发表于 2008-8-28 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我碰到一个冷库建设项目,距离最近居民80米,审批部门想通过环评单位的评价预测,看看可以让建设单位储存多少氨较安全,不致于发生事故时使周围居民中毒现象,我按液体泄露量公式进行计算,选取的参数是这样的:

液氨贮罐压力一般为1.15MPa,液氨储存温度不高于303K,裂口面积为0.0000785 m2(直径1cm)
容器内压力1150000Pa            环境压力101325Pa    液体密度:610kg/m3        裂口形状:圆形液体泄漏系数        0.62   
经计算知泄漏速率1.74kg/s        泄漏持续时间30min后泄漏量3.13t
预测得在115.5米内是半致死浓度范围,即泄露后115.5米范围内的人员接触30min分钟会危及生命。
然而建设单位说我取的参数太大,主要是裂口直径大,建议我选取1mm.请问我参数选取的有误吗?应该怎么选取?
请大家赐教.
发表于 2008-11-24 15:14 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主,赞一个。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2008-8-28 21:22 | 显示全部楼层
已转向环境风险评价区。
发表于 2008-8-29 10:27 | 显示全部楼层
经计算知泄漏速率1.74kg/s        泄漏持续时间30min后泄漏量3.13t
随着泄露时间的推移,储罐内的压力会减低,泄露速率也会降低吧,在用那个泄露速率乘时间得到的泄漏量是不是不太合适了?是不是应该核实一下,计算的泄露量和储罐的储存量那个大,用那个啊!一直很困惑,请专家们解答一下。
 楼主| 发表于 2008-8-29 10:48 | 显示全部楼层
哦,有道理,那应该如何计算,更迷惑了!不过根据企业提供,应该是储罐的储量略大一些
发表于 2008-9-10 10:37 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,我们这里有个专家每次提些风险评价方面的问题我感觉还是让人信服的。裂口半径不能随便瞎拍的,以前我不知道怎么确定多数就是想当然的写一个数。后来专家给我一些资料,以及给我讲些东西。储罐发生泄漏不可能是在罐壁上任一地方出现裂口或者小孔,即便有可能也不是“最大可信事故”!最大可信事故因该是在管路、接口、阀门等处发生裂口,而裂口的半径或直径应该按照罐上连接的管路内径来考虑!再就是泄露时间,这个不宜太大,在企业里液氨储罐泄露半小时,是无人看管还是没有控制泄露的措施?我想这个时间可以适当缩短,但是一定要在预案和措施中提出可靠的控制泄露的措施。另外,从你的资料中看不出你做预测时怎么算的,但我提醒你并不是所有泄露量全部扩散的,泄露量计算后,再计算闪蒸量,作为源强作扩散计算。我说的比较粗,没有针对性,只是提醒你按这个考虑!

评分

参与人数 2魅力 +6 收起 理由
續、前沿 + 1
weihanli + 5 回答很精彩

查看全部评分

发表于 2008-9-10 10:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-10 11:00 | 显示全部楼层
还有一个问题,我们做过的所有预测,如果不是按100%泄露考虑,那么泄露量跟储存量有多大关系???只是储量大了承装容器的容积自然大,尺寸规格有变化,导致计算的泄露量结果变大,那么储存装置的尺寸规格跟计算泄露量有关的就是管路接口或者阀门处内径(可能就是裂口内径),罐内储存液面的高度。如果试想,各种大小的罐管路、阀门、接口处内径可能相同的,而增大储罐容量不一定都是靠增大它的纵向高度,许多罐都是横卧的,也可以通过延长横向长度来增大容积,那么各种大小的罐内液面高度也可能相同。最后,对于同一种介质,选定相同的泄露时间和扩散时间,泄露量和致死半径的计算结果会怎么样?管理部门如何通过评价的计算结果来确定距离居民80m可以储存多少量?她如果问一问“距离居民区80m是不是可以有液氨储罐”我想更合适一些,否则有点荒唐!
 楼主| 发表于 2008-9-12 09:49 | 显示全部楼层
yds790708说得真是太精彩了,给了我一个不同的思路。我做风险评价没有系统培训过,完全是通过手头上的资料边学边做的。您能举个实际例子详细介绍一下如何选取参数及预测吗?只用文字说我还是不知道选得对不对,谢谢!!
发表于 2008-9-17 16:16 | 显示全部楼层

