[交流] 高压线在房地产附近如何评价

  [复制链接]
发表于 2011-8-11 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近接了个项目,房地产旁各有10KV、220KV高压线一条,距离为27M,78M,有没有哪位做过这方面的分析可以共享呢?查阅过论坛资料没有什么用得上,首先法律法规就有点不明确了,有点矛盾的感觉,如果按导则,就要30m,不过那是500KV的变电站~~~跪求啦
发表于 2011-8-11 08:47 | 显示全部楼层
同求,以前遇过,模糊带过啦。高人高作赶紧出现吧!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 08:49 | 显示全部楼层
你查找下你们省或市有没有“保护电力设施”等相关文件,如《**市人民政府关于保护电力设施的通知》等等之类,还有《城市电力规划规范》(GB50293-1999)等,到网上搜一下相关的资料看有没有帮助(有时候“保护电力设施”等相关文件会规定与不同建筑物的距离的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-11 09:09 | 显示全部楼层
回复 3# 叶子


    谢谢,我查看了一下,我市没有关于电力保护措施的通知,然后查看了城市电力规划规范,高压线走廊宽度线路电压等级(kV) 高压线走廊宽度(m)
500 60-75
330 35-45
220 30-40
66,110 15-25
35 15-20
这个可当作是与居民区间的安全距离吗??渴求解答,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 09:11 | 显示全部楼层
1 小区建设是否和相关规划冲突,包括电力设施保护条例、当地各种相关规划,特别是要拿到规划局的批准文件。。2 这个主要考虑220KV线路对项目的影响,当然需要数据说话了,28m还在评价范围之内的。500kv的同样适用于220kv。。需要列出线路在小区边界产生的电场强度、磁感应强度、无线电干扰的数据,是否达标。

评分

参与人数 1金币 +12 魅力 +1 收起 理由
鹤无声 + 12 + 1 热心解答问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 09:13 | 显示全部楼层
楼上回答比较全面了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-11 09:55 | 显示全部楼层
城市电力规划规范
城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离 第附录B.0.1条 在导线最大计算弧垂情况下,1-330kV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于附表B.0.1的规定值。1-330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离 (在导线最大计算弧垂情况下) 附表B.0.1
线路电压(kV) 1-10 35 66-110 220 330
垂直距离(m) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

第附录B.0.2条 城市架空电力线路边导线与建筑物之间,在最大计算风偏情况下的安全距离不应小于附表B.0.2的规定值。架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在最大计算风偏情况下) 附表B.0.2
线路电压(kV) <1 1-10 35 66-110 220 330
安全距离(m) 1.0 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0

会否过小呢数值,如果按此标准则达标,不用再算电场强度、磁感应强度、无线电干扰的数据吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 09:59 | 显示全部楼层
电力规范是出于保护电力设施考虑的,而我们做环评考虑的方向则不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 10:00 | 显示全部楼层
1 小区建设是否和相关规划冲突,包括电力设施保护条例、当地各种相关规划,特别是要拿到规划局的批准文件。 ...
yuanfarr 发表于 2011-8-11 09:11



    想请问下:为什么500kv的适用于220kv,毕竟是不个不同电压段。另外,线路在小区边界产生的电场强度、磁感应强度、无线电干扰的数据如何可以知道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-11 10:08 | 显示全部楼层
回复 8# xinxinpang


    请问环评的话应该参照什么标准呢?网上搜的“据国家的有关规定,11KV的高压线的安全距离是5米,110KV的安全距离是15米,220KV的安全距离是25米。”却找不到有关标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 10:48 | 显示全部楼层
想请问下:为什么500kv的适用于220kv,毕竟是不个不同电压段。另外,线路在小区边界产生的电场强 ...
叶子 发表于 2011-8-11 10:00



    1可参考《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》里面对适用范围有明确的说明,220 110的都是参照这个执行的。
    2 数据可找一些验收报告或者委托实测。。。这两种方式收集起来,如果不产生费用的话估计有点难办,但也不是一定找不到,可以努力下。
    3题外话,不作为结论。。。25m外的电磁环境贡献值其实比较小了,肯定不会超标,并且比标准限值要小很多。

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
地大环评 + 15 积极回答问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 10:49 | 显示全部楼层
评价的时候要包括 异常天气时的噪声 以及 风险安全距离
要查清楚房地产是什么性质的,如果是敏感目标要扩大评价范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 10:50 | 显示全部楼层
回复  xinxinpang


    请问环评的话应该参照什么标准呢?网上搜的“据国家的有关规定,11KV的高压线的 ...
ryugie 发表于 2011-8-11 10:08



    楼主不要过于纠结于安全距离是多少这方面,只要满足标准和规划,不一定非要提出安全距离,安全距离从施工工程讲的更多一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 11:10 | 显示全部楼层
从环保角度讲,电力没有安全距离这个标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 11:29 | 显示全部楼层
《110KV~750KV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册