请教:蒸汽锅炉里的循环水量是如何确定的?
      汽-水换热器如何改装成水-水换热器,是不是直接换设备?
发表于 2008-12-28 21:33 | 显示全部楼层
看看这份资料里有没有?
http://www.eiafans.com/viewthread.php?tid=26423
发表于 2008-12-29 08:57 | 显示全部楼层
蒸汽锅炉一般不会说循环水量,热水锅炉一般会有循环水量。
汽水换热器可以直接改为水水换热器,只是换热效率上会有所变化,换热效率上可能会有所提高。作为环评一般不必过多考虑这些细节。

[ 本帖最后由 hhxxbb 于 2008-12-29 19:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 11:11 | 显示全部楼层
原帖由 hhxxbb 于 2008-12-29 08:57 发表
蒸汽锅炉一般不会说循环水量,热水锅炉一般会有循环水量。
汽水换热器可以直接改为水水换热器,只是换热效率上会有所变化,换热效率上可能会有所降低。作为环评一般不必过多考虑这些细节。



那蒸汽锅炉也有回水呀,这部分叫什么呢?
我看现场,目前用蒸汽锅炉,要改为热水锅炉,所以换热站里的汽水换热器要改为水水换热器,现在有一个问题就是原来汽水换热站里的循环水量不知道如何计算,至于改建后的水水换热站的循环水量,我已经用热容计算了,不知可否?
发表于 2008-12-29 19:48 | 显示全部楼层
蒸汽锅炉回水叫蒸汽凝结水。
汽水换热器要根据蒸汽的热焓和换热器后用户用水的温度确定,一般汽水换热器效率较低(最高65%),国家不鼓励。至于换热后的循环量一般和用户多少、管线长短有关系,没有固定的计算公式,按照供暖而言,需要出水温度90度,回水70度可保证供暖。
水水换热器效率一般较高,可以达到90%,同样换热器后用户循环水量同上一样。
用户约多,管线越长,热损失会越大,水量也损失越大。一般现行供热部门考虑的损失水量按照整个系统5%。在做一个项目时曾经还遇到55%损失量(居民用户用暖气水),现在都加了臭味剂,这种现象少了,水量损失也就少了,主要是管线和阀门损失。

[ 本帖最后由 hhxxbb 于 2008-12-29 20:02 编辑 ]
发表于 2008-12-29 22:28 | 显示全部楼层
学习了 好全面 偶像
发表于 2009-1-13 14:44 | 显示全部楼层
长见识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-7 05:03 , Processed in 0.071464 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表