[其他] 急求:房地产项目距离110KV高压线距离有什么要求

[复制链接]
发表于 2008-12-23 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
房地产项目距离110KV高压线距离有什么要求?相关文件是什么?
发表于 2008-12-23 09:18 | 显示全部楼层
高压线有个电力设施防护距离要求,房地产项目挨着高压线是相当的敏感和棘手,网上搜一下N多这样的打官司的案例,做的话最好将这部分交给“专业”的单位外协,不要给自己找麻烦。
国内的电磁辐射标准很落后,好像是世卫组织有最新的。
发表于 2008-12-23 09:22 | 显示全部楼层
恩,同意楼上的。。。。现在这方面打官司的还是有点多的
发表于 2008-12-23 09:58 | 显示全部楼层
《城市电力规划规范》( GB 50293-1999)第七条规定:对架空电力线路跨越或接近建筑物的安全距离,应符合以下规定:线路电压等级为110KV,其高压线走廊宽度为15~25m,架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离 (在导线最大计算弧垂情况下)不小于5m。

看看《城市电力规划规范》,这里面有规定。
 楼主| 发表于 2008-12-23 10:03 | 显示全部楼层
谢谢各位,这个HJ-T 24-1998 500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范的要求,30m?
发表于 2009-2-17 22:18 | 显示全部楼层
有没有相关文件啊
发表于 2009-2-18 09:40 | 显示全部楼层
我看到的也是《城市电力规划规范》( GB 50293-1999)第七条规定
发表于 2009-4-15 10:38 | 显示全部楼层
城市电力规划规范  偶也看一下
发表于 2010-6-3 12:00 | 显示全部楼层
俺也去看看、、、、谢谢楼上的
发表于 2010-12-15 15:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 17:06 | 显示全部楼层
参照《电力设施保护条例实施细则》比较合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 17:21 | 显示全部楼层
谢谢哈,很有用,我也参考一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 17:47 | 显示全部楼层
个人理解:
110KV高压线走廊宽度为15~25m 是高压线设计的要求,和我们环评没关系到吧。那是二条高压线之间的距离,而我们关心的是二条高压线往外延伸的距离。
这应该不是同一概念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 16:35 | 显示全部楼层
准备好好去查查资料,学习一下