造纸厂扩建,新增一条生产线,生产废水零排放,那么竣工环境保护验收调查报告的污染源监测部分,要不要监测废水?
发表于 2011-10-7 15:34 | 显示全部楼层
个人认为污染源监测部分不需要监测废水,但是环境质量监测时需监测附近水环境是否达标
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-7 15:37 | 显示全部楼层
回复 2# sunnay


    你好,谢谢你的回答,再问一下: 项目厂区附近的地表水距厂区约800m,那么质量现状监测中还需要监测此地表水吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-7 16:49 | 显示全部楼层
回复 3# zhaojuanzi


    这个是必须的,800米距离不算远,厂址上下游各设一个点进行监测。我们这儿还是要对生产废水处理的每个工段以及厂区总排口进行检测的,主要检查他们生产废水处理效果是否达到环评要求,是否真正实现零排放,生活废水是否达标排放等。竣工验收监测和例行监测不同,如不开展废水监测,就不能检验建设单位三同时落实情况。

评分

参与人数 1金币 +12 魅力 +8 收起 理由
xcm2005008 + 12 + 8 热心解答问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-7 17:42 | 显示全部楼层
回复 4# 秀山丽水


    谢谢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 09:06 | 显示全部楼层
造纸厂能做到废水零排放??

LZ,把工艺发出来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-8 09:22 | 显示全部楼层
回复 6# lytle


    采用物化法+生化法处理工艺
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 09:58 | 显示全部楼层
造纸废水零排放很难做到,做到的话,处理的费用也相当高,一般企业承受不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 10:56 | 显示全部楼层
同意8楼的,真正零排放,有点难哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 11:07 | 显示全部楼层
造纸厂不大可能做到零排放,监测是必须
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 11:11 | 显示全部楼层
造纸废水中存在多种有毒物质,除对其化学成分进行分析外,还可采用生物毒性测试方法对其安全性进行有效评价。目前,一般利用生物体,包括微生物、藻类、底栖软体动物、浮游生物、鱼等来测定造纸废水中污染物对水生生物的急性毒性,大量有毒污染物除引起急性毒性外,还会引起内分泌干扰、遗传毒性等其他生物毒性效应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 11:12 | 显示全部楼层
外排废水应满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)中的要求, 即:CODcr≤100 mg/L,BOD5≤30mg/L,SS≤ 50 mg/L,pH 6~9。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 11:45 | 显示全部楼层
造纸废水很难做到零排放的,有些废水他们根本做不到完全回用的,不知是哪家公司给做的,即使现在不排,以后也会排放的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-8 11:56 | 显示全部楼层
业主自己也坚持说零排放,而且环评报告书的批复也是这么说,说必须做到零排放,不能设排污口,我只是给他们写 竣工环境保护验收的,是不是应该按批复的要求来做,即按零排放来处理,我的问题的关键是,假如是零排放,那么要不要在处理设施的出入口进行监测,听有些人说不排放就没必要监测,反正是自己循环使用,大家有什么建议呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 13:22 | 显示全部楼层
肯定需要监测废水,既然不外排,个人感觉周围地表水体的环境质量没有必要监测了。重点是核实废水能否全部回用。