地铁沙园冷站冷却塔位置调整环境影响评价征求公众意见的公告
| | 一、建设项目情况简述广州气体厂有限公司拟在广州市海珠区工业大道北110号范围内投资建设广昊大厦项目,广昊大厦包括塔楼和商业裙楼两部分,为了配合市政府的要求,尽快妥善安置轨道交通二、八号线沙园冷站的冷却塔设备,建设单位拟先行报建商业裙楼工程。项目建成后,地铁公司将停止使用位于地铁沙园派出所五层楼顶天面的沙园冷站冷却塔,将其迁移至广昊大厦商业裙楼3层靠工业大道一侧的天面上(采用下沉式设计,具体放置位置位于被商业裙楼以“凹”字型结构包裹在内的沙园冷站地面风亭楼顶),同时将派出所楼顶的冷却塔结构拆除,以最大限度降低冷却塔对周边住户的影响。 地铁沙园冷站4台冷却塔原来放置在地铁沙园派出所五层楼顶天面,该位置与光大花园C2栋住宅楼的距离为22米,与D2栋的距离为25米。整体迁移后,放置位置调整至广昊大厦商业裙楼3层靠工业大道一侧的天面上,新位置与光大花园C2栋住宅楼的距离为65米,与D2栋的距离为74米。
二、建设项目对环境可能造成的影响概述 冷却塔运营过程中的污染主要为进排风机噪声和机组噪声。地铁沙园冷站冷却塔排风机声级约为77分贝,以低频噪声为主;机组噪声在标准点的声级约为68分贝,以高频噪声为主。
三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施要点 1、
冷却塔放置点采用下沉式设计,裙楼总高度为4层,冷却塔不放置在4层天面,而是放置在东侧局部3层的天面,利用裙楼楼体的阻隔作用减轻冷却塔对光大花园C2栋和D2栋居民的噪声影响和视觉冲击。 2、
冷却塔均放置于专用凹槽内,南、西、北三面以隔声材料进行围蔽,并且加盖覆顶,仅在东面即面向工业大道一侧设置进风口(设消声百叶);围蔽隔声材料及顶棚的选材、设计上应重点强化其隔声效果,确保隔声量不低于15分贝。 3、
排风口位于顶部,针对冷却塔排风风机噪声,在出风口安装45°消声导气弯头,并将弯头导向工业大道一侧。 4、
冷却塔塔底设置减振机座,安装性能较好的减震垫。
四、环评文件提出的声环境影响评价结论要点 沙园冷站冷却塔位置调整后,冷却塔与光大花园C2栋和D2栋的退缩距离分别由现在的22米和25米增加至65米和74米;同时,建设单位拟对冷却塔放置位置采用下沉式设计,并对冷却塔机组落实全封闭隔声、排风口设消声弯头消声处理等措施。地铁沙园冷站冷却塔噪声通过上述措施治理,并经过比目前更长的距离衰减后,传至光大花园C2栋和D2栋住宅楼时可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求,不会对上述住宅楼居民的日常生活造成不良影响。
五、相关资料查阅的方式和期限 公众认为必要时向环境影响评价机构索取环评的相关资料。 环评单位:广州怡地环保实业总公司 环评单位联系方法:020-83510572,传真:020-83510365,联系人:钟先生 环评单位地址:广州市东风中路268号1809室,邮编:510030 同时也可以通过电子邮件的方式子和我们联系,邮件请发至ydhpgs@163.com
六、征求公众意见的具体形式 公众可在有关信息公开后,以信函、传真、电子邮件等形式向环境影响评价机构提交书面意见,联系方式如上所列。亦或登陆环评爱好者网站下载该项目的资料。
七、公众提出意见的起止时间 本公告征求公众意见的期限为10个工作日,即截止至2011年7月29日。 广州怡地环保实业总公司 二〇一一年七月十八日 |