[求助] 关于吸音和隔音的问题

[复制链接]
发表于 2008-9-22 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,有没有吸音量=10lg(1-吸音系数),这个公式?
计算不同噪声源强的值时,我们一般采用噪声叠加公式,10lg[10^(0.1*噪声1)+10^(0.1*噪声2)+。。。。)
那么在计算吸音和隔音时候,也是采用着公式计算,还是采取简单的加法运算呢,比如吸音墙面的吸音效果是5dB,隔音效果是40dB,那么总降噪效果是45dB还是用噪声叠加公式计算呢?谢谢
发表于 2008-9-22 17:04 | 显示全部楼层
应该是45db吧,实实在在的降噪啊
发表于 2008-9-23 13:47 | 显示全部楼层
吸音一般是在房间内安装吸声材料,对声波构成一定的阻尼吸声作用,减少声波反射引起的混响增强作用。可以认为,和基础减振一样,是对噪声源的治理,其只能认为不会使得噪声源设计强度加强。而隔声主要对象是针对操作面和外环境的,是降低对外环境影响的可行措施。即一个是针对源,一个是对外部影响对象,有所不同。所以,其量应是40dB(A)。
当然,你提到的40dB(A)隔声量有些大。
发表于 2008-9-23 13:53 | 显示全部楼层
LS 的专家讲的很明白也很到位,谢谢,又学到知识了
 楼主| 发表于 2008-9-23 16:36 | 显示全部楼层
嗯,谢谢专家的解释,至于您说的40dB的隔音量过大,主要原因是我写的这份报告表KTV中的,业主采取了较好的隔音措施所以才会导致隔音量这么大的