扩建项目 新建了城市污水厂 请教

扩建项目,原来新建时没有城市污水厂,所以污水按一级标准排放,公司只有生活污水,还建了规模较大的污水站,验收时时一级标准,总量是按一级标准计算的。
现在新建了城市污水厂,公司扩建又作环评,我是不是直接写按三级标准排放,不提污水站呢?原污染物产生排放情况也直接按三级标准写可以么?
承接各类环评项目(采掘、印染、化工、餐饮、机加工、房地产项目等),联系方式:643774988@qq.com
有几种情况:
1.如果你核算后,污水站处理能力足够,企业愿意处理,且能稳定达标,可以处理达到1级标准后排入城市污水管。
2.处理能力不够,也可全部排入城市污水处理厂。按实际排放水质,三级排放标准考核。
3.与业主、环保局、污水处理厂协商确定,最后废水排放标准。
欢迎加入
环评爱好者D群20991989
环评爱好者浙江群20168075
我觉得你可以可以分析,之前你是经自身污水处理站直接排放,那个时候总量是你排放到外环境的总量,扩建以后,你的废水的总量是接管考核量,这个量是纳入到你所接纳的污水处理厂总量范围内的,你可以按照你接纳入的污水处理厂的排放标准计算你的废水的排入外环境的量。这样,扩建前后最终排放量是可以进行比较的。那个接管考核量是环保部门考核的一个量。