1.1.1建设规模
本次评价包括杭州地区110kV杨岭输变电工程(以下简称杨岭工程)的建设规模详见表1-1。
表1-1 工程的建设规模表
项目 本期 终期 评价规模
杨岭工程 变电所
(户外) 主变 150MVA 350MVA 350MVA
110kV配电装置:常规设备,户外布置
110kV线路 1回(同塔双回单边架设) 3回 2回
10kV线路 12回 36回 -
1.1.2 主要电气设备
工程项目 主变型号 容量 无功补偿装置
本期 终期
杨岭工程 SZ9-110/50000 50000kVA 24200kVar 44200kVar
电气二次部分 均为综合自动化系统计算机
1.1.3 地理位置
本位于浙江省杭州临安市辖区境内,具体位置见表1-2和图1-1。
表1-2 工程地理位置表
工程项目 地理位置
杨岭工程 本工程变电所位于临安市太湖源镇浪口村北面。本期110kV进线1回(同塔双回路单边架设),T接至青云~高虹线路上,线路径全长6.8km。
1.2平面布置
变电所主出入口设置在所区东侧,与太湖源镇道相接,综合楼东西向布置,所区内设置H型道路,满足交通组织和消防要求。110kV进线来自东侧,110kV配电装置采用户外中型管型母线布置,主变户外布置;控制楼内布置主控室、10kV配电装置、电容器室、电缆层和消弧线圈室,值守室等。杨岭变电所具体布置方式见图1-2。 |
|