我是环评新手。想请教大家:高压线对厂址的要求是怎么的?有没有具体的标准啊?
发表于 2008-11-4 16:38 | 显示全部楼层
尽量避开,要不就于电网公司商议移开。应有高压线周围的规定要求,你可以上网查查。
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:51 | 显示全部楼层
高压线周围的规定要求,我查不到啊。
请指点迷津。
谢谢了!
发表于 2008-11-4 16:56 | 显示全部楼层
以前见到过,你自己再查查看。
查查《电子设施保护条例实施细则》

[ 本帖最后由 hhxxbb 于 2008-11-4 16:59 编辑 ]
发表于 2008-11-4 17:00 | 显示全部楼层
1\高压线廊就是由塔架支撑架设高压线的线状通道.根据<<中华人民共和国电力行业标准>>,对不同电压的架空电力线路保护区和安全距离作了详细而严格的规定,各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为:35千伏,3米和4米;110千伏,4米和5米;220千伏,5米和6米;500千伏,8.5米和9米。上述4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为3米、4米、5米和8.5米。这个标准同时规定了各级电压线路对居民区、非居民区和交通困难区地面的最小距离,并推荐以强度4千伏/米作为居民区电场的安全评价标准。
2\关于电磁辐射影响绝对是有的,在实际设计中.高压线安全距离(指对人)(但还没查出规范名称)
35KV以下,安全隔离带距离应大于10米,
35KV-110KV以下,安全隔离带距离应大于20米,
110KV,安全隔离带距离应大于24米,
220KV,安全隔离带距离应大于36米,
500KV,安全隔离带距离应大于50米.