[完成] 供水工程的报告书,专家给看下(已结束)

[复制链接]
发表于 2008-12-26 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2009-1-3 18:24 编辑

希望专家给审查下,错误很多!

[ 本帖最后由 bspy 于 2008-12-26 12:02 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +25 收起 理由
bspy + 25 多谢提供

查看全部评分

发表于 2008-12-26 11:58 | 显示全部楼层
谢谢
下载看看
发表于 2008-12-26 14:37 | 显示全部楼层
谢谢提供
报告很内容很全面,但是除了风险评价 其它内容都比较笼统、简单,更像是一个表
有这么几条建议,可以一起探讨下,说的不对的地方请谅解
1、报告的引水工程即管道工程应该为重点之一  报告中说的笼统,简单 好像有点像可研
2、由管道工程引发的生态问题论述也同样有点简单了 应该更加的具体详实一些
3、大气评价等级如果是3级,那么你的理由不充分,毕竟那是要算一下的 ,我觉得应该更简化,不分级,只做分析评价就可以
4、油烟的问题你在后面恶报告里没有分析?是忘记了还是前面写错了?
5、周围1公里范围内没有常驻居民,可你的环境保护目标里的距离怎么那么近?
6、生活污水去向不明!甚至出现沉淀后和原水混合利用的说法,你的意思是要混合后净化成自来水?如果不是,应该说清楚!
7、二氧化硫在总量控制里有什么意义?前文没有关于二氧化硫的来源分析
8、取水枢纽区域声环境质量1级,为什么没有排放标准?取水枢纽没有噪声源吗?不能说没有噪声敏感点就不管吧
9、报告中多次出现“基本符合”“应该好于”等表述,用语不规范。建议明确,符合就是符合,个别因子不符合分析说明原因就可
10、“原有建筑物”一词:水厂原址是什么东西?有原有污染吗?报告中没交代清楚这个问题
11、净水厂没有进水水质、出水水质 污泥产生量 都不知道能否达到相关标准
12、地表水评价选择的监测因子过多,但是后面也没什么分析,本项目涉及的水污染因子可参照导则选取

综合来说,个人认为这个项目作书的重点应该在:取用水安全及风险、管道工程及非污染型生态问题、水净化,其他可作一般性分析评价。
我也是新手,仅仅只是一个探讨和交流。说错的地方请包涵!

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +70 收起 理由
bspy + 6 + 70 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-12-26 15:49 | 显示全部楼层
不好意思,我看了,想说几句,不对之处请见谅。
1、环境空气评价范围2*2平方公里的依据是什么?应按导则进行。
2、污染物排放标准中还应列出取水泵站等噪声排放标准。
3、应列出输水管线、泵站周围的环境敏感点。
4、缺声环境质量现状评价。
5、氯库及加氯间的措施应列到风险评价中。
6、废水不外排,为什么还有评价等级三级。
7、大气、水的污染因子无具体量化指标,运营期噪声、大气污染因子都无预测不可能吧。
8、总量控制如无废水外排,就没有COD量化指标。
9、加强分析排泥水、排泥对环境空气影响。
就先说这些吧。附件不用看了,就是上述内容,我没删掉。

[ 本帖最后由 清绿依人 于 2008-12-26 16:12 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +50 收起 理由
bspy + 5 + 50 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-12-26 21:49 | 显示全部楼层
说2个这类项目应注意而本报告忽视的问题:
    1、生态环境影响问题
    本项目是典型的生态影响型项目,而报告对此认识不足,主要问题有生态问题识别不全,供水工程取水是否对水源地的生态环境产生影响是该类项目必须回答的问题,报告在环境影响识别中未意识到这个问题,缺项;供水对水源地的影响分析过于简单;另外,作为一个大型供水工程,工程取水保证性是本项目应该关注的,要从水源的供需平衡上入手做详细分析,要做到“三生用水”平衡,不产生新的供水矛盾,报告此项缺失;
    2、风险问题
    报告对净水过程使用的液氯环境风险进行了分析,尚且不论深度如何,从缺项角度看,遗漏了管道“爆管”风险分析评价内容,这个问题与液氯风险相比更需进行分析评价,有关报道陕西省宝鸡市冯家山供水工程自建成运行已经先后发生11次爆管,直接影响几十万人用水安全问题,同时大量水外泄也会直接导致财产损失;

    另外,报告生态环境影响评价等级和评价范围确定不正确,报告给出生态影响范围20km2是不正确的,从报告中“**市**新区(**工业区、**开发区)供水工程管线,基本沿**右堤内侧滩地布置,总长约60km,”根据这个工程特征分析,评价范围应大于50km2,另外工程布设是沿滩地布置,也就是说工程施工会破坏湿地,因此报告生态环境评价等级定为三级是不合理的,这是报告最严重的问题之一;
其他报告中污染型环境问题就不再提了。


    供探讨,不足之处请见谅!

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +5 收起 理由
bspy + 5 + 5 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-12-27 10:59 | 显示全部楼层
学习专家意见。
发表于 2008-12-28 17:24 | 显示全部楼层
写了那么的意见,居然没发出来?重新写一下吧:
1、正如前面的专家所说的,生态评价应该是重点,报告中严重缺失。
2、编制依据应补充一些,如生态、风险、总论等导则。
3、评价重点内容与后面不符。
4、涉及管线的保护目前,应注明桩号、距离和方位等要素。
5、对地表水执行3类标准表示怀疑,另外,也应列出具体的指标,同时这个项目还要执行补充因子。
6、声环境质量,应补充管线经过区域。
7、管线穿越较大的公路和河流的,穿越方式应具体列明,而不应写原则。
8、净水厂的污泥浓缩处理后的污泥水,一般是排放的,而这里写全部回用,是否可行?
9、噪声影响遗漏净水厂的分析。
10、遗漏设备情况,如污泥处理设备。
11、重大危险源的依据好像不足,另外液氯不是重大危险源,只有存放液氯的仓库、车间等单元才能确定是不是重大危险源(按文中分析,应该是把液氯仓库和加氯间一起作为生产单元的,那重大危险源应该是液氯仓库和加氯间)。
12、风险评价等级确定依据不足,应明确液氯是属于具体那一类物质。
13、液氯使用场所的事故防范措施,是否是其他项目的?液氯的防范,关键措施应该是喷淋等处理系统,只有有了这个,设置围堰或挖应急处理池才有意义。
14、风险防范中,应说明该项目这是的是否符合要求。
发表于 2009-1-1 13:36 | 显示全部楼层
学习一下专家的意见.对自己写文本帮助是很大的.
发表于 2009-1-7 09:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-13 15:48 | 显示全部楼层
学习,要努力能看到了
发表于 2009-2-12 10:02 | 显示全部楼层
要努力能看到了
发表于 2009-9-9 10:07 | 显示全部楼层
麽有权限~
发表于 2010-8-19 11:28 | 显示全部楼层
终于能参予评审了,先下来看一看再评~
发表于 2010-8-19 11:34 | 显示全部楼层
整个正文才52页,很多东西没有写到,应该写个80页以上才差不多吧~
发表于 2011-6-29 08:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-3-28 18:10 , Processed in 0.094393 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表