[交流] 贾老师对于房地产项目答案第二小题质疑

[复制链接]
发表于 2011-6-29 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、分析小区最东侧,最南侧居民楼的噪声能否满足2类区标准。

答:(1)不能满足。

(2)根据题意,“绕城高速”环评结论认为2类区夜间影响超标范围为道路红线外230米,而小区最东侧距离公路60米、最南侧距离公路100米,即使居民楼按后退红线15米布置,2类区夜间仍在绕城高速公路夜间超标影响范围内。

答案有待商榷,必须经过计算,按照线声源距离缩短一倍噪声值减少3db,道路红线外230m--二类区昼60夜50;实际距离115米--昼63夜53;实际距离67.5米处-昼66夜56,比较小区东侧(红线)距离道路60米+后退15米=75米小于115米,公路噪声值昼大于63db,夜间大于53db,不满足二类标准。
  南侧小区楼房距离公路115米(100+15),公路噪声公路噪声满足昼63夜53,考虑绿化降噪1db后昼62夜52仍不满足二类标准。
请网友评论,多谢!
发表于 2011-6-29 15:50 | 显示全部楼层
对东侧没有降噪措施不用计算,最南侧同意你的观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 15:56 | 显示全部楼层
2类区夜间影响超标范围为道路红线外230米。
那在230米以内的又怎么可能满足2类区标准呢,不用算也知道不行啊。哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 15:59 | 显示全部楼层
230米处都超标,而南边界才100M,怎么可能不超标呢?还用算啥。环评的时候都给你算好了是230米了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 12:48 | 显示全部楼层
都被你们说糊涂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 18:01 | 显示全部楼层
明显是对“2类区夜间影响超标范围为道路红线外230米”理解有误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-3 08:35 | 显示全部楼层
同意楼主观点,
回复 支持 反对

使用道具 举报