得了//市//区区卫生局设置医疗机构批准书。
(3)选址合理性:拟建医院所在地位于//区区中心城区,周边以中高档居住小区和学校等企事业为主,区域环境质量良好;周边500m范围内没有污染较大的工业企业分布;本项目南邻锦霞街、西邻春晖路,交通方便;该片区市政设施完善,水、电、气源有保障。该医院营运期产生的各种有害污染物妥善处理,对外环境影响不大。
因此,该医院建设项目选址合理。
11.3 环境质量现状结论
根据相关质量监测报告,项目所在区域大气环境二氧化硫超标、地表水环境TN超标,声环境满足4a类标准,但不满足2类标准。
11.4环境敏感点
本项目建设地址位于//市//区区松青路1058号,西临春晖路,南邻锦霞街。交通便利。周边环境以居住小区为主,例如春辉花园、秋实小区、三木花园等。此外还有钰鑫小学校,春晖路派出所等公共事业单位。拟建项目所在地周边500m范围内无风景名胜、文物保护单位等敏感目标。
11.5环境影响结论
(1)施工期
废气:由于该项目是在租赁已建成房屋的基础上装修而成,因此施工工作量较少,施工期废气和粉尘主要来源于室内外装修和附属工程的建设,以及材料运输车。施工人员食宿问题依托项目周边的餐馆和旅馆。由于施工量少,施工期大概3个月,因此对周边敏感点影响较小,可以忽略不计。施工单位必须严格执行《//市主城尘污染防治办法》(渝府令第188号),参照执行//市经开区“蓝天行动”的有关措施,严格控制施工扬尘污染。
废水:在施工期产生的废水主要有施工机械、运输车辆冲洗产生的含悬浮物、石油类的废水;机械工具的维护、冲洗打磨产生的含悬浮物的废水。施工期只有三个月,为室内装修,废水产生量小。废水经简单沉淀处理后排入城市下水道。施工废水对地表水环境影响很小。
固废:施工期间产生的固体废弃物主要是施工过程中产生的废材料和弃渣等,预计产生量0.1t/d,全部运往//区区指定的渣场。对外环境影响小。
噪声:施工期噪声主要来源于施工机械,其噪声源强在75~105dB左右。材料运输车辆产生的噪声虽然也比较大,但其属于移动源,并且持续时间短,对环境影响不大。本项目施工作业主要在室内进行,施工设备噪声对环境的影响经房屋隔声后对外环境仍然有一定影响。由于施工期短,影响是暂时的。采取一定的措施后,对外环境影响可接受。
(2)营运期
废气:
①污水处理产生的异味气体
医疗污水预处理站位于负一层,废气收集经除臭后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准后通过专用管道引至屋顶排放,对区域大气环境影响不明显。
②汽车尾气
该项目室外设置有20个停车位,车辆产生的汽车尾气能够较好的及时扩散,对区域大气环境影响不明显。
③备用柴油发电机废气
备用柴油发电机废气,按发电机工作规律,属间断性排放,无长期影响问题。但在临时工作时,废气应经排气烟道引至屋顶高空排放。
采取措施后,项目营运期废气对环境影响很小。
废水:根据工程分析,拟建项目所排污水全部为医疗污水,其排放量为19.31m3/d。医疗污水主要成分除有机物、悬浮物、油脂、pH等一般污染因子外,门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性,有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。
目前医院普遍采用数字化的X线透视设备,不需要洗相,没有含汞和银的洗相废液产生。拟建项目在营运期间将产生一些如化验、实验排水等特殊排水。类比同类型项目,产生量约为0.2t/a,由于其产生量较少、水质复杂,应分类收集并分别进行预处理,然后排入医院污水处理间进行处理。
废水经处理达到(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》中的预处理标准,经市政污水管网,进入//区区污水处理厂处理,最终排入长江。不会增加长江的负荷。
噪声:本项目设置配套的风机房、水泵房等动力设备,噪声源强约80~90dB(A)。考虑到区域整体的协调性和降噪要求,风机房、水泵房均设置在地下层内,地下层隔声效果好,该项目营运期风机房、水泵房噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。
固体废弃物:医院产生的固体废物包括一般性固体废弃物和受到生物性污染(各种病菌、病毒和寄生虫卵)的医疗废物和医疗污水处理站污泥,其排放量分别为17.987t/a、11.315t/a和9.278t/a。固废均得到妥善处理处置,对环境影响很小。
11.6总量控制指标
本项目为新建项目,废水经处理达(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》中的预处理标准后排入市政污水管网进入//区区污水处理厂处理,建议不设置总量指标。
11.7综合结论
拟建项目符合国家及//市的相关政策及要求,符合城市发展规划,选址合理。在完善环评提出的环保措施后,从环境保护角度分析,本项目的建设是可行的。
填 报 说 明
《//市建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。
一、 项目名称——指项目立项批复时的名称。
二、 建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路、管渠等应填写起止地点。
