发表于 2011-9-5 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 feconi 于 2011-9-5 15:41 编辑

请专家审阅山区安置房报告表,非常感谢!

爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的一切不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-9-5 15:56 | 显示全部楼层
例行监测数据的监测点位在哪里?对本项目大气环境质量的代表性?
PM10 1小时平均浓度的来源依据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-6 09:26 | 显示全部楼层
老大,监测数据还没有出来的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 16:39 | 显示全部楼层
1、P2,“修建2F低层住宅和村委会”,这低层住宅和村委会似乎不能并列,村委会也不属于项目主体工程,只能是村委会办公楼。
2、农村的建设项目分析符合*******城市总体规划要求,似有不妥,不属于城市规划区范围。
3、安置点周边50~100m范围存在金星选矿厂、两个养殖场(50m一个100m一个),“对本项目建设影响不大”这个结论不能在开篇轻易就下。
4、表4,钢管液化气是何物?是否是瓶装液化气?液化气来源是城市天然气管网,是否合理。水电来自城市给水和供电网,安置点距离城区一般较远,是否应该依托农网。
5、P12最后一段字体不统一。
6、P22污水综合排放标准一级氨氮指标是15mg/m3,只有三级才是“/”。
7、P25图2中字体应调整,避免字体过大被框图隐去。
8、P32抽油烟机对于油烟没有去除率,仅是排放。对居民油烟,并没有控制标准,不适用《饮食业油烟标准》。
9、P34 GB12348-2008不是Ⅱ类,而是2类。
10、拆迁固废及其他污染物缺少分析。
11、关于养殖场和选矿厂影响,最好使用监测数据说话。以不影响区域环境功能为限。
12、项目实际为农村安置房,项目将报告写成了住宅小区,缺乏农村安置区域的特点,项目内存在一定的养殖、农业加工等内容,家庭养鸡、养猪、收获堆存种植作物等作业应适当分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 17:51 | 显示全部楼层
4#的专家 确实厉害, 很多低级错误都指出来了 学习了 长见识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 10:11 | 显示全部楼层
既然安置点周边50~100m范围存在金星选矿厂、两个养殖场(50m一个100m一个),是否要考虑项目周边的环境(金星选矿厂,两个养殖场)对本项目所产生的影响。如本项目是建在两个养殖场的卫生防护距离之内呢?
学习之中,提点自己的建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 10:52 | 显示全部楼层
经过二级生化处理设施处理达标后排入附近沟渠用作农田灌溉用水或送*******污水处理站处理达标后再排入附近沟渠用作农田灌溉用水,最终汇入斜江。是否应该执行农田灌溉水质标准呢?呵呵,只是提意见,不代表就是正确的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-10 09:01 | 显示全部楼层
搬迁安置主要考虑的就是选址可行性,我想这个ok就都ok了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-10 09:50 | 显示全部楼层
俺是进来学习的,观摩中
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-11 09:43 | 显示全部楼层
谢谢各位专家
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-16 16:13 | 显示全部楼层
4楼专家很牛,看过几个他审的报告的意见,很是佩服,小错误也检查出来,佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-16 19:45 | 显示全部楼层
被批多了,久病成医了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 14:59 | 显示全部楼层
1、P2,“修建2F低层住宅和村委会”,这低层住宅和村委会似乎不能并列,村委会也不属于项目主体工程,只能是 ...
kelly-t 发表于 2011-9-8 16:39


高手啊,表示有压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 09:24 | 显示全部楼层
1、P2,《产业结构调整指导目录(2011年本)》没有允许类这一说法
2、p3,选址和理性分析里用地分析这一块应结合当地土地利用规划进行分析,但只是根据国土局的函文似有不妥;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 11:32 | 显示全部楼层
1、在开篇所提养殖场和选矿厂距离本项目很近,不能下“对本项目建设影响不大”的结论,应说明上述可能对本项目有影响。在开篇就下“项目的建设与周围环境基本相容”也不恰当。
2、应明确垃圾中转站与周边住宅的距离,我们这里要求至少50米。
垃圾中转站措施应补充“垃圾应密闭运输,并做好垃圾中转站及周边环境的灭蚊虫、杀菌、除臭的工作”这条。
3、表5,日均值和小时值的标准是不一样的,如果要列均应该列入,PM10没有小时浓度标准值。
4、表9,PM10标准值错了,重新核下。
5、拆迁安置应明确对7户居民的安置方案,拆迁安置面积多少平方米?是就地安置吗?准备安置在那里?
6、尾矿现在应该在运行,应补充选矿厂和尾矿运行过程交通及机械噪声对本项目的影响,最好做下预测。