发表于 2008-7-11 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个商业区的环评,项目地离变电所很近,大概有20米左右,请问环评中应该怎么说这块
发表于 2008-7-11 10:16 | 显示全部楼层
我也想知道,,请高手门指点指点,谢谢!
发表于 2008-7-11 11:37 | 显示全部楼层
导则 输变电工程  去看看
发表于 2008-7-15 11:24 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-21 10:57 | 显示全部楼层
没做过,好像比较陌生啊
发表于 2008-7-22 13:05 | 显示全部楼层
我国关于这方面没有标准
就是说:先建变电站再建房子,不需要评价变电站
但是往往不评不行
但是评了也没人批
所以一般做法就是专门做一个评估报告
注意:是评估报告,不是评价报告
如果大家有需要可以联系我
论坛短消息就可以

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
鹤无声 + 2 谢谢回复

查看全部评分

发表于 2008-7-23 16:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-24 16:00 | 显示全部楼层
建议进行简单的现状监测和预测。
你应该知道变电站的主要工程内容(如平面布置形式、主变规模、间隔数等)、变电站的合理合法性等。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
鹤无声 + 4 谢谢回复....

查看全部评分

发表于 2008-8-30 15:09 | 显示全部楼层
应该根据变电的电压来定
如果电压在66kv以下就不用做辐射环评。如果在66以上,那必须的做,计算出防护距离。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
鹤无声 + 10 说的对,看标准

查看全部评分

发表于 2008-11-12 19:59 | 显示全部楼层
环保部门对110KV以下的输变电线路是豁免的。
到市区里的输变电一般都是35kv。很少有110KV以上的线路。
发表于 2008-11-21 15:15 | 显示全部楼层
好像9楼和10楼说的都不准,列入电磁辐射建设项目和设备名录的变电站是100kv吔
发表于 2009-1-8 14:48 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主
发表于 2009-1-9 16:54 | 显示全部楼层
如果做书的话,就要单独一节进行分析,主要是现场监测
如果做表的话,也要稍微分析一下,一般也是现场监测
110kV一下的不用做
发表于 2009-4-8 15:12 | 显示全部楼层
恩。我也觉得。先确定变电站的类型、规模等等之后,如果是能够找到同类型变电站的监测数据,应该还是可以类比的吧。以前有个项目就是类比分析的,评审的时候专家和环保局的也没有提出什么意见。
发表于 2009-4-8 15:18 | 显示全部楼层
以前找到的一个监测数据。
某220kV变电站电磁场强度监测。
监测方案:以围墙为起点,测点间距为5m进行测量,电磁监测点在变电站围墙外的西面,由围墙外5m到150m监测电场与磁场随距离的变化情况。

序号        位置        电场强度(V/m)        磁场强度垂直分量(nT)        磁场强度水平分量(nT)        磁场强度(nT)
1        变电站围墙外5m        5.618        95.10        58.60        111.70
2        变电站围墙外10m        4.993        90.40        54.41        105.51
3        变电站围墙外15m        4.791        86.00        49.66        99.31
4        变电站围墙外20m        4.505        81.56        45.69        93.49
5        变电站围墙外25m        4.327        75.25        41.18        85.78
6        变电站围墙外30m        4.122        70.95        38.49        80.72
7        变电站围墙外35m        3.908        65.11        35.92        74.36
8        变电站围墙外40m        3.739        60.53        32.63        68.76
9        变电站围墙外45m        3.566        55.45        30.52        63.29
10        变电站围墙外50m        3.384        49.53        27.63        56.72
11        变电站围墙外80m        3.198        30.24        18.91        35.947
12        变电站围墙外100m        3.027        25.28        17.21        30.58
13        变电站围墙外150m        2.270        23.51        16.47        28.71

评分

参与人数 1魅力 +10 收起 理由
jackyyue + 10 多谢提供

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-15 06:49 , Processed in 0.085157 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表