发表于 2008-12-18 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间经常做社区卫生服务站的环评,有些问题拿不准,特请教大家:
1、一些医院开设的社区卫生服务站属于县级及县级以上的医疗机构吗?
2、社区卫生服务站一般采用什么样的废水处理方案?如果纳入二级污水处理厂,消毒可以没有
发表于 2008-12-18 10:20 | 显示全部楼层

交流产生思想

刚昨晚一个医院,医疗服务站不属于县级及以上医疗机构;医院污水可以进行一级处理,也可以进行二级生化处理,一般进污水处理厂,进行二级生化处理就可以了,具体二级生化处理的方案请你参考《医院污水处理设计规范》, 希望对你有帮助!

评分

参与人数 2金币 +12 收起 理由
Alei + 10 热心解答问题
librascopio + 2 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-12-18 10:24 | 显示全部楼层

交流

希望对你有帮助

医院污水处理设计规范.rar

1.94 MB, 下载次数: 1429, 下载积分: 金币 -15 个

评分

参与人数 2金币 +12 收起 理由
Alei + 10 谢谢应助
librascopio + 2 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-12-18 10:45 | 显示全部楼层
一般医院开设的医疗服务站不属于县级及以上医疗机构,环评具体要看有没有病床,病床数如何,一般此类服务站以门诊为主,废水量不大,可用简易的消毒措施处理达标后排入市政管网。需要注意的是医疗废物的搜集和处理。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
librascopio + 2 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-12-18 11:30 | 显示全部楼层
楼上几位说的都很有道理的,刚做完一个医院的报告书,建筑面积仅有1900多平米,正好赶上新名录,结果做报告书,就一个专科医院,废水量也不大,结果污水处理那块就要求写的特详细,没办法,人家区县环保局说了两年了都没接过报告书,这是第一份,要求就点高。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
Alei + 10 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2008-12-18 13:42 | 显示全部楼层
回答:
第一:不算 社区卫生站或者医务室床位数很少 一般都不提供住院治疗
第二:规模小 废水量小 生活废水和医疗废水单独设置管线
生活废水化粪池处理即可 医疗废水经沉淀+消毒处理基本就可以了
如果生活废水量很小 也可以直接和医疗废水混合经过一级处理或者一级深度处理就可以
处理所产生的污泥是危险废物

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
librascopio + 2 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-18 17:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,原来还以为在县级及以上市办的医疗机构都属于县级以上的呢?那么类似这种卫生站废水就可以采用消毒处理就可以排放。上午去看现场,走得太匆忙,还没来得及问第三个问题:如果废水量很小,每天只有几方到十几方,采用什么样的消毒措施好呢?紫外线还是二氧化氯?
发表于 2008-12-18 18:10 | 显示全部楼层
用二氧化氯发生器吧 方便管理 也不是很贵 效果也好
发表于 2008-12-19 09:01 | 显示全部楼层
我也是新手 进来学习学习
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:49 | 显示全部楼层
国内二氧化氯发生器听说效果不是很好,而且操作复杂,紫外线可以吗?
发表于 2008-12-29 22:47 | 显示全部楼层
如果废水量小,还不如直接购买商品消毒剂,买二氧化氯发生器的运行成本不比直接买次氯酸钙、次氯酸钠或者三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠等消毒剂低。
发表于 2009-1-3 17:23 | 显示全部楼层
个人认为紫外线消毒可行
 楼主| 发表于 2009-1-12 16:00 | 显示全部楼层
旧话重提,还是对医疗机构水污染物排放标准存在疑问:
4.1.2县级及县级以上或20张床位及以上综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行排放标准或预处理标准。
4.1.3县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他医疗机构污水经消毒处理后方可排放。
问题来了:如果一个街道卫生服务中心或乡镇卫生院,床位在30张以上,是适用4.1.2还是4.1.3呢?以上条文都使用“或”,条件之一满足就可以?不太明白。
发表于 2009-1-12 16:41 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2009-1-14 16:20 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望得到大家的帮忙!我不知道自己是否太较真了?单位其他同事做此类项目不少,但不管是医院还是卫生站(院),污水量十几方到几百方,全部使用二级处理+消毒工艺(污水处理厂正在建设之中),而且也能评审通过。虽然环评提出的环保措施有时形同虚设,但也不能脱离实际呀。