请问封闭式不接触物料的循环冷却水需要定期更换么?如果需要更换,大概多少时间更换一次?如果不更换,那等冷却系统中盐度过高结垢影响冷却效果了再进行检修么?请大家赐教!
发表于 2011-12-12 15:46 | 显示全部楼层
环评中不用考虑这个吧,我只知道即便是不封闭的,也只考虑一下补充用水量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-13 09:00 | 显示全部楼层
回复 2# 卖女孩的小火柴


    补充水量那是肯定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 09:09 | 显示全部楼层
循环水.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 09:42 | 显示全部楼层
其实这个在实际运行中已经有相关的实施方法了,如果是水质要求高的,在补水时自然会对新水进行软化,这类的盐度很小,对于要求不高的,实际中也会定期根据需要进行更换,至于更换周期,看需要而定,楼主这里不需要考虑太细,平均按照补水和失水算就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 09:46 | 显示全部楼层
锅炉浓水因只含较高的钙镁等离子,排放可排入雨水管道.
从排污分析上是要考虑的,即使量很少.处理很容易的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 11:14 | 显示全部楼层
锅炉浓水因只含较高的钙镁等离子,排放可排入雨水管道.
从排污分析上是要考虑的,即使量很少.处理很容易的.
zhg38 发表于 2011-12-13 09:46



    怎么扯到锅炉了?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 14:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 14:56 | 显示全部楼层
排放周期一般没什么要求吧,主要弄好补水、排水就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 16:04 | 显示全部楼层
看4楼的表就好了,有一定的排污量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 16:26 | 显示全部楼层
回复 7# fsnh1876


    锅炉也有循环冷却水啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 22:02 | 显示全部楼层
对照4楼的表,关键是要弄清排污水量和补水量,水量的损失等,搞好水平衡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-14 08:57 | 显示全部楼层
回复 5# hikerdeng


    只需考虑补充水和蒸发水,不需考虑定期更换水是吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-14 09:01 | 显示全部楼层
回复 11# 蓦然


    好可爱的小女孩啊,是你女儿么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 09:04 | 显示全部楼层
回复 4# cnyy


    请教,此表哪里来?
回复 支持 反对

使用道具 举报