关于风险评价

1.大气环境影响分析本项目营运后的废气主要来源于由于采用液氨作为制冷剂而可能导致的氨外逸和燃油锅炉废气、食堂液化石油气燃烧废气及油烟。
  
  1.1冷库氨泄漏事故风险分析
  
  (1)氨的性质简介氨,制冷剂代号R717,是一种理想的制冷工质,具有良好的热力学性质。在限制和禁止使用CFC物质的形势下,氨由于对臭氧层无破坏作用,使用较广泛。氨(NH3)为无色、有剌激性辛辣味恶臭的气体,分子量17.03。比重0.597。沸点―33.33℃。溶点―77.7℃。爆炸极限为15.7%~27%(容积)。急性毒性:LD50350mg/kg(大鼠经口);LC501390mg/m3,4小时,(大鼠吸入)。氨在常温下加压易液化,称为液氨,接触液氨可引起严重冻伤。与水形成氨水(NH3+H2O=NH3•H2O),呈弱碱性。氨水极不稳定,遇热后分解,1%水溶液PH值为11.7。浓氨水含氨28%~29%。氨在常态下呈气体,比空气轻,易逸出,具有强烈的刺激性和腐蚀性,故易造成急性中毒和灼伤。
  
  (2)风险识别
  
  本项目所用制冷剂氨不属于剧毒物质和一般毒物(属低毒类);氨属火灾、爆炸危险物质;根据重大危险源辩识(GB18218-2000)中规定,项目全部冷库使用氨的数量约35t,不超过临界量,不构成重大危险源。制冷是一个封闭的系统,制冷工质在系统中藉助压缩机械能输送流动,完成制冷循环。对照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)规范标准,氨制冷系统属于第二级释放源,制冷装置在正常运行时不会释放易燃物质;即使释放也是在压缩机、氨泵的轴封处和阀门、法蓝、管件接头等密封处偶尔的、短时的发生。第二级释放源存在的区域,可划为2区。2区的概念是在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境。正常运行是指正常的开车、运转、停车,易燃物质产品的装卸,密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀、以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。但规范第2.2.5条又说:“当通风良好时,应降低爆炸危险区域等级”;规范第2.2.2条还同时规定:“易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限的10%”,可划为非爆炸危险区。根据《冷库设计规范》(GBJ72-84)第8.0.2条规定“氨压缩机房应设事故排风装置,换气次数应取8次/小时,排风机宜选用防爆型”。据此,氨压缩机房可视为通风良好,应按降低区域等级处理;从上述分析中得知,出现最高浓度能超过爆炸下限10%的概率近似为零。同时氨的比重很轻,在标准状态下,氨的比重是0.59kg/m3。仅为空气的0.546,而且其扩散能力较强,扩散系数为17×10-2cm2/s,仅次于氢、氧。因此,它难以聚集到爆炸极限的浓度。因此,可以将氨制冷系统作为非爆炸危险区看待。同时,冷库氨在正常工况下的自然损耗不会对环境造成污染影响。
  
  发生氨泄漏的常见原因是由于管理不善,工人违章操作以及设备、容器陈旧,管道破裂,阀门损漏,钢瓶或贮槽、贮罐爆炸或运输不当,贮罐暴晒等导致生产性事故或意外事故所造成。
  
  综上所述,本项目冷库环境风险来源于氨泄漏。氨泄漏因素主要有:
  (1)管路系统泄漏(包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等设备及部位);
  (2)储气罐泄漏;
  (3)自然因素,如地震、雷击等。根据类比资料,冷库氨泄漏一般产生自储气罐泄漏,本项目每座冷库氨储罐液氨储量为5~6吨,根据统计资料,该类容器失效允许概率1.0×10—5。本次评价考虑当且仅当有一座冷库氨储罐发生事故时可能对周围环境造成的影响。
  
  (3)源强分析液氨泄漏速度QL用柏努利方程计算:式中:QL——液体泄漏速度,kg/s;Cd——液体泄漏系数,此值常用0.6-0.64。A——裂口面积,m2;P——容器内介质压力,Pa;P0——环境压力,Pa;g——重力加速度。h——裂口之上液位高度,m。本次评价考虑当氨储罐出现一个1cm2裂口时,此时容器内压力为1.4兆Pa,环境压力设定为1个标准大气压,由于氨储罐一般为卧式,考虑底部出现裂口,高度取1m。将上述数据代入得出此时的氨泄漏速度是0.075kg/s。
  
  (4)后果计算本项目氨泄漏属瞬时或短时间事故,采用烟团模式:式中:C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度(mg.m-3);--烟团中心坐标;Q--事故期间烟团的排放量;σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数(m)。常取σX=σy本次评价考虑泄漏时间为30min,预测时间为发生氨泄漏后10min。假设发生泄漏时风速为3m/s。
  
