项目名称

110kV水沥输变电工程

建设单位

广东电网公司广州供电局

环评单位

东北电力设计院

项目概况:

10kV水沥输变电工程包括:新建110kV水沥变电站1座,采用全户内GIS布置,主变压器2×63MVA 110kV输电线路2回,1T110kV郭塘~嘉禾输电线路,1T110kV郭塘~江村输电线路。10kV出线30回。具体情况如下:

a)新建110kV水沥变电站110kV出线2回,1T110kV郭塘~嘉禾输电线路,1T110kV郭塘~江村输电线路。新建双回线路全线采用架空线路进线,同塔双回线路长度3.2km,架空导线型号为LGJ-400/35钢芯铝绞线。

b) 110kV江村站站外将郭江线和嘉江线对调,由嘉江线带江村站#2#3主变,由郭江线带江村站#1主变。

C) 10kV出线通道为4条电缆沟,与配网规划路径接驳,再引至负荷中心处

主要环境问题:

施工期

a) 变电站

变电站施工过程主要包括基础施工,一次回填,土建施工及设备安装等几个阶段。为节约用地,施工生产、生活区均布置在变电站征地范围内,不临时租用土地。

变电站在施工期间,由于地表的开挖、工程车辆的行驶、施工人员生活等,施工区域将产生水土流失,粉尘、扬尘,噪声,生活垃圾、建筑垃圾,施工废水、生活污水等,但由于施工区域远离居民区,施工产生的粉尘、噪声对环境的影响不会很大。

b) 输电线路

本工程110kV输电线路采用架空方式,10kV输电线路采用电缆输出,施工过程主要为基础和电缆沟开挖、水泥浇注、铁塔安装、线路架设等。输电线路施工期间的基础施工、材料堆放、牵张架线等均将临时租用土地。因输电线路较短,施工人员较少,施工人员将租住当地居民房屋,不设施工生活区。

本工程输电线路施工期间对环境的主要影响如下:

施工临时占地将使地表植被遭到短期破坏,地表裸露,造成一定量的水土流失。

材料、设备运输车辆产生噪声和扬尘。

塔基场地平整、基础开挖、弃土堆放等,将扰动地表,造成一定量水土流失;同时产生扬尘、固体废物;并伴随施工机械、车辆噪声等。

施工期间生产废水的排放。人员及车辆进出等活动将给居民生活带来不便,将产生一定影响。

运行期

a) 变电站

工频电、磁场,无线电干扰

变电站内高压设备的上层有相互交叉的带电导线,下层有各种形状高压带电的电气设备以及设备连接导线,电极形状复杂,数量很多,在它们周围空间形成了一个比较复杂的高交变工频电、磁场。这种高电场的影响之一是对周围地区的静电感应问题,即变电站周围存在一定的工频电、磁场。此外,站内各种电气设备、导线等亦可能产生局部电晕放电,这些都可成为无线电干扰源,通过出线顺着导线方向以及通过空间垂直方向朝着变电站外传播干扰波。

废污水

变电站为综合自动化无人值守变电站,日常运行无生产、生活污水排放。检修人员定期巡检时,可能会有极少量生活污水产生。

噪声

变电站的噪声主要来源于两个方面:一是站内电气设备运行时产生的噪声,如变压器、电容器等通电运行时产生的噪声;二是站内辅助设备,如变压器的风扇、配电装置的通风设备等运转时产生的噪声。

固体废物

变电站正常运行时,无工业固体废物产生。当变压器事故漏油或检修时,会产生少量废变压器油。

变电站运行期无人值守,仅检修人员定期巡检时,可能会有极少量生活垃圾产生。

b) 输电线路

本工程输电线路运行期对环境的主要影响如下:

110kV架空输电线路下方及附近存在的工频电、磁场可能对周围环境产生影响。

110kV架空输电线路干扰波对邻近有线和无线电装置可能产生影响。

土地的占用,可能改变了原有土地功能。

污染防治措施:

大气污染防治措施

a、施工期:1)运输车辆覆盖蓬布;(2)易起尘作业面洒水作业;(3)临时弃土及时外运;存储时做到防护、苫盖。(4)大风天减少作业。

水污染防治措施

a、施工期:1采用沉淀池处理,上清液用于作业面、道路降尘,沉淀物交由环卫部门处理;(2)采用防渗化粪池处理,定期清运。

b、运行期:防渗化粪池处理后,排入市政污水管,进入江村污水处理厂。

固体废物污染防治措施:

a、施工期:1)弃土由广州市余泥渣土排放管理处处理。(2)废弃包装物可回收部分送至废旧物资回收站,不可回收部分交由环卫部门处理。3)加强管理,防超载,用帆布覆盖,防散落。(4)生活垃圾与建筑垃圾分开堆放,及时清运。

b、运行期:生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。

噪声污染防治措施:

a、施工期:1)选用低噪声工程机械,对大型施工机械采取减振措施,施工场界设围栏。

2)向周围公众告知工程情况,合理安排施工时间,避免夜间施工,防止出现施工扰民现象。确需夜间施工时应规定提出申请,取得许可后方可施工。3加强管理,文明施工。

b、运行期:1变电站采取全户内布置,110kV配电装置采用GIS设备2合理进行变电站平面布置3选用低噪声设备。

运行期其他措施:

1)加强维护,防止事故漏油。(2)一旦漏油及时处理,净化后回收利用,废油交有资质单位按国家相关规定处理。(3)建议建设单位建立事故应急处理预案。

生态保护措施:

1)变电站施工用地全布置在征地范围内,减少占地面积,减少土地扰动、植被破坏。(2)文明施工,施工材料、临时堆土集中堆放,严禁踩踏非施工区域内地表植被。(3)土方开挖前进行表土剥离,与弃土分开堆放,采取苫盖措施,用于工程完工后的站区、塔基绿化用土。

4)加强施工期的施工管理,做好临时堆土的围护拦挡和合理利用,在干旱季节定期洒水等。(5)施工区域的可绿化土地在具备条件时及时进行绿化恢复,防止水土流失。

主要环评结论要点:

本工程符合国家产业政策,符合广州市城市发展规划,符合广州市电网规划,工程选址、选线合理。在设计和建设过程中采取本环评中提出的各项环境保护措施和生态保护及恢复措施各项指标均满足相应标准的要求;公众参与的调查结果表明,项目区公众支持本工程建设。从环境保护角度,本期工程建设是可行的。