新建项目纳污水体为2类,水污染措施如何提?

屠宰项目紧邻2类水体,距离项目200米正在新建城市污水处理厂(晚于本项目建成),水污染治理措施如何提出?
环评师团队承接各类环评项目编写外包,有需要请联系邮箱:643774988@qq.com【质量高、速度快、价格低】
2类水体,是不允许新建排污口的吧!屠宰的废水往哪排?污水处理厂晚于项目建设,比较难办,还是等污水厂建好排污水处理厂,再建设吧。专家们都有什么办法,让俺学习学习
只能是本项目延期建设,待污水处理厂建成投产后,本项目在投产
既然新建污水处理厂离本项目不足200m

说明200m外应该不是二类水体了

如急着上项目的话可以以污水处理厂出水口为排放口,通过管道将污水达标处理后引到污水处理厂出水口。污水处理厂建成后排放标准降为进城市污水管道标准就是。

另外,如果能提零排放措施的话,项目建设也是可行的。但措施应该提的具体而翔实,具有可操作性。
赞同四楼的看法,另外如果可行的话,还可以通过管道排入另外的水体当中

城市污水处理厂选址本身存在问题

屠宰项目紧邻2类水体,距离项目200米正在新建城市污水处理厂(晚于本项目建成),水污染治理措施如何提出?
1、城市污水处理厂选址本身存在问题
2、若城市污水处理厂可以实现中水回用且有严格的风险防范措施(如设置备用处理设施),可以实现零排放最好不过,若不行用管道向下游引到不敏感水体(如四类水体)后排放。
3、屠宰项目原则上应予以否定选址,另行选址