  表7-6最大落地浓度和距离表距离(m)
            100    200      300   400    500    600    700   800
浓度(mg/m3)  0.0619  3.8246 6.2080 5.9871 5.1198 4.2591 3.5420 2.9702
距离(m)       900    1000     1100  1200   1300   1400   1500   1600
浓度(mg/m3) 2.5175  2.1463   1.7519 1.1905 0.6179 0.2480 0.0815 0.0233
距离(m)      1700    1800     1900    2000   2100  2500   2800   3000
浓度(mg/m3) 0.0061  0.0015    0.0004  0.0001   0      0     0       0
  地面轴线最大浓度点:最大落地浓度点的下风向距离:Xm=328.9997(m)最大落地浓度:Cm=6.294097(mg/m3)根据*县气象资料,冬春盛行偏北风,夏秋盛行偏南风,根据上表可看出,当发生假设条件的环境风险时,氨的最大落地浓度是下风向约330m处,冬春季将对*县火车站一侧,夏秋季将对雍渡村造成一定的影响。氨侵入途径为吸入,低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。根据居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值(TJ36-79)0.20mg/m3(一次值),本项目发生假设条件氨泄漏时,将对下风向700m范围内造成污染影响。按照《冷库设计规范》QBJ72—84第3.1.3条之规定,库房与厂内建(构)筑物的卫生防护距离至少为30m。项目应加强制冷设备管理维护,严防氨泄漏的发生。
  
  (5)氨泄漏事故预防措施氨是乙类易燃气体,在适当压力下液化成液氨,一般储存于钢瓶或储罐中,在储存、运输、使用等环节,应当采取必要的防火措施,防止发生泄漏爆炸事故。首先储存氨的容器为压力容器,必须定期检验,钢瓶或储罐应放在阴凉通风的库棚内,远离火种、热源,防止日光直射,与性质相抵触的氟、氯及酸类等危险物品分开储存。其次是在搬运时轻拿轻放,防止钢瓶及瓶阀受损,运输槽车运送时要灌装适量,不能超压超量运输,运输车辆应避开高温时段,防止曝晒,同时要保护好附件阀门及液位表。另外在氨制冷工序中,应当注意氨压缩机房的防火要求,在《建筑设计防火规范》中将氨压缩机房列为乙类火灾危险的厂房,应采用一、二级耐火等级的建筑,《冷库设计规范》中对氨压缩机房也有专门的设计要求,应当有足够的泄压面积,电气设备要按Q-2(1区)级防爆要求考虑,并设有紧急泄压装置及可供抢救时喷洒水雾的消火栓。配备必要的防毒面具,有条件的可配备空气呼吸器。
  
  (6)液氨泄漏事故应急处置措施要注意做好五个方面:一是根据现场情况划分警戒区,处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风(或侧上风)方向。二是处置人员的应采取必要的个人防护措施,在处置泄漏或有关设备时,应穿着隔绝式防化服,佩戴空气呼吸器。直接接触液氨时,应穿着防寒服装。紧急时也可穿棉衣棉裤,扎紧裤袖管,并用浸湿口罩捂住口鼻。三是应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物,并加强通风。如是钢瓶泄漏,处置时应用无火花工具,尽量使泄漏口朝上,以防液化气体大量流淌。关阀和堵漏措施无效时,可考虑将钢瓶浸入水或稀酸溶液中,或转移至空旷地带洗消处理。四是对泄漏的液氨应使用雾状水、开花水流驱散。处置时应尽量防止泄漏物进入水流、下水道或一些控制区。五是如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救,同时注意用大量的直射水流冷却容器壁。若有可能,应尽快将可移动的物品转移出火场。若出现容器通风孔声音变大或容器壁变色等危险征兆,则应立即撤退。
  
  (7)急救措施皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医;眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医;吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医





液氨储槽(罐)应严格控制储存量,避免过量超装,引起液氨冲破安全阀溢出,建议对液氨储存系统安装可靠的液面

评分

参与人数 2金币 +20 魅力 +1 收起 理由
windi_sky + 5 + 1 赞一个!
weihanli + 15 热心解答

查看全部评分

发表于 2008-10-6 15:36 | 显示全部楼层
呵呵
太深奥了,看不懂,继续学习
发表于 2008-10-9 17:17 | 显示全部楼层
牛人,
顶起来
发表于 2008-10-20 14:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-10-23 17:54 | 显示全部楼层
万分感谢你的资料
转自: 环评爱好者 http://www.eiafans.com/thread-25011-1-1.html
发表于 2008-10-23 17:54 | 显示全部楼层
我将好好保存这和资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-29 10:57 , Processed in 0.167499 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表