一施工现场的夜间施工噪声约为54dB(A),没有超过建筑施工厂界噪声限值(夜间55dB),但施工区域靠近居民区,该居民区声环境质量属于二类的的标准(夜间为50dB)的区域,那该施工噪声属于超标吗?希望得到系统的解释,谢谢!!
发表于 2008-11-14 08:15 | 显示全部楼层
所以报告书中有施工期环境影响分析,你说的施工区域靠近居民区,这个距离大约是多远,因为从54衰减到50并不需要多远的距离。

如果是居民区毗邻的话,就需要预测一下(当然因为正在施工,实测一下更好)!更加说明问题,超了就是超了。

如果是超标的话,那就是施工引起的,但是这种影响是可恢复的,短时间的,不是长期的,要提出控制、削减措施!
发表于 2008-11-14 08:25 | 显示全部楼层
个人觉得应该实测下敏感点的噪声值,然后预测下项目运营期后在该敏感点的噪声值,叠加后判断是否超标,如果超标,应采取防治措施,并预测采取措施后的噪声值,一次判断措施的可行性。
请高手指点这样是否正确
 楼主| 发表于 2008-11-26 09:08 | 显示全部楼层
谢谢各位~~
发表于 2008-11-26 11:25 | 显示全部楼层
一施工现场的夜间施工噪声约为54dB(A),没有超过建筑施工厂界噪声限值(夜间55dB),---首先夜间连续施工是否取得许可、告之周边居民等。若程序合法,则回答下面的问题。

但施工区域靠近居民区,该居民区声环境质量属于二类的的标准(夜间为50dB)的区域,那该施工噪声属于超标吗?---夜间施工噪声归夜间施工噪声,可以在敏感点(即附近的居民区场界)再实测或预测其噪声值,若超标,还应该给出超标的范围、超标量。得结论即该项目某个施工段的施工噪声影响到敏感点,使得多少范围内的居民区夜间噪声超标。再来分析应采取什么措施。

一层一层讲清楚,就行了。
发表于 2008-11-30 20:51 | 显示全部楼层

回复 2# lytle 的帖子

应该按排放标准定吧,但施工时要采取措施!