1.        项目概况
项目名称:地安门~北新桥110kV送电工程
建设单位:北京市电力公司
建设地点:东城区安定门内大街、交道口南大街和张自忠路
建设内容与规模:
本工程为地安门站至北新桥站间新建双回电缆线路,总投资约8177万元。新建电缆线路路径长度约4100m。
2.建设必要性
北新桥110kV变电站周边为平房地区,以鼓楼大街、交道口南大街、安定门内大街、雍和宫大街、交道口东大街、地安门外大街、地安门西大街、德胜门内大街、鼓楼西大街和西四北大街为核心,辐射周边附近平房区。根据北京市政府“煤改电”工程计划要求,依次对该地区北新桥110kV变电站和东城110kV变电站实施了扩建,但随着地区负荷的不断增长,为上述两个变电站提供电源的朝阳门220kV变电站长期处于高负荷运行状态,电网运行安全隐患不断显现,因此建设地安门220kV变电站至北新桥110kV变电站间的电缆线路,缓解朝阳门220kV变电站的供电压力,提高地区供电可靠性是十分必要的。
3.环境保护目标
经现场踏勘,本工程沿线主要为城市干线道路两侧,沿街区域为商业门市房,本工程主要保护项目区活动人群。
4.环境质量现状
4.1环境空气质量现状
本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)及其修改通知中规定的二级标准。
根据北京市2011年8月空气质量月报,北京市8月份空气质量二级及好于二级天数为29天,占全月天数的93.5%,比去年同期减少1天,空气质量水平总体较好。全月一级2天,二级27天,三级2天。
    从气象因素分析,本月北京市冷空气活动较频繁且持续时间较长,大气垂直方向扩散条件持续有利,降水较多,有利于抑制扬尘,空气质量基本保持在优良水平。仅9日、31日受地面若低压和中低空迅速升温影响,气象条件较不利于污染物扩散,空气质量超标。
    截至8月31日,今年北京市空气质量二级及好于二级天数累计达195天,占80.2%,比去年同期增加2天。距274天(75%)的全年目标还差79天。
4.2地表水环境质量现状
本工程线路沿线区域地表水体为北护城河,北护城河水体功能为IV类,属于北运河水系,根据北京市环保局网站2011年7月河流水质状况公告,北护城河水体现状水质类别为IV类。
4.3声环境质量现状
本工程线路主要沿城市干道走线,线路沿线为4a类噪声功能区各声环境现状监测点处监测值昼间为56.8~68.4dB(A),夜间为42.8~48.8dB(A),由于项目区沿线主要为城市交通干线两侧区域,现状声环境主要受城市交通噪声影响比较显著。
4.4电磁环境现状
通过对项目所在区域电磁环境现状进行监测,监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强,监测结果表明,在各现状监测点位处,工频电场强度、工频磁场强度监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的居民区工频电场4kV/m和工频磁感应强度0.1mT的评价标准限值的要求。
5.施工期环境影响分析
5.1大气污染防治措施
施工前制定施工扬尘污染防治措施,施工场地周围设置围栏,施工场地定期洒水、及时清扫,4级以上大风天气停止土方施工,运输车辆进入施工场地应低速行驶,驶离施工场地后需清洗尘土,施工场地不设混凝土搅拌站,采用商购混凝土,施工渣土需用帆布覆盖,抑制扬尘。
5.2水污染防治措施
施工废水严禁以渗坑、渗井或无组织方式进行排放,施工场地内需设置废水沉淀池,并做防渗处理,废水经沉淀后的上层清液经组织排入市政污水管网,沉淀物质运至指定地点进行妥善安置。施工人员生活充分利用市政公共卫生设施或者设置移动式公侧,生活污水排入城市污水管网。
5.3固体废物污染防治措施
施工过程中产生的建筑废料以及施工人员产生的生活垃圾应分类处理,并及时清运。弃土弃方均集中外运,并运输至指定地点。
5.4噪声污染防治措施
严格控制施工时间,严禁夜间作业;施工过程尽量采用低噪设备,加强日常施工机械的维修和养护,避免由于施工设备老化或者养护不到位而引起施工机械噪声增大,施工作业场地内产噪设备应进行合理布置,尽量远离对噪声影响敏感的环境保护目标。施工车辆尽量选择远离环境保护目标的运输道路进、出施工场地。
6.运营期环境影响分析
电磁环境影响分析
根据对宣武门110kV站进线电缆线路进行的实际监测结果可知,距类比电缆线路沟道地表处中心线0~40m范围内,工频磁感应强度现状监测值在0.000018~0.000146mT之间,随着与走廊中心线距离的增大呈衰减趋势。其中,在距地表0m和1.5m高度处产生的工频磁感应强度最大值均位于电力沟道地表走廊中心线处,分别为0.000146mT和0.000089mT,分别为0.1mT评价标准限值的0.146%和0.089%,满足0.1mT标准限值要求。在距电力沟道对应地表走廊中心线垂直距离10m处,在地表0m及1.5m处产生的工频磁感应强度已经衰减到现状环境值。
本工程理论计算范围由电力沟道地表中心线至中心线外40m处,根据理论计算结果可知,工频磁感应强度随与电力沟道地表处中心线距离的增大成衰减趋势,在地表0m和1.5m处产生的工频磁感应强度最大值分别为0.0007018mT和0.0004686mT,均位于电力沟道线路走廊地表中心线处,满足0.1mT的评价标准限值的要求,分别为0.1mT评价标准的0.7018%和0.4686%,在电力沟道走廊外30m处在距地表0m和1.5m高度处的工频磁感应强度分别降为0.0000287mT和0.0000281mT,分别为为0.1mT评价标准的0.0287%和0.0281%,在本次预测的电力沟道地表中心线外40m处,在地表0m和1.5m高度处的工频磁感应强度分别衰减至0.0000186mT和0.0000184mT。
综上分析可见,本工程电缆线路投入运营后,在项目沿线区域产生的工频电场和工频磁场远低于相应评价标准限值,对周边环境的电磁影响是轻微的。
7.评价结论
   本工程在贯彻环评报告中各项污染防治措施后,污染物能够达到相应标准排放,从环境保护角度分析,地安门~北新桥110kV送电工程的建设是可行的。