[交流] 两台锅炉可以共用除尘和脱硫系统吗?

[复制链接]
发表于 2008-10-15 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些大型钢铁联合企业,有许多环节采取共用除尘系统的情况。一般采取大系统、大风量系统。这种做法在两台或多台锅炉使用理论上应该可以。可是实际中好像没有见过此类情况,是实际上不可行,还是什么原因,有没有企业这么用?
发表于 2008-10-16 07:59 | 显示全部楼层
实际中很多都是共用的,有些锅炉房,里面有好多台锅炉,但只使用一根烟囱排放。
 楼主| 发表于 2008-10-16 08:26 | 显示全部楼层
我的问题不是共用排气筒而是共用除尘脱硫系统行不行?
发表于 2008-10-16 10:24 | 显示全部楼层
没有见过共用脱硫除尘的,
发表于 2008-10-17 09:13 | 显示全部楼层
应该不可以,因为风量风速等协调不好,会导致废气不达标的
发表于 2008-10-17 13:37 | 显示全部楼层
没见过,应该是不可以的。脱硫除尘不是在烟囱上
发表于 2008-10-17 13:53 | 显示全部楼层
怎么会这么多人都说没见过呢?
你们再仔细想想、仔细看看,那些锅炉房,尤其是一用一备或多用一备的锅炉房,都是只有一套废气处理装置的。
发表于 2008-10-17 22:07 | 显示全部楼层
当然可以,不过需要仔细设计以免实际操作中出现问题。
发表于 2008-10-22 15:29 | 显示全部楼层
好像不可以。万一一个锅炉有问题需要检修等,会出问题的。
发表于 2008-10-23 17:59 | 显示全部楼层
最好别这样,分开用,便于检修。如果公用,一台锅炉出了问题,整个系统都要停车,不好吧
发表于 2008-10-24 09:35 | 显示全部楼层
迄今为止   见过的都是一配一的
发表于 2008-10-24 16:25 | 显示全部楼层
经询问电厂脱硫设施的设计人员,可以多台锅炉共用1套脱硫设施。
发表于 2011-2-23 16:50 | 显示全部楼层
多数企业是不共用的,比如共用一台80000m3的设备价格远高于单独使用四台10000m3的价格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 11:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报