[原创] 220KV架空的高压线入地后有什么影响?

[复制链接]
发表于 2011-8-29 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,220KV架空的高压线路,入地后有什么影响?应怎样分析、预测、类比或说明?
发表于 2011-11-3 15:15 | 显示全部楼层
碰到同样问题,影响减小了,却不知如何入手评价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-4 20:03 | 显示全部楼层
1.详细分析一下施工期的影响。既然要入地,大多是因为周围建成了住宅等敏感区了吧,那入地、埋排管这些施工期影响还是挺大的。
2.分析一下入地前后电磁场影响变化,一般入地前的采用实测,电缆采用类比。
3.环境经济损益分析——损的方面:施工经费、输电容量的减小(考虑到散热等问题,电缆一般小于架空线)等等;益的方面——电磁场降低、土地增值(原有的架空线走廊变成了电缆上方,可以做公共绿地、道路等)、社会矛盾降低、景观改善等等。

评分

参与人数 2金币 +15 魅力 +10 收起 理由
地大环评 + 15 热心回答问题!
jackyyue + 10 热心解答问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-15 21:20 | 显示全部楼层
主要是施工期的影响了,改成地下电缆后,电磁场的影响基本都消除了