三、 行业类别——按国标填写。
四、 总投资——指项目投资总额。
五、 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。
六、 环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别;环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准;执行标准——指与环境质量标准相对应的排放标准;表中填标准号及达到类别或级别。
七、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定染防治措施和有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
八、 预审意见——由行业主管部门填写审查意见,无主管部门项目,可不填。
九、 本报告表应附建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料,并装订整齐。
十、 本表填写4份,报环境保护局审查,填写时字迹应工整清楚。
十一、 此表经审批后,若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的,应修改此表内容,重新报原审批机关审批。
十二、 编制单位应对本表中的数据、采取的染防治对策措施及结论负责。
十三、 经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施的要求,是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。
十四、 项目建设单位,必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定,按照建设项目环境保护审批程序,办理有关手续。
表12
主管部门预审意见:
(盖章)
年 月 日
项目所在地环保局初审意见:
(盖章)
年 月 日
经
办
人
签
字
审 查
意
见
表13
环 境 保 护 局 审 批 意 见
渝( )环评表[ ] 号
(盖章)
年 月 日
局
内
签
发
意
见 经办人签字
审查意见
审批意见
《中华人民共和国环境保护法》摘录
第二十六条 建设项目防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后,该建设项目方可投入生产或使用。
第三十六 条建设项目的防治污染设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,投入生产或者使用的,由批准该建设项目的环境影响报告书的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。
《//市环境保护条例》摘录
第十七条 新建、扩建、改建和技术改造以及区域开发等建设项目必须执行环境保护申报登记制度、环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。
各级环境保护行政主管部门要严格建设项目的环境保护管理和监督,对建设项目的环境影响评价审批。“三同时”审查和环境保护设施的竣工验收负全部责任。对不符合环境保护标准和要求的建设项目,环境保护行政主管部门不得批准建设项目环境影响报告书或环境保护设施竣工验收报告;计划、经济、规划、土地、建设等部门不得批准立项、建设或投产使用。
第二十五条 三峡库区的开发建设必须保护水资源和植被,实施生态经济区发展战略。城镇搬迁、企业迁建和居民点建设等,应制订环境保护规划,严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度。
《建设项目环境保护管理条例》摘录
第二十五条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表未经批准或者未经原审批机关重新审核同意,擅自开工建设的,由负责审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止建设,限期恢复原状,可以处10万元以下的罚款。
第二十六条 违反本条例规定,试生产建设项目配套建设的环境保护设施末与主体工程同时投入试运行的,由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期改正;逾期不改正的,责令停止试生产,可以处5万元以下的罚款。
第二十七条 违反本条例规定,建设项目投入试生产超过3个月,建设单位末申请环境保护设施竣工验收的,由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续;逾期未办理的,责令停止试生产,可以处5万元以下的罚款。
第二十八条 违反本条例规定,建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的,由审批该建设项目环境影响报告书、环境影内报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用,可以处10万元以下的罚款。 |
|