1.        项目概况
项目名称:白云桥110kV站扩建工程
建设单位:北京市电力公司
建设地点:北京市西城区莲花池东路南侧
建设内容与规模:
拟建白云桥110kV站扩建工程总投资为2834万元,其中环保投资为10万元,约占工程总投资的0.35%,环保投资主要用于变电站内的主变等设备的隔声降噪、强化所区内绿化、以及施工和运行期间的环境管理工作等。
本工程对现状白云桥110kV变电站进行扩建,工程内容主要为扩建1#、4#两台主变,主变单台容量为50MVA,变压器安装在一期预留的主变基础上。
本站现状110kV进线4回,分别引自莲花池220kV变电站双回,至右安门变电站双回; 10kV出线28回。
本期工程预计投产年限:2012年06月。
2.建设必要性
近几年来,原宣武区西部地区经济建设发展很快,白云桥110kV变电站所在的天宁寺、白云桥以及广外地区电力负荷迅速发展。2011年白云桥110kV变电站内两台主变(2#和3#主变)负载率分别达到34%和41%,随着白云桥和广外地区的房地产开发,西客站东部地区城中村改建以及白云桥西南部马连道商业圈的快速发展,地区建筑面积迅速增加,根据该地区各类用地大小性质,该地区2011年规划新增用电负荷将超过40MW,现状该地区负荷主要由白云桥110kV变电站和右安门110kV变电站提供电源,因此由于地区商业和居民生活负荷增长速度较快,现状白云桥110kV变电站主变容量不能满足负荷快速增长的需求,因此实施白云桥110kV站扩建工程以满足负荷发展的需求是十分必要的。
3.环境保护目标
现状白云桥110kV变电站位于西城区莲花池东路南侧,现状变电站站址北侧为铁路,站址西侧为碟翠华庭住宅区。
经现场踏勘确定本工程环境保护目标如表1所示。
表1 环境保护目标基本情况及保护级别
序号        环境敏感点        与变电站方位关系        与变电站厂界
最近距离        建筑功能        建筑形式
1        站址西侧碟翠华庭住宅小区        西侧        20m        住宅        高层楼房

保护级别:
电磁环境:执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术》(HJ/T24-1998)规定的以4kV/m为居民区工频电场评价标准,以0.1mT为对公众全天辐射时的工频磁感应强度评价标准。
声环境:环境保护目标处执行《声环境质量》(GB3096-2008)中2类标准,即昼间60dB(A),夜间55dB(A)。


4.环境质量现状
4.1环境空气质量现状
根据北京市2011年8月空气质量月报,北京市8月份空气质量二级及好于二级天数为29天,占全月天数的93.5%,比去年同期减少1天,空气质量水平总体较好。全月一级2天,二级27天,三级2天。
    从气象因素分析,本月北京市冷空气活动较频繁且持续时间较长,大气垂直方向扩散条件持续有利,降水较多,有利于抑制扬尘,空气质量基本保持在优良水平。仅9日、31日受地面若低压和中低空迅速升温影响,气象条件较不利于污染物扩散,空气质量超标。
4.2声环境质量现状
通过在变电站站址周边区域进行监测,在各个监测点处测得的昼间噪声和夜噪声现状值均达到所在区域噪声功能区划标准要求,变电站所在区域声环境昼间主要受周边区域商业及交通噪声影响。
4.3电磁环境现状
通过对项目所在区域各环境保护目标处进行现状监测,监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强,各电磁环境现状监测点处工频电场强度监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的居民区工频电场4kV/m和工频磁场0.1mT的评价标准限值的要求。
5.施工期环境影响分析
本期工程施工期环境影响是短期的,由于本变电站土建施工及主变基础浇注等部分均在一期建设时完成,所以本工程施工时的主要环境问题来源于各种运输车辆产生的噪声,设备安装过程中产生的噪声,运输车辆产生的二次扬尘及少量的建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响。
5.1施工噪声防治措施
本期工程施工过程中的噪声的主要来源为运输车辆产生的噪声及设备安装过程中产生的噪声,因本期工程中运输车辆主要运输拟安装的电气设备,除新增主变压器外,其他新增电气设备的安装均在变电站主厂房内进行,加强运输车辆管理,减少汽车鸣笛,可以使本项目施工期间产生的声环境影响降至最低。
5.2施工扬尘防治措施
本变电所内场地内地表均硬化,所以运输车辆进入站区产生的扬尘量较小,主要运输易产生扬尘物料时,注意对运输车辆上物料的覆盖,对施工场地地表应注意定期对地表进行喷洒,减少扬尘影响。
5.3施工垃圾污染防治措施
本项目施工期间基本不涉及大量土方开挖,仅为变电站内新增电气设备的安装,电气设备安装期间会产生少的固体废弃物,如水泥、砖瓦、石灰、沙石等,虽然这些废物不含有毒有害成分,但粉状废料可随降雨产生地面径流进入水体,使水中的悬浮物增加,导致水体产生暂时性的污染。因此,对施工期建筑垃圾应采取有效的防护措施,如及时清理建筑垃圾,严禁随意丢弃和堆放。
6.运营期环境影响分析
6.1水环境影响分析
本项目营运期产生的废水为变电站值守人员日常生活产生的生活污水。
本项目生活污水排入市政污水管网,最终排入卢沟桥污水处理厂进行处理,不会对水环境产生影响。
6.2固体废物环境影响分析
本项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门负责收集和处理。
变电站事故时产生的固废为变压器事故废油,变电站内设有事故集中油池,事故产生的废油由厂家回收或由有资质的单位进行处置。
6.3声环境影响分析
本工程将采取隔声减振等降噪方法,能够有效控制设备噪声向外环境的传播,具体措施为:主变压器、通风设备等主要噪声设备将选用低噪音设备,在订货时向设备制造厂家提出严格的降噪要求;主变间进行封闭,采取主变减振基础、主变压室内贴吸声板,选用隔声门,隔声门在检修时可开启,平时封闭,主变室所有百叶窗安装为消声百叶;主变室室内墙面贴吸声板;排风风机出口加装可拆卸隔音板,散热器室设隔声屏。在变电站地上部分制定绿化降噪措施。综上可见,本工程经过加强噪声防治措施,不会对项目所在区域的声环境产生影响。
6.4电磁环境影响分析
根据对现状六郎庄变电站类比监测结果可以预测,拟建白云桥110kV站扩建工程建成后,在变电站厂界外产生的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,在变电站厂界外产生的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求,在变电站厂界外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强满足46dB(μV/m)标准限值要求。

7.评价结论
   本工程在贯彻环评报告中各项污染防治措施后,污染物能够达到相应标准排放,从环境保护角度分析,白云桥110kV站扩建工程的建设是可